采暖系统的问题更新时间:2025-12-01 23:50:02

本专题为土木在线采暖系统的问题设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与采暖系统的问题设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 小区要建换热站,包括3栋高层,一个18 两个24层,1~15层为低区 16~以上为高区 。 我提供了资用压力:低区55KPa,高区70KPa,建设方要我提供单体的工作压力,这个怎么提供?我理解的是定不出来的呀 因为不知道补水泵的压力 ,是这样的吗?请各位帮忙?我需要怎么做?建筑方不需要我选泵 ,只要单体的压力 这个怎么定...查看详情

    用户:wangtt-tt 浏览量:2158 时间:2013-03-07
  • 4600170...查看详情

    用户:智轩石头 浏览量:2669 时间:2013-02-05
  • 情况是这样,最近在成都做的新工程是户式采暖系统,原设计不是我做的,采用的壁挂炉+铝制散热器,系统管路为大串联,并考虑了温降,所以末端散热器数量有增加。该套试验户型约80平的三居室,按散热器在70-75度供水温度下的散热功率计算,总散热功率超过11000W,平均每平米137W以上,当水温更高时,散热器功率越大。壁挂炉在80度出水的耗气量也在2立方/小时,70度约为1.4立方/小时。那么粗算一下锅炉出...查看详情

    用户:xyb-hacking 浏览量:2467 时间:2012-12-21
  • 板换采暖系统,循环泵,补水泵哪个应该变频控制。循环泵变频控制、补水泵变频控制我都见过,到底哪种方式好。补水泵补水位置在循环泵的出水口还是在吸水口好呢?...查看详情

    用户:gaoguangqin 浏览量:3746 时间:2012-07-17
  • 请教各位高手:有一动楼 ,由于种种原因 采暖系统为上供上回式 ,供回水主干管均设置在三层屋面板下(即四层楼板下),现在三层 二层 散热器正常,一层均不热,垂直失调。各位有什么好的解决办法啊 采用增加 进出口压差的 方法 可行否,谢谢@shui@...查看详情

    用户:水9601 浏览量:10570 时间:2011-12-14
  • 我小区采用工厂热水供暖,有一分区采用异程式循环方式,共有8栋楼。最后一栋楼经常不热,检查后发现是由于管道锈蚀,渣子堵塞。但疏通后没用几天又不热啦。我想是由于此楼距离换热站最远,管道压力损失大,造成系统末端供回水压差减少,推不动渣滓流动。我想在此楼供水入口处加装一循环泵,增加压力和流量,以此解决堵塞问题。不知可行吗?请高人指点!...查看详情

    用户:wqx1234567890 浏览量:8235 时间:2011-12-06
  • 采暖供回水温度95/70,室外管架接入室内的标高是8.0m,请版友帮我看下系统图这样做行不行。工业建筑,共4层,1、2、4层的采暖面积一样,3层的采暖面积较大。望各位同仁不吝赐教啊,在南方,采暖项目没有怎么做过,没经验!...查看详情

    用户:qinzhenchun 浏览量:1527 时间:2011-11-25
  • 根据规范 8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 2 高温热水es采暖系统.试验压力应为系统顶点 工作压力加0.4MPa。 3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,...查看详情

    用户:naturesm 浏览量:9728 时间:2011-09-27
  • Documents and Settings\Administrator\桌面...查看详情

    用户:懒羊羊 浏览量:903 时间:2011-09-20
  • 90米高的小区,是个闭式采暖系统,补水泵定压,定压点在循环泵吸入端。1、定压点压力应该是多少?2、那静水压力是多少,是不是楼高?3、循环泵后压力是不是静水压力+动压头?5、选用阀门 的话的选多少公斤?6、采暖系统是个U型管形式的,每个点的静水压力是不是为零啊?这样子的话系统水工作压力也就是循环泵的扬程了?7、静水压力是莫个点的值还是每个点的值?...查看详情

    用户:l6054630 浏览量:4732 时间:2011-07-16
  • 有一办公楼二十层80m高,部分是办公室,一部分是教室,集中供暖,分区是必须的了,采用何种形式呢,是水平串联,还是分区单双管混联?高人求解@jiayou@...查看详情

    用户:caoya2010 浏览量:4526 时间:2011-05-25
  • 热水采暖系统“压力损失相对差额”的问题 GB50019-2003第4.8.6条规定:热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共用管段)的计算压力损失相对差额,不应大于15% 我的问题是: 对于甲乙两个并联环路,假设甲环路的损失为50KPa,乙环路的损失为100KPa,那么“压力损失相对差额”的计算是(100-50)/100=50%呢?还是(100-50)/50=100%呢? 请高人指教,并注明依据和出...查看详情

    用户:8lwhb 浏览量:4795 时间:2011-05-17
  • 请教一个问题:四层办公,采用下供下回双管式散热器采暖,需要在每组立管顶部均设置自动排气阀,还是可以利用四层散热器的跑风来排 气呢,谢谢!...查看详情

    用户:s5066942 浏览量:8970 时间:2011-02-10
  • 谈采暖系统中存在的问题及解决途径.rar4190197...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:724 时间:2011-01-17
  • 采暖供热图片1

    正在做一个冷库的生活区采暖问题,但如此户型真不知道采用什么系统啊,都是些小房间,共三层。下图是第三层平面图,二层都是空的休息厅,一层也不一样,真愁人啊!!请大家指教指教 4174339...查看详情

    用户:nt222 浏览量:1335 时间:2011-01-06
  • 酒店的裙房,功能主要是些餐厅、健身、会议之类的。酒店类似住宅采用的双管。 但对大面积的这些房间不知采用何种系统好, 本人想直接采用水平双管同程系统连接散热片,但不知道这样做效果怎么样,好不好调节? 还是用别的系统好些,单管肯定不行吧...查看详情

    用户:jiajing2005 浏览量:1507 时间:2010-12-07
  • 如果锅炉房内有两个锅炉 一个专门供采暖用 一个供生活热水用 那么它们的补水系统 能不能共用一个水处理设备?然后由软化水箱 接两个补水泵,两个低压罐?...查看详情

    用户:qidaodongnanfang 浏览量:2477 时间:2010-09-30
  • 望高手指教: 采暖通风与空气调节设计规范上 规定50m宜分区,但现有一小区,9幢19层的楼,1幢26层,19层的高度大概58m左右,那么该小区能不能1——19层分成低区,20——26分为高区?...查看详情

    用户:hbqhd.03 浏览量:1907 时间:2010-09-20
  • 本人刚开始设计工作,希望各位高手指点一下。 在采暖系统中,回水怎么确定是走地沟还是天棚呢?...查看详情

    用户:nt222 浏览量:1676 时间:2010-07-28
  • 采暖系统中必须要加泄水装置吗!不加行吗?...查看详情

    用户:lgtlllhb641 浏览量:2099 时间:2010-07-10
推荐专题
标签达人
采暖系统的问题热门资料