无卤电缆更新时间:2026-01-29 15:39:37

本专题为土木在线无卤电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与无卤电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 附属建筑的电缆选型是否需和主楼保持一致,比如教育建筑需用低烟无卤的电缆电线其门卫锅炉房泵房是否一定要保持一致?...查看详情

    用户:l0803010916 浏览量:380 时间:2020-08-21
  • 大型商业用低烟无卤A级电缆还是用低烟无卤B级电缆,请教下各位大神,顺便说下出自哪条规范.感谢...查看详情

    用户:a30037338 浏览量:3292 时间:2018-10-24
  • 请教下,由室外箱变出线的低压电缆采用排管敷设引入一类高层地下室后再用电缆桥架敷设到配电房低压柜,箱变出线至一类高层配电房的电缆是否需要采用低烟无卤电缆?...查看详情

    用户:ttmykai 浏览量:2439 时间:2018-08-03
  • 关于地库内敷设电缆有没有电缆卤含量和非金属含量超标这一说?如果有,关于电缆卤含量和非金属含量如何计算? 谢谢大家了,欢迎大家踊跃发言~...查看详情

    用户:求学者ing 浏览量:1388 时间:2016-06-22
  • 本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:54 编辑 我是新手,最近每天逛论坛,如是决定每天整理一点心得,希望在论坛留下自己的足迹,如果错了希望忘大家能够指正,谢谢啦! 关于无卤低压阻燃型电缆 WDZBN-YJY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟B级阻燃耐火型电缆,这是大家常用到的电缆型号。如是就有人想当然的编出了WDZBN-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟B级阻燃耐火型电缆,其...查看详情

    用户:一曲折扇情 浏览量:1284 时间:2015-11-16
  • 辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆的使用范围 那本规范上面有硬性规定一定要用辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆。 注:是一个深圳保障房项目 一类高层建筑。...查看详情

    用户:co1436841023113 浏览量:621 时间:2015-11-04
  • 低烟无卤电缆根无卤低烟电缆有什么区别...查看详情

    用户:农民工520 浏览量:975 时间:2015-05-21
  • 刘工您好,民用电气设计规范上规定,“对于一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃无卤低烟交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线”,这其中“重要的公共场所”如何界定?仅仅是配电房出的干线用无卤低烟还是所有的包括末端分支线路也要用无卤低烟线缆?在审查验收当中就无卤低烟的电缆用在哪里有没有明确的说法?...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:2615 时间:2014-12-18
  • 对于耐火电缆、阻燃电缆的使用范围,规范有明确规定,但低烟无卤电缆没有找到使用范围。我做了一类高层的消防设备用电,使用耐火铝合金电缆,不知是否符合规范,请教各位大侠,谢谢!...查看详情

    用户:yljgxp 浏览量:1908 时间:2014-02-26
  • 接**城乡建设委员会文件,为深入落实绿色建筑的实施意见,在建筑全寿命周期内,最大限度地节约能源,保护环境,减少污染和浪费,提供健康、适用、高效的使用空间,根据市政府的有关要求,决定自2014年3月1日起,在省市重点工程、大型公建、超高层建筑中推广应用双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟低毒阻燃电线电缆…… 问题一:什么叫双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟低毒阻燃电线电缆? 问题二:他有何优缺点? 问题三:这是哪...查看详情

    用户:魔术师 浏览量:7016 时间:2014-02-18
  • 关于低烟无卤阻燃电缆的使用,目前我查到的就两条规范: 1、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》7.4.1条“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线” 2、JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆” 这两条规范都没有说到地下室,那我是不...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:27279 时间:2012-11-22
  • JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条:“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类电缆”。 大家在设计的时候都严格执行吗? 1.有没有区分超高层、一类、二类高层来应用? 2.暗敷的线路,如暗敷的照明、插座线路是不是就可以用一般的BV导线? 3.敷设在电气竖井内的电缆能不能不按这要求选用? 4.地下室用槽式密闭桥架敷设的电缆,是不是可以不选用低烟无卤阻燃电缆了?...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:26349 时间:2012-11-12
  • 有个工程,应急照明为一级负荷,采用的ZN电缆。审图意见建议采用低烟无卤电缆。没有提出出处,来这里咨询一下。审图意见可行不?设计采用ZN电缆已满足规范要求了...查看详情

    用户:ruirui2011 浏览量:1064 时间:2012-11-01
  • 电气资料库图片1

    阻燃低烟无卤电线电缆在建筑工程中的应用 4536227...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:1449 时间:2012-08-09
  • 如题,是否强制规定?条文?...查看详情

    用户:lzming118 浏览量:6695 时间:2012-06-26
  • 供配电技术图片1

    一类建筑全部都要用低烟无卤电线、电缆吗? 有的在公共区域设计采用WDZ,户内可不采用,这种做法可否?@se@ @se@ @sweat@ @yiwen@ @xia@ 4502991...查看详情

    用户:chinashijitan 浏览量:5538 时间:2012-05-22
  • 按(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范第7.4.1条第2项第3点:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,有如下疑问与大家探讨: 1、为什么民用建筑给排水设计规范是GB国标,而民用建筑电气设计是JGJ行业标准? 2、(JGJ 16-2008)民用建筑电气设计规范作为行业标准,而非强制性标准,是否可选...查看详情

    用户:wenti1231 浏览量:56687 时间:2012-04-26
  • 一类高层要求低烟无卤电线电缆,但是能不能穿PC或PVC管,它们燃烧会产生烟和卤的是不是跟规范有冲突?...查看详情

    用户:xuxizhong 浏览量:6851 时间:2012-03-23
  • 民规7.4.1条第2款 对一类高层和重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆电线 大型商场是否属于重要的公共场所等防火要求高的建筑物,请高手指点...查看详情

    用户:marsgirls 浏览量:4325 时间:2011-12-27
  • 有人做33层的住宅,用低烟无卤电线和电缆的吗? 对民规7.4.1第2条3款表示怀疑。...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:4271 时间:2011-03-31