距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线风机机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
问: 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.4条规定,当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 某项目 变电所、加压风机房等场所照明壁灯,安装高度均低于2.5m,并都采用交流低压供电。问题是此照明回路是否要设置剩余电流动作保护电器? 答: 这个问题的关键是 ...查看详情
风机房内抽烟时,存在哪些安全隐患,应如何制止?...查看详情
加压送风机房:风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm,是否有这个规定?...查看详情
高效机房冷却水系统常采用开式系统设计,推荐采用冷却水逼近度 PID控制法。 冷却水温度逼近度控制法: 逼近度:就是冷却塔出水温度和室外湿球温度的差值, 和降温用的热交换器一样,逼近度是热交换器的冷端温度差,因此,冷却水塔的出水温度只能逼近空气的湿球温度而不能等于或低于湿球温度,否则,在风量一定的情况下,不仅填料散热面积须趋于无限大,同时结构上要采取许多复杂的技术措施也很...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否可以使用的问题 , 一直是众多设计者关注焦点。 一、各地标准 1. 川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行) 2. (浙消〔2020〕166号)浙江省消防难点问题操作技术指南2020版 3. 苏建函...查看详情
空调通风机房的位置、面积和净高,宜按照以下要求配置: 1、有条件时,尽可能靠近服务区域设置,但空调通风机房不应与噪声要求严格的房间贴 临 布置; 2、新风空调系统的机房面积,按照其服务区域空调面积的 1%~1. 5%计算; 3、全空气系统的空调机房面积,按照其服务区域空调面积的 4%~6%计算。 另外: 初步设计时,应配合土建专业提出各空调通风机房的位置、面积和净高要求。 ①、为了减少...查看详情
...查看详情
请教下大佬,屋顶风机房需要设置消火栓保护吗?如果设置的话,需要保证两股水柱同时到达吗?...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 燃油锅炉房和柴油发电机房,如果是设在民用建筑中,则没有必要采用防爆型通风设备。 在澄清这个问题的理由前,我们先看看另外一个相关问题。 一、相关问题 在《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》中,有个问答如下: 1 .6 问: 按《建规》第9.3.9条,排除有燃烧或爆炸危险气体...查看详情
个人人防滤毒室及风机房摆放参考...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 关注送 点击以上名片,关注机电天下公众号,公众号对话框回复: 规范 。 自动得到500本常用规范电子版下载链接! 来自机电天下永久会员资料库,加入会员得到所有资料(超过4T)以及后续无限更新! 【点击了解永久VIP会员】 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否...查看详情
先看看规范怎么规定的。 1. 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2018 条款8.1.9中有这样的规定: ? 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同 的 专用 机房内。 2. 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 条款 4.4.5有这样的规定:排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应...查看详情
三层丙类厂房,防排烟风机房非常高,非常空,闲置太浪费,能用来放东西吗? 比如建设一个独立的it机房,只占一小部分面积? 影响消防验收吗? 如图:...查看详情
消防排烟风机是否可以室外布置不设排风机房,仅设置风机罩代替。目前知悉浙江等地可采取此种低成本方式完成消防风机布置。...查看详情
设计解释可以,一个是消防使用,一个是平时使用,不冲突。能行吗?补风机属不属于消防风机类?求大神解答。...查看详情
各位大佬: 本人设计小白,最近在设计时遇到个问题,建筑专业由于空间原因无法满足每个防火分区两排一送的要求,故设置了一个防火分区A和防火分区B合用的排风机房,暖通专业在机房设置了两套排烟风机,一套给防火分区A使用,一套给防火分区B使用,我想请问一下,火警联动应该怎么配?是应该将两套系统都配给防火分区A吗?(该排风机房在防火分区划分上属于防火分区A)...查看详情
一、防火规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),自2018年10月1日起实施。 8.1.9 设置在 建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1....查看详情
各位大佬,补风机房能和空调机房共用一个机房吗?...查看详情
现在住宅屋顶一般都设置了风机房,这种需要考虑消火栓保护么。前提是住宅建筑高度大于21米,住宅楼层已经设置了消火栓。...查看详情
我有一套排屋合院房子,地下车库挨着风机房,连着竖井出地面是尾气井。麻烦咨询下,一般这种风机房每天开多久?噪音是否很大?谢谢了...查看详情