消防报警及联动更新时间:2024-04-24 03:43:26

本专题为土木在线消防报警及联动设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防报警及联动设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:26 时间:2023-07-24
  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管1.市线一般要求(1)火灾报警系统和消防设备的传输线应采用铜心绝缘导线或铜心电缆,推荐釆用NH氧化镁防火电缆、耐火电缆或ZR阻燃型电线电缆等产品。这些缆线的电压等级应不低于交流250V,芯线的最小截面通常应符合表1的要求。表1 火灾自动报警系统用导线最小截面类别芯线最小截面/mm2备注穿管敷设的绝缘导线1.00线槽内敷设的绝缘导线0.75多芯电缆0.50由探测器...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:70 时间:2023-06-06
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:128 时间:2023-05-24
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警及消防联动 系统验收一般规定 (1)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收验收不合格不得投入使用。 (2)对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。 1)系统内的其他消防控制装置。 2)火灾警报装置;火灾应急照明和疏散指示控制装置;切断非消防电源的控制装置;电动阀控制装置。 3)消火栓系统、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:107 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    关于火灾报警即联动系统的主机组成,一般有两种不同概括,下面来说一说。 其一: 消防报警主机的组成部分有很多,主要包括一下消防设备:主电、联动电源、打印机、驱动器,直控盘,总线控制盘,消防广播,消防电话主机等等器件。 其二: 火灾自动报警及消防联动控制系统主机主要由:①主机主板、②回路卡、③手动控制盘、④多线制控制盘、⑤直流不间断电源、⑥消防应急广播系统、⑦消防电话系统、⑧CRT系统、⑨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:41 时间:2023-03-17
  • ◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态...查看详情

    用户:pl_48589270 浏览量:70 时间:2023-03-06
  • 消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?4、消...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:56 时间:2023-03-06
  • 来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:86 时间:2022-09-30
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警控制器、消防联动控制器等设备的引入线缆应符合下列规定: 1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠; 2 线缆芯线的端部均应标明编号,并应与设计文件一致,字迹应清晰且不易褪色: 3 端子板的每个接线端接线不应超过2根; 4 线缆应留有不小于200mm的余量; 5 线缆应绑扎成束; 6 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。 ▲控制器引入线路示范...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:34 时间:2022-09-09
  • 【摘要】文章阐明了火灾报警系统和消防设备的联动配合对控制火灾发生和黄延,减少火灾危害的重要性,并列出了检查联动控制系统能否正常工作的基本步骤和要点[关键词】消防;火灾报警:消防设备联动TU998.11火灾自动报警系统和消火栓系统的配合室内消火栓系统是立足消防自教的基础,是控制和扑教建筑物内的初期、中期火灾的主要消防设施。 1.1首先检查消火栓箱内的消火栓启泵按钮能否正常启动消防泵,并能将消火栓...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:26 时间:2022-08-23
  • 1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:1149 时间:2017-08-16
  • 《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作! 2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘...查看详情

    用户:帝王灬枫 浏览量:798 时间:2016-06-29
  • 厨房燃气报警联动风机需要消防电源吗?:(...查看详情

    用户:米克 浏览量:1747 时间:2016-06-15
  • 十一层住宅,无机械排烟等消防联动设备,做火灾报警吗?按新火规,小于54米的高层住宅的公共部位“宜”设火灾报警,你们做吗?...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:2095 时间:2016-02-19
  • 设计对象为一栋5层的教学楼,做了火灾自动报警系统,请问要不要做消防联动??? 求大神指导!!!...查看详情

    用户:强哥313 浏览量:2350 时间:2015-12-03
  • 设计对象为一栋5层的教学楼,做了火灾自动报警系统,请问要不要做消防联动??? 求大神指导!!!...查看详情

    用户:强哥313 浏览量:1171 时间:2015-12-03
  • 现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1966 时间:2015-06-16
  • 近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1138 时间:2015-06-06
  • 图纸简介: 江苏某大型商场消防报警与联动系统及施工图图纸内容包括地上四层消防报警平面图,屋顶消防报警图以及地下一层消防报警图 投稿网友: feimao17 上传时间: 2014-09-15...查看详情

    用户:feimao17 浏览量:586 时间:2014-09-15
  • 本帖最后由 筑城 于 2014-6-19 20:11 编辑 2007年5月第一版 2007年5月 第一次印刷 文件格式:PDF 文件大小:14.5 M 4925905 4925906...查看详情

    用户:筑城 浏览量:7050 时间:2014-06-18