本专题为土木在线风机机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
建筑师朋友做方案和扩初时,常常不知道地下风机房怎么留?可以看看这篇,帮助你了解的地下车库送排风机房的知识点,有图有简单说明(部分数据仅供参考)。 一、地下车库通风方式 ●送排风方式 地下车库一般都要设置独立的送排风系统,其设计包含两个关键点:送风和排风。 送风:从室外引进新鲜空气; 排风:排除废气和设备运行产生的余热...查看详情
空调通风机房的位置、面积和净高,宜按照以下要求配置: 1、有条件时,尽可能靠近服务区域设置,但空调通风机房不应与噪声要求严格的房间贴 临 布置; 2、新风空调系统的机房面积,按照其服务区域空调面积的 1%~1. 5%计算; 3、全空气系统的空调机房面积,按照其服务区域空调面积的 4%~6%计算。 另外: 初步设计时,应配合土建专业提出各空调通风机房的位置、面积和净高要求。 ①、为了减少...查看详情
请教下大佬,屋顶风机房需要设置消火栓保护吗?如果设置的话,需要保证两股水柱同时到达吗?...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 燃油锅炉房和柴油发电机房,如果是设在民用建筑中,则没有必要采用防爆型通风设备。 在澄清这个问题的理由前,我们先看看另外一个相关问题。 一、相关问题 在《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》中,有个问答如下: 1 .6 问: 按《建规》第9.3.9条,排除有燃烧或爆炸危险气体...查看详情
个人人防滤毒室及风机房摆放参考...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 关注送 点击以上名片,关注机电天下公众号,公众号对话框回复: 规范 。 自动得到500本常用规范电子版下载链接! 来自机电天下永久会员资料库,加入会员得到所有资料(超过4T)以及后续无限更新! 【点击了解永久VIP会员】 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否...查看详情
先看看规范怎么规定的。 1. 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2018 条款8.1.9中有这样的规定: ? 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同 的 专用 机房内。 2. 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 条款 4.4.5有这样的规定:排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应...查看详情
三层丙类厂房,防排烟风机房非常高,非常空,闲置太浪费,能用来放东西吗? 比如建设一个独立的it机房,只占一小部分面积? 影响消防验收吗? 如图:...查看详情
消防排烟风机是否可以室外布置不设排风机房,仅设置风机罩代替。目前知悉浙江等地可采取此种低成本方式完成消防风机布置。...查看详情
设计解释可以,一个是消防使用,一个是平时使用,不冲突。能行吗?补风机属不属于消防风机类?求大神解答。...查看详情
各位大佬: 本人设计小白,最近在设计时遇到个问题,建筑专业由于空间原因无法满足每个防火分区两排一送的要求,故设置了一个防火分区A和防火分区B合用的排风机房,暖通专业在机房设置了两套排烟风机,一套给防火分区A使用,一套给防火分区B使用,我想请问一下,火警联动应该怎么配?是应该将两套系统都配给防火分区A吗?(该排风机房在防火分区划分上属于防火分区A)...查看详情
一、防火规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),自2018年10月1日起实施。 8.1.9 设置在 建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1....查看详情
各位大佬,补风机房能和空调机房共用一个机房吗?...查看详情
现在住宅屋顶一般都设置了风机房,这种需要考虑消火栓保护么。前提是住宅建筑高度大于21米,住宅楼层已经设置了消火栓。...查看详情
我有一套排屋合院房子,地下车库挨着风机房,连着竖井出地面是尾气井。麻烦咨询下,一般这种风机房每天开多久?噪音是否很大?谢谢了...查看详情
风机房内的双电源箱后能否出一路电源至就近的排污泵电控箱?比如地下车库内...查看详情
请问大家 防排烟规范修改后,屋顶的排烟风机 风管都在屋顶的风机房内,那配电箱内还用加SPD吗?如题~如果需要加 需要按T1 还是T2设防?请您赐教 给出依据...查看详情
排烟风机:消防的排烟风机设置在建筑屋顶时,是否需要设置风机房...查看详情
我是成套设备厂家的。一直都有个疑问,关于消防电梯箱的。在出线回路有个通过温控器控制机房风机启停的回路,一直都没有搞懂怎样的温控器控制风机?曾经迫于无奈用了配电柜里的温湿度控制器来代替温控器,并将温度探头放在电梯箱外面检测机房温度。然而这次又碰到这样类似的情况,只不过控制风机启停在图中好像是通过ESB-20,符号是个接触器的符号,我理解是通过温控器控制接触器来时风机启停,但是还是不知道温控器到底是哪...查看详情
标准条文对排烟风机和补风风机都说要放到专用机房内,那排烟风机和补风风机能放在同一机房内吗?...查看详情