一、商业服务网点的分隔单元,当设置直通室外的封闭楼梯间时,二层的疏散距离可否只计算室内任意一点到封闭楼梯间的距离? 由《建规》5.4.11可知,此问题的关键在于“封闭楼梯间是否属于直通室外的出口”。从《建规》3.7.3、3.8.3、5.5.9、6.4.14等条文可知,封闭楼梯间、防烟楼梯间等疏散楼梯间,可以视为“直通室外的出口”。 依此,二层的疏散距离可以只计算室内任意一点到封闭楼梯间的距离。 ...查看详情
外壳防护等级(IP代码),也就是常说的IP防护等级标准,是指电气设备外壳的防护等级,也可应用于消防设备外壳的防护等级。 外壳防护等级(IP代码)通常由两个数字所组成:第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的防护等级,第二位特征数字所表示的防止水进入的防护等级。 比如:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中: 11.0.9消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不...查看详情
设置在爆炸性环境中的电气类设备,应符合有关防爆要求。 实际上,灭火设备、防排烟设备等,均有可能涉及电气器件,比如雨淋阀组的电磁阀、以及各类消防设备的联动或电气器件等,如设置在爆炸性环境中,同样需要符合相关防爆要求!又比如报警阀组的压力开关、水流指示器等,虽然本身并不属于电气器件,但根据不同的连接和工况方式,也可能需要采取防爆措施。 常见的防爆方案: 1、将设备安装在安全区域,比如将报警阀组、水...查看详情
本文讲解一、二级耐火等级建筑中,大开间办公室(包括整层的开放式办公区)等场所消防安全疏散距离的确定原则。 本文同时适应于观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅、会议报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等类似场所。(但不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。) 大开间办公室安全疏散距离的确定: 1、办公室疏散门(包括直接对办公室开放的安全出口)不应少于 2 个;室内任一点至最...查看详情
序:规范不可能对所有的设计错误逐一列举,设计应依据规范条文和图示进行扩展,不能衍生极端方案。 本文结合实际应用,依据基本原则,力图用一种简概的方式来解决普遍性的问题。 本讲解分为4个部份: 第一部份:有关疏散走道的设置; 第二部份:有关前室穿套的问题; 第三部份:有关安全出口的距离; 第四部份:有关共用前室的入口方向。 有关疏散走道的设置 一、对于只需要设置1个安全出口的建筑,可设置单向走...查看详情
本文解读新版“防排烟规范”对“消防给排水专业”的影响,提出自动喷水灭火系统设计中需要注意的相关问题; 同时解读“空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房“等场所是否需要设置自动喷水灭火系统的问题。 最后附注:“外壳防护等级(IP代码)的意义!” 哪些情况下需要设置自动喷水灭火系统 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251要求: 一、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,...查看详情
消防水泵和消防风机启动柜,都有手、自动转换开关和启动、停止按钮,很多厂家的设计是必须将转换开关转至手动状态才能使用启动、停止按钮功能;按他们的设计,在自动状态下,启动、停止按钮功能就失效了! 本人认为,这种做法是不对的,不管现场启动柜处于自动还是手动状态,启动柜上的启动、停止按钮都必须始终有效。具体说明如下: 1、《火灾自动报警系统设计规范》4.2、4.3、4.5说得非常清楚:“手动控制方式,应...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 下载方式见文末 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们! 来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除...查看详情
近期,上海市宝山区消防救援部门在对沪太路上一家酒店式公寓进行消防检查时,发现该公寓存在多处消防安全隐患,严重威胁住宿客人安全。 走进院落,检查人员发现该公寓的消防控制室设置在院内的一处临时建筑内,原本 应双人值班的控制室内竟空无一人 ,而且 报警主机上记录有多个故障点及报警点位均无人处理,机器内部部分线路已处于断开状态 ,显然已无法起到及时对初起火灾发出警报的功效。 在公寓大堂,检查人...查看详情
各市住房城乡建设局、审批服务管理局,山西转型综合改革示范区管委会行政审批局,各有关单位∶ 为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房城乡建设部令第51号),指导各方正确理解并有效落实国家工程建设消防技术标准条文规定,提高建设工程消防设计审查质量,我厅组织编制了《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析》,经第6次厅长办公会议研究同意,现印发给你们,请认真贯彻...查看详情
时间: 10月5日5时 地点: 江西省萍乡市 起火: 男子起床上厕所,闻到烟味,发现儿子房间电脑起火,引燃了窗帘;他跑到卫生间打了一桶水,泼水后也无法控制火情。 逃生: 火烧的很快,客厅里都是烟,男子看不清,逃不出,躲回自己房间的阳台避难。 被困: 阳台上装了防盗窗,实心钢筋,直径1厘米左右,太结实打不开,男子只能在浓烟中蹲防盗窗前等救援...查看详情
知识点:解读《高层民用建筑消防安全管理规定》 《高层民用建筑消防安全管理规定》 该规定将于2021年8月1日起正式施行 高层民用建筑消防安全管理贯彻预防为主、防消结合的方针,实行消防安全责任制。建筑高度超过100米的高层民用建筑应当实行更加严格的消防安全管理。高层公共建筑的消防安全管理人应当具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力。对建筑高度超过100米的高层公共建...查看详情
《高层民用建筑消防安全管理规定》 该规定将于2021年8月1日起正式施行 高层民用建筑消防安全管理贯彻预防为主、防消结合的方针,实行消防安全责任制。建筑高度超过100米的高层民用建筑应当实行更加严格的消防安全管理。高层公共建筑的消防安全管理人应当具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力。对建筑高度超过100米的高层公共建筑,鼓励有关单位聘用相应级别的注册消防工程师或者相关工程类中...查看详情
各镇、街住房城乡建设主管部门,各相关单位: 为进一步贯彻落实《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)、《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》(建质规〔2020〕9号)和《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任管理规定(试行)的通知》(粤建规范〔2022〕1号)关于工程质量检测应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测的规定,强...查看详情
200m<H(建筑高度)≤250m 分析: 此高度下,通常会设置4个避难层,避难层由下至上分别编号为B1、B2、B3、B4。 1)室内消火栓系统分区方案: 方案分析: ①方案一 a. 最佳方案,分区个数最少,系统相对简约、减压阀组数量少,可靠性相对更高。整...查看详情
H(建筑高度)≤130m 采用“一泵到顶”的临时高压消防给水系统。 分析: 《消水规》第6.2.1条:消防给水系统工作压力大于2.4Mpa时应分区供水。解读:此时应采用完全分区,即2个区分别设置独立的消防加压水泵,不共用管路系统,采用水泵串联或减压水箱等方式完全分区。 例如水泵零流量时的压...查看详情
问:消防控制室能不能和10kV配电室相邻? 答: 我们先学习规范,看看规范如何要求的。GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.7条规定, 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。 GB 50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》第8.1.7条第3款规定,消防控制室 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制...查看详情
1,先来一张镇楼的。(哥第一眼看到这张图的时候,一阵痉挛。在我眼里,它比Google数据中心那张图更美。) 2,擎天柱。这台柴油泵的柴油机完全可以驱动一辆重卡。冷却水套装全铜 管件 ,阀门都是铜制件,这才真正的是很多杀马特嘴里的“低调的奢华”。 3,遇到这样的安装水准,你会打几分? 上图里埋了个扣,这里又看到了主泵完全是红色,而稳压泵确实普通的杂色(这个稳压泵也是高大上的...查看详情
建筑消防设施调查测试内容操作手册 火灾自动报警系统 一、训练目的 通过测试, 使消防救援人员熟悉火灾自动报警系统的组成,掌握通过火灾自动报警系统相关联动设备的启动方法和运行状况, 提高消防救援人员在灭火战斗中运用火灾自动报警系统开展侦查、疏散、排烟、救人的能力。 二、调查熟悉 消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物内部消防控制室实地查看火灾...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:从建筑防火的角度,宿舍建筑属于公共建筑,应同时满足《建规》及《宿舍建筑设计规范》的要求,要点如下:1、宿舍建筑防火设计的基本原则;2、宿舍建筑的分类;3、宿舍建筑-平面布置及防火分隔要求;4、疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯要求;5、宿舍建筑-疏散楼梯间要求;6、宿舍建筑-消防设施要求;7、宿舍建筑-内部装修材料要求;注:本文不涉及“三合一”场所,有...查看详情