设备配电更新时间:2026-02-05 03:58:09

本专题为土木在线设备配电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与设备配电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 拿来和大家共享,谢谢...查看详情

    用户:xiaoniaoh2 浏览量:1644 时间:2010-10-07
  • 超高层各楼层的配电房要设灭火设备吗?:handshake...查看详情

    用户:yanlchou 浏览量:1278 时间:2010-09-30
  • 现要做一个三箱配电设备的投标书,请高人指点.发个模板参考下,谢谢...查看详情

    用户:tian128 浏览量:4861 时间:2010-09-25
  • 还没做过地下配电室带变压器的,前面几个的变压器配电室都是电力设计院做了,最近这个貌似甲方要求先做出来再说。请问这配电室内有一系列的低压柜,变压器,那么高压柜有多少呢?无功补偿是在高压柜内还是? 恩,最好哪位说下都有什么设备吧,一共两个不同回路变压器,共需要多少个高压柜和低压引出柜? 本帖最后由 yao987 于 2010-9-19 21:28 编辑 ]...查看详情

    用户:yao987 浏览量:2269 时间:2010-09-19
  • 请教各位:规范上规定,消防设备应有的独立配电回路,现有的消防设备和一级负荷设备(非消防负荷)在一个房子,能不能共用一个箱子啊,消防设备非常小,只有几瓦,若采用独立配电回路太浪费了吧?...查看详情

    用户:wires 浏览量:2179 时间:2010-08-19
  • 关键词:干式变压器 电力电容器 互感器 直流系统 运行维护 1 干式变压器的运行维护 干式变压器是配电系统中重要的电力设备,其作用是在交流电网中改变电压、传递能量。干式变压器因为没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,近年来应用逐步增多,在实际应用中如何正确维护干式变压器,保证其良好运行是配电运行人员应该重点关注的问题。 1.1 干式变压器的运行 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变...查看详情

    用户:shyydq 浏览量:1244 时间:2010-08-12
  • 温度对配电设备的影响有哪些?那里有较为经典的答案?...查看详情

    用户:yangzi1 浏览量:1226 时间:2010-07-19
  • 第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!...查看详情

    用户:vp2008 浏览量:7481 时间:2010-07-19
  • 本人因工作需要目前正在学习矿用电机车的配电和驱动保护问题。根据目前搜集的资料看,我国矿井运输电机车多为DC250V或DC550V,与城市地铁的DC1500V系统虽然类似,但是电压等级有较大差异。不知道矿井机车的配电设备是否也和城市轨交一样,采用直流开关装置进行控制和保护,还是采用常规690V或1000V低压交流配电开关和开关柜? 另外,矿井机车系统是否也有负极柜、轨道电压限制装置等类似配电和保护装...查看详情

    用户:ronald_csge 浏览量:1653 时间:2010-07-15
  • 现在常用的高低压供配电柜及变压器近年来总是使用原来的那些柜型,不知近年来有突破或新技术应用否,如有这方面的信息请大家不吝赐教。...查看详情

    用户:zhanglei730406 浏览量:1522 时间:2010-07-13
  • 在高速公路中桥洞之类会用到直流电源和配电设备,但是这一部份是由施工方来采购还是由业主,还是高速公路管理中心,还是招标公司呢,请教一下!...查看详情

    用户:yvhkcel 浏览量:1114 时间:2010-07-13
  • 从变电所出一回路到工业污水MCC柜(距离120m),污水MCC柜的负荷计算电流为390.7A,选择了一个额定电流为500A的非选择型塑壳断路器(只有短路瞬动和过载长延时保护),想请问下变电所的馈线断路器应该如何选择,是选择比500A大一级的630A的非选择型塑壳断路器还是选择500A的选择型塑壳断路器(三段保护),选择前者和后者的电缆又该如何选择,请大家帮忙分析一下,谢谢!...查看详情

    用户:scutlf 浏览量:3062 时间:2010-07-09
  • 注册电气工程师(供配电)、注册公用设备工程师(暖通空调)职业资格考试辅导教材 2004年,中国电力出版社出版 公共基础部分,主编:李惠昇...查看详情

    用户:aseeso 浏览量:1342 时间:2010-07-07
  • 消防设备配电线缆的选用及敷设研究 (作者:林卫东福建省建筑设计研究院350001) 摘要:本文先介绍了国内外设计规范对消防设备配电线缆的要求,再对各类线缆的燃烧特性进行了分析,着重就矿物绝缘电缆与其它有机耐火电缆的性能特征、经济价格进行了分析对比,提出不同建筑物的消防设备在火灾发生期间的最少连续供电时间可分不同等级,电线电缆也可按使用场所进行分级,以及线缆应采取正确的敷设方式。 关键词:电线电缆分...查看详情

    用户:yanyan20332033 浏览量:5131 时间:2010-07-03
  • 关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?...查看详情

    用户:掌中兲坣 浏览量:11319 时间:2010-06-23
  • 10kV配电室有直流设备(直流屏),10kV开关柜不用PT柜,改用进线加PT柜的形式可以吗?向各位大侠求教!小生先谢谢了...查看详情

    用户:jackal089 浏览量:1696 时间:2010-06-21
  • 一朋友去国外,国外的电压为400V/240V,并从国内带去低压开关柜,低压开关柜内的电流互感器、有功电度表能够正常使用工作吗?(开关为400A,电流互感器为500/5,电度表为3X3(6) 请教各位了,谢谢! 本帖最后由 kiss1928 于 2010-6-20 15:03 编辑 ]...查看详情

    用户:kiss1928 浏览量:3180 时间:2010-06-20
  • 20kV及以下配电网工程设备材料价格信息(2010年1月)...查看详情

    用户:ychq 浏览量:6273 时间:2010-06-15
  • 消防电梯基坑的潜水排污泵,是否需要按消防设备的配电方式进行配电(双电源末端切换)?...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:4522 时间:2010-06-08
  • 如题!在保护中常见到的保护,一般在书中要讲三种:有线路保护,变压器保护和电动机保护!请问书中总提到的线路保护是不是干线的保护,而不是给用电设备配电的线路? 本帖最后由 baiyu_zhangsheng 于 2010-5-13 16:34 编辑 ]...查看详情