  • 一个厂区有:丙类厂房,体积小于3000立,室内消防水量为10L/S,室外消防水量为15L/S,火灾延续时间3小时。办公楼,无室内消防水量,体积大于5000立,室外消防水量为25L/S,火灾延续时间2小时。此厂区消防水量计算:按丙类厂房为10*3*3.6+15*3*3.6=270立;那消防泵房内室外消火栓泵的流量选25L/S,是不是就不满足丙类厂房室外消防火灾延续时间3小时了?另一种算法:室外用水量...查看详情

    用户:nodamexi 浏览量:197 时间:2022-12-02
  • 变压器室、变配电室的建筑防火及消防设施,应符合《建筑设计防火规范》、《20kV及以下变电所设计规范》、《火力发电厂与变电站设计防火规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 1、工厂场所内,怎样设置变配电室? 2、干式变压器的建筑防火和消防设施,怎样处置? 一、火灾危险性:(3.1.1) 1、油浸变压器室属于丙类火灾危险性部位。 2、配电室(每台装油量大于60kg的设备)属于...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:816 时间:2022-12-02
  • 锅炉房是锅炉以及保证锅炉正常运行的辅助设备和设施的综合体,锅炉房属于使用明火的丁类厂房,锅炉房宜为独立的建筑物。确需布置其他建筑内时,应与其他部位进行严格的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。 文末附疑难探讨: 锅炉房,灭火系统及火灾报警系统的选择及应用! 第一章 火灾危险性分类·耐火等级要求 一、锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:277 时间:2022-12-01
  • 柴油发电机是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。 文末附疑难探讨: 柴油发电机房,灭火系统的选择及应用! 一、布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:(5.4.13) 1宜布置在首层或地下一、二层。 2不应布置在人...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:357 时间:2022-12-01
  • 建筑消防给水图片1

    汇总避难层和避难间的常见问题,逐一分解! 欢迎文末留言,完善答案,补充问题! 为解决概念争议,本文提出了竖向疏散避难层(间)和平面疏散避难间的概念。 本文认为,避难层外面不应设置通风百叶,更不应设置室外主机。 本文认为,避难层如采用幕墙,应满足耐火完整性和隔热性要求。 对于争议较多的消防设施、救援口、防火窗等问题,也进行了较详细的分解。 等等 一、建筑高度超过100米的避难层(间)和医疗(养老)...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:674 时间:2022-12-01
  • 建筑消防给水图片1

    灵活运用、合理处置裙房与高层建筑主体的关系,明确适应原则,方能有效解决高层民用建筑的消防设计问题! 裙房与高层建筑主体为同一座建筑,其建筑耐火等级、消防设施要求和高层建筑主体同步,但疏散楼梯、灭火救援等可有所不同。裙房与高层建筑主体之间的防火分隔形式,直接影响裙房的防火分区、安全疏散等要求。 全文共11章节,详解如下: 第一章 裙房概念·特点·规范适应原则 一、裙房的定义: 在高层建筑主...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:177 时间:2022-12-01
  • 建筑消防给水图片1

    中庭(回廊)的规模控制、安全疏散、防火分区等,规范不甚明确,实际应用中,普遍存在超常规的处置方式... 依此,把中庭的消防争议列为首号疑难杂症(NO.1),应不为过! 当中庭(回廊)周围连通空间进行防火分隔时,中庭(回廊)形成独立的防火单元,其规模控制有两大主流观点:1、参考防火分区最大建筑面积控制;2、依据安全疏散距离控制,本文力荐“安全疏散距离控制”方式。 本文同时解读疏散模式、疏散路径、疏...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:290 时间:2022-12-01
  • AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可...查看详情

    用户:swzbl12345 浏览量:41 时间:2022-12-01
  • 消防应急灯锂电池供电2.5V-30V升压恒流驱动IC方案 1.方案名称:用于消防应急灯,平板显示LED背光驱动IC 2.品牌:AP自主研发 3.芯片特点:输入2.5-30V,输出5-100V,电流1A(电流可根据外围调整) @ AP9193宽输入电压范围:2.5V~30V,可升压到90V,输出功率稳定 @AP9193高效率95%,内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒...查看详情

    用户:swzbl12345 浏览量:59 时间:2022-12-01
  • 建筑消防给水图片1

    非机动车库的防火要求,可根据建筑分类,依《建筑设计防火规范》执行,附建式非机动车库应同时满足主体建筑要求。 电动非机动车的产品质量良莠不齐、车辆的停放和充电也很难规范,实际应用中,存在较多的乱摆乱放和随意搭接充电线路的情况。因此,相对常规的库房和汽车库, 停放电动非机动车的车库具备更大的火灾危险性,必须引起足够重视! 第一章建筑防火及消防设施要求 一、非机动车库的防火要求,可根据...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:1050 时间:2022-11-30
  • 建筑消防给水图片1

    售楼部属于商店建筑,是为商品(楼盘)直接进行买卖和提供服务供给的公共建筑,属于公众聚集场所和人员密集场所! 售楼部存在较大的火灾风险,2012年的某售楼部火灾,造成12人遇难23人受伤,2017年的某售楼部火灾,造成2人遇难3人受伤。 要解决售楼部的消防问题,除加强监督外,政策层面也应予以支持! 样板房主要用于展示商品房的装修效果实景,可视为包装待售的商品房。 样板房作为待售商品(商品房)的展示,...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:118 时间:2022-11-30
  • 4S店(汽车销售服务店)涉汽车库、修车库、仓储、商业、办公等多种业态,而且往往以综合体的形式出现,功能分区交叉重叠,由于缺乏专业技术标准,其建筑防火及消防设施要求,存在诸多争议及误区! 文末附规范争议: 4S店的维修保养与展示销售合建,怎样确定合建原则与处置措施? 4S店(汽车销售服务店),涉及展示销售、办公接待、维修保养、库房(仓库)等多种业态,应根据不同区域的使用功能、火灾危险特...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:118 时间:2022-11-30
  • 建筑消防给水图片1

    根据国家标准管理组《关于足疗店消防设计问题的复函》要求(附后),足疗店的消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理。 根据《建筑设计防火规范》国家标准管理组《关于足疗店消防设计问题的复函》(建规字〔2019〕1号)要求:现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.4.9条中的“歌舞娱乐放映游艺场所”是指该条及其条文说明列举的歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:366 时间:2022-11-30
  • 建筑消防给水图片1

    歌舞娱乐放映游艺场所属于火灾高风险场所,现行规范对这类场所的防火分隔、平面布置、安全疏散、消防设施、装饰装修等,均有较为严格的要求。(文中黑体字部分为强制性条文) 一、歌舞娱乐放映游艺场所的基本概念: 依《建规》5.4.9条文解释,歌舞娱乐放映游艺场所是指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:458 时间:2022-11-30
  • “健身房、保龄球馆、台球馆”等,并不于属于《建规》5.4.9条文所述的“歌舞娱乐放映游艺场所”,其安全疏散、平面布置、防火分隔等可按常规公共娱乐场所执行,但其消防设施的设置,宜参照“歌舞娱乐放映游艺场所”执行。 一、“健身房、保龄球馆、台球馆”等,属于公共娱乐场所,从建筑防火的角度,并不于属于《建规》5.4.9条文所述的“歌舞娱乐放映游艺场所”,其安全疏散、平面布置、防火分隔等,并不需要执行《建规...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:374 时间:2022-11-30
  • 建筑消防给水图片1

    本文所述的培训机构及培训班,是指办公建筑中少量办公室或局部楼层作为培训用途的情况。 仅少量办公室或局部楼层作为培训班用途的办公建筑,整体建筑定性仍为办公建筑。 基本原则: 1、对于主要功能为培训或教育用途的办公建筑,应按教学建筑处置,详见专题:教学建筑-建筑防火与消防设施要求! 2、儿童培训班及早教中心,应按儿童活动场所处置,详见专题:儿童活动场所-建筑防火及消防设施要求! 3、托儿所、幼儿园,...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:144 时间:2022-11-30
  • 建筑消防给水图片1

    本文所述的教学(教育)建筑,主要包括职业技术学校、特殊教育学校、高等院校等,不包括中小学校和托儿所、幼儿园。 中小学校、托儿所、幼儿园的建筑防火及消防设施,详见专题: 1、中小学校-建筑防火与消防设施要求! 2、托儿所、幼儿园-建筑防火与消防设施要求! 一、教学建筑是供人们开展教学活动所使用的建筑物,主要包括托儿所、幼儿园,小学校,中学校,职业技术学校,特殊教育学校,高等院校等。...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:200 时间:2022-11-30
  • 建筑消防给水图片1

    总结消防给水及消火栓系统相关部件型号,对于其余系统与消火栓系统设备有相同的也按照该型号进行分析。 1、消防气压给水设备 比如:设备型号QZB 2.5/18-(4/20)-DEF表示DEF补气式增压型消防气压给水设备,止气压力为0.25MPa,消防有效水容积18m3,消防额定工作压力0.4MPa,消防额定工作流量20L/s。 设备型号QZ 2/3-(5/10)-HIJ表示HIJ胶囊式...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:105 时间:2022-11-30
  • 建筑消防给水图片1

    《办理社会消防技术服务机构违法案件若干规定(试行)》 第一条 为了规范社会消防技术服务机构违法案件办理程序,保障依法履行职责,促进严格、规范、公正、文明执法,保 护公民、法人或者其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国 行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国消 防法》《社会消防技术服务管理规定》《消防救援机构办理行政案 件程序规定》等法律法规和有关规定,结合北京消防...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:61 时间:2022-11-30
  • 山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(铁路工程)(征求意见稿) 2022年11月...查看详情

    用户:真仙 浏览量:47 时间:2022-11-30