  • 近年来,感性负载的应用越来越广泛,造成电力系统无功损耗严重,为了弥补系统的无功损耗,目前较为常用的方式就是采取并联电容器与其他必要元器件组成的无功补偿柜来进行无功补偿。然而,在低压补偿电容柜实际运用过程中常因环境问题或操作管理不当而出现一些故障,例如:无功补偿效果不理想、电容器出现损坏等问题,严重影响无功补偿效果。下面,就低压电容补偿柜故障原因做具体分析。 1、低压电容补偿柜的投切装置选择不合理 ...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:385 时间:2019-12-19
  • 成套电气设备图片1

    近年来,电力电子技术高速发展,工业自动化水平也是日益提高,在现代生产生活中大量的非线性负载设备投入使用,使得目前的电能质量问题日益严峻,谐波污染是目前电网环境亟待解决的问题。纵观滤波市场,谐波治理的产品有多种,包括滤波电抗器、有源滤波器APF、SVG等等,但现在市场较为普遍的方式就是电容串联电抗器的形式。下面就低压电容补偿中串联电抗器的优劣做简单分析。 低压电容器补偿回路串联电抗器的优点: 限制...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:665 时间:2019-12-18
  • 在选择低压无功补偿装置进行补偿配置改造技术时,应遵循以下五个原则设计方案: ①保障全网与局部无功功率的平衡,降低电能损耗影响; ②推进供电方、用电方的双重补偿机制建设,实现无功就地补偿,降低系统中无功功率的输送; ③坚持高低压补偿的有机结合,侧重于实行低压补偿模式; ④分散补偿与集中补偿于一体,最大限度降低无功损失; ⑤着重降低线损,减少无功损耗,进而实现对电压的调节与保护作用。 当前常用的低压无...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:191 时间:2019-12-18
  • 成套电气设备图片1

    目前,随着社会自动化水平的提高和地阿里电子技术的进步,在电力系统的正常运行和人们的生产生活中,越来越多的变压器和异步电动机参与其中,而这些负载设备在正常的工作中都是需要电磁设备建立磁场,从而消耗大量获得无功功率。如果想要电力系统维持正常的运转,需要对消耗的无功进行及时的的补充,以维持生产生活的稳定。电力系统无功补偿不足一直是我国高低配电网长期存在的问题,所以,对电力系统 进行必要的无功补偿是维持电...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:892 时间:2019-12-16
  • 低压柜为什么要进行电容补偿?...查看详情

    用户:er而又 浏览量:60 时间:2019-12-16
  • 输变电工程图片1

    在电网实际进行中无功补偿的电容器大多采用并联补偿方式,目前并联电容器组的接线方式分为三角形接线和星形接线(有中性点和无中性点)两类接线方式,如下图所示: 6217312 海文斯电气就上面这两类接线方式分别进行介绍: 1、并联补偿电容器之三角形接线: 三角形接线方式可以将电网中的对称3次谐波滤除,减小谐波危害。在相等补偿容值的情况下,三角形接线比星形接线的无功补偿容量要高,但其每个元器件上所承受的电...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:2509 时间:2019-12-14
  • 供配电技术图片1

    电容器补偿容量计算 在电网实现无功补偿实际上是通过对电容器进行投切来进行的,使电网系统能够处于稳定状态。通过确定电容器容量的补偿容量,可提高整个无功补偿系统的可靠性以及补偿效果。但在进行无功补偿之前必须要确定所需补偿容量的大小,这就需要掌握电容器补偿容量的计算方式。假设配电网中的有功功率为P,所需补偿的无功功率为QC,补偿前的功率因数为cosα,补偿后要得到的目标功率因数为cosβ,则补偿容量可用...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:673 时间:2019-12-13
  • 从无功补偿问题与谐波治理两方面来考虑电弧炉的电能质量问题,解决这两个问题,对提高电弧炉安全运行有着深刻的意义。 在不含谐波的情况下,无功功率有着固定的概念与意义。如果在含有谐波的电路中,谐波和无功功率会存在着密切的关联。 首先,在电弧炉电网中添加无功补偿设备,无功补偿设备可以一定程度上降低电弧炉负载电压波动等问题,从源头上抑制了电弧炉偶次谐波以及少量的奇次谐波危害。通过检测电弧炉电网的谐波成分,减...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:424 时间:2019-12-12
  • 成套电气设备图片1

    目前,衡量电力系统的电能质量的主要指标有电压质量和频率两方面。为了确保电力系统的各个负载设备的正常工作,必须确保系统供电电压和频率在合理的范围之内。然而维持系统电压稳定的有效途径就是进行电力系统的无功补偿。无功补偿的方式多种多样,市场目前比较常用的补偿方式就是运用补偿电容器进行无功补偿。其原理就是在负载上直接并联补偿电容器或电容器组,对负载小号的无功功率进行补偿。就补偿方式而言,又可分为集中补偿、...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:538 时间:2019-12-10
  • 1、谐波的产生 (1)近年来电力电子技术得到迅猛发展,大量的整流装置和变频设备的使用成为目前电网谐波的主要来源,其中以整流装置为产生谐波含量为主。整流装置在进行正常工作时,不仅会产生谐波同时还会消耗大量的无功功率,加剧电能质量问题,例如:影响电网电压稳定,电流出现波动等。 (2)另外,电路中的非线性磁性负载的使用也会造成谐波的出现,例:异步电动机、配电变压器和电力电压互感器等,这些负载内部都含有铁...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:454 时间:2019-12-09
  • 矿热炉是一种耗电量巨大工业电炉,矿热炉工作上的功率因素一般比较低,绝大多数矿热炉的或许功率因素都是0.6?0.8正中间。 针对矿热炉来言,无功的造成重要是由电孤电流导致。 倘若在电力侧进行补偿,那麼很多的无功电流将马上经电力电容器和电弧型网、变电器及供配电系统互联网,在出示功率因成的控制电路越过,罢了不历经补偿点前的短数的另外,可提高变电器的有功輸出率,降低变电器、短网的无功耗费,从而提高商品的总...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:277 时间:2019-12-09
  • 成套电气设备图片1

    就目前而言,人们对无功补偿的重视程度日益提高,而在无功补偿元器件-电容器的选择上存在诸多疑惑,今天海文斯就客观分析补偿电容的选购问题。 注意补偿容量 补偿容量的计算: 通常来讲,无功补偿容量的计算方式有两种: (1)QC=2πfCU2 上述公式中QC为电力电容器的无功补偿容量;π≈3.14;f为系统频率且一般为50HZ;C是电容器的容量;U为电压。 从上边的计算公式中我们可以看出,公式中唯一的...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:1922 时间:2019-12-07
  • 供配电技术图片1

    在我国的电费包含用电量电费和力调电费两一部分,力调电费由供电局依据功率因数开展奖罚,功率因数小于0.9,供电局就开展惩罚,若功率因数高过0.9,供电局将从电费总额获得一定占有率开展奖励,功率因数低还使配电设备损耗扩张,变压器负荷率减少,供配电系统质量差等。某公司在2019年曾因为底压功率因数稍低,在0.89上下,被供电局惩罚。本次共对底压6面无功补偿柜开展更新改造,依据变压器容积,每面滤波补偿柜仍...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:1620 时间:2019-12-07
  • 无功补偿电容器资金投入后运用在过补偿状况会从而引起功率因数减少,导致负荷工作电压减少、路线耗损增加、用户电费增加三大伤害,对用电量生产厂家和电力工程用户导致一系列负面影响。历经详细分析无功补偿电容器过补偿伤害的缘故,并明确提出详尽的安全管理措施,以减少多余损害。1、无功补偿电容器过补偿的伤害—从而引起负荷工作电压减少:在很多资金投入电容器之后导致系统处在过补偿状况,这时供电系统呈容性,过补偿时路线...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:388 时间:2019-12-07
  • 变压器图片1

    初始参数: 无电容补偿时,某单相变压器二次电压范围为314~197~80V,常用电压为260V,自然功率因数为0.7,要求补偿后功率因数大于0.92。 补偿单相变压器等值参数分析 以单相变压器为例进行等值参数分析(视在容量15000kVA,常用电压260V): 变压器有功功率为15000×0.7=10500kVA; 变压器无功功率为10712kvar; 根据变压器有功功率等于U22/R,可计算出R...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:937 时间:2019-12-06
  • 由我公司施工的高速公路施工用电工程,现有两座变电站因功率因数不足0.9被地方电力管辖进行考核。情况及问题如下: 1、两座变电站均为35kV新建变电站,单母线分段,容量2X10MVA,单回电源,两回10kV出线,低压侧进行补偿,容量2X3000kVar,型号为TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四组九档模式运行。 于2019年6月、7月、8月被当地电力局考...查看详情

    用户:dqsjabc 浏览量:93 时间:2019-12-02
  • 无功补偿控制器BKVQ-18V是由江苏贝肯电气荣誉出品,该产品运用于低压无功补偿柜,可自动手动切换。 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。可实时显示A、B、C相的功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容投切状态等信息。设置参数中文提示,数字输入。电容器控制方案支持三...查看详情

    用户:江苏贝肯电气 浏览量:277 时间:2019-11-27
  • 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压90度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。 当功率因数很低时,也就是无功功...查看详情

    用户:qq_1563871976151 浏览量:242 时间:2019-09-03
  • 对电容屏有几个疑问: 1.电容屏上电流表显示的电流是什么电流?是不是工作电容的额定电流的和?电容额定电流40A,启用一组电容时,电流是40A? 2.当负载含有3/5/7次谐波时该怎么选电抗和电容? 3.刚启用电容屏时,智能无功补偿控制器先开启第一组电容,这时电流表上电流几乎没有动作?是第一组电容坏了吗?...查看详情

    用户:qq_1564988533065 浏览量:403 时间:2019-09-02
  • 随着时代不断发展,国家经济实力越来越强,企业在享受到各种减费降负利好的同时,也面临越来越严格的各种规章制度,比如说电力公司要求投入补偿电容器做无功补偿。 一、为什么需要无功补偿? ①降低电力公司罚款 2000年以来,随着国家对环境保护的越来越重视,电力公司逐渐严格治理企业用电浪费现象,因此电力公司罚款在部分企业用电成本中占比越来越大,为了减少电力公司罚款,企业开始投运电力电容器补偿电网无功...查看详情