距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:根据《栓水规》9.2.1要求,消防水泵房、消防电梯的井底、设有消防给水系统的地下室、仓库等场所,应采取消防排水措施,这些消防排水设施是否属于消防负荷,是争议较大的问题。本文讲解消防负荷的概念,同时解析消防负荷确定原则并示例应用。一、何谓消防负荷?通俗的说,消防负荷是指消防用电设备,主要包括:消防控制室设备及照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:消防电梯和消防电梯前室,涉及问题很多,争议很大! 本文汇总常见的26个问题,逐一分解!参考专题:消防电梯、客(货)电梯设置要点,建筑防火及消防设施要求!再议:客货电梯开向消防电梯前室-设置原则及要求!一、应设置消防电梯的部位:二、“总建筑面积大于3000m?老年人照料设施”,这个总建筑面积怎样界定? 老年人照料设施宜独立建造,当老年人照料设施和其他功能建...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:本文综述消防电梯、客(货)电梯的建筑防火及消防设施要求!本文导读:1、火灾发生时,电梯的电源切断及报警联动控制要求!2、消防电梯-相关疑难探讨及解决方案!3、再议:客货电梯开向消防电梯前室的设置原则及要求!第一部分:消防电梯第一章:消防电梯的概念设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:本文主要探讨消防电梯的相关问题:1、消防电梯的建筑,地下室消防电梯设置要求;2、裙房和商业服务网点是否需要设消防电梯门;3、消防电梯是否需要层层停靠;4、普通电梯能否设在消防电梯前室或合用前室;5、相邻防火分区是否可以共用消防电梯。一、设置消防电梯的建筑,地下或半地下室怎样设置消防电梯?根据规范要求“设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,应设置消防电梯”,...查看详情
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指...查看详情
一、建筑物的耐火等级: 1、 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、 对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应...查看详情
产品消防检测报告 地下空间涉及的机电消防产品主要有防排烟风机、气体灭火设备、消防泵、消火栓、防烟防火及排烟类阀门、防火板、各类消防水管阀门、喷头、管件等。常规消防产品如防排烟风机、气体灭火设备、消防泵及消火栓等基本上均有 相 关消防认证,但在消防验收过程中,施工单位常常对防火阀的3C认证、防火板耐火检测报告、消防水管阀门的3C认证不够重视,认为此类设备为消防系统中不太重要的设备材料...查看详情
导 读 主要介绍了上海市疾病预防控制中心理化实验楼、微生物实验楼和P3(即BSL-3和ABSL-3)实验楼的给水系统、热水系统、消防灭火系统、排水系统、雨水系统等的设计情况和主要设计参数,并对系统技术要点如实验给排水量计算、实验纯水系统、排水预处理措施、节水与非传统水源利用、节能、消防灭火系统特殊要求、管道和设备布置、P3实验楼等进行总结,并给出了设计心得和建议。 引用本文:吴健斌. 上海疾控中...查看详情
广东珠海市香洲区消防救援大队对当地一家消防技术服务机构分公司进行现场核查时,发现以下问题: 1、工作场所面积少于200平方米; 2、消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备不符合规定; 3、注册消防工程师少于2人; 4、取得消防设施操作员职业资格证书人员少于6人; 5、质量管理体系不健全。 存在不具备从业条件从事消防技术服务的违法行为,违反《社会消防技术服务管理规定...查看详情
不依法设置入河排污口有什么后果? 来源:生态环境部...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 展示部分图文 往期精彩阅读...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情
山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引...查看详情
山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:民用建筑库房、住宅储藏室,规范约定不明确,争议较大!本文总结要求及处置措施,要点:1 民用建筑附属库房的典型特征。2 住宅建筑储藏室的典型特征。3 特定情况的库房需要斟酌对待。4 储藏室的防火及安全疏散原则。全文共五章节,文末附疑难探讨:1 地下库房的防火分区面积处置原则?2 易燃易爆商品在商店中的设置要求?3 商店的库房的处置原则?4 住宅建筑储藏室是...查看详情
高层建筑很容易发生消防水泵泵轴和叶轮锈蚀、锈死现象,以致发生火灾时,消防水泵不能正常运转,无法扑灭火灾,导致不可挽回的后果。这个时候配置消防巡检柜就很有必要了。 01 高层建筑火灾频发现状 随着城市的快速发展,各种建筑日益增多,建筑内各种易燃性材料随处可见,这大大增加了发生火灾的可能性。尽管目前每幢建筑都配备了消防灭火系统,但经验和教训都证明,火灾的扑救成功与否,主要取决于消防给水设备是...查看详情
轴流深井泵在我国常称为深井泵是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动和柴油机驱动的两种型式。一起来看看消防水泵选用轴流深井泵的规范要求。 1.淹没深度要求: 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于 3.2m,且海拔高度每增加 300m...查看详情
由于医疗设备属于大型精密贵重设备,在医疗设备房给排水、消防设计时,不仅要满足国家相关设计规范及医疗工艺的要求,还要兼顾设备的安全性。本文介绍下消毒供应中心的给排水及消防设计。 消毒供应中心 消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门。 消毒供应中心给排水设计要点: ①不允许任何无关的给排水管道通过。 ②大型清洗消毒器需用到纯水、软...查看详情
一、 消防水泵接合器的作用: 1、预防消火栓水泵损坏不能正常运行,不能提供灭火给水的压力;2、预防建筑楼层高度过高导致水压不足,可以通过消防水泵接合器链接消防车供水提供更大的水扬程;3、消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接;4、消防水泵接合器与室外消火栓(即地上栓)配合使用;当发生火灾时,建筑物内消防装置供水系统发生故障水流不足或水压低时,通过消防水泵接合器将水输入...查看详情
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水...查看详情