已有人订阅
对宾馆、饭店安全疏散的要求是什么? (1)由走道进入楼梯间前室的门,应为乙级防火门,而且应向疏散方向开启。 (2)宾馆、饭店的每层楼面应挂平面图,楼梯间及通道应有事故照明灯和疏散指示标志;装在墙面上的地脚灯最大距离不应超过20m,距地不应大于1m。 (3)不准在疏散楼梯间及通道上设其他用房和堆放物资,也不准在楼道上增设床铺,以防影响紧急情况下的安全疏散。 (4)宾馆、饭店内的宴会厅、歌舞厅等人员集...查看详情
对于消防设计未审核或不合格私自施工的处罚: 根据《消防法》第四十条的规定,应当责令限期改正,行政管理相对人在限定的期限内改正了违法行为的,不再给予行政处罚,逾期不改正的,责令停止施工,可以并处罚款。单位有违反本规定行为的,除依照上述规定处罚外,还应当对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处警告或者罚款。...查看详情
如何做好化学危险品仓库的消防管理工作? (1)大型仓库,应根据专库分储的原则,做到定品种、定数量、定库房、定人员进行保管。小型仓库应该分间、分类、分堆储存。 铁路、交通部门短期储存仓库,如条件确有困难。而必须同库储存时,则应保持一定的安全距离,隔离存放。 性质相抵触能引起燃烧爆炸的物品,不得储存在一起。 灭火方法不同的化学危险物品,也不得同库储存。如:金属钠与硝化棉,丙酮与电石等。 每种物品应标明...查看详情
建筑工地储存易燃、可燃材料的防火要求有哪些? 在此仅介绍几种建筑工地经常使用而且易被忽视的材料的储存要求。 1.石灰 生石灰能与水发生化学反应,并产生大量热,足以引燃燃点较低的材料,如:木材、稻草、席子等。因此,贮存石灰的房间不宜用可燃材料搭设,最好用砖石砌筑。石灰表面不得存放易燃材料,并且要有良好的通风条件。 2.亚硝酸钠 亚硝酸钠作为混凝土的防冻剂,广泛使用在建筑工程的冬季施工中。 亚硝酸钠这...查看详情
为什么疏散楼梯间要设置明显的分隔设施? 为了避免发生火灾时人员误人地下室,凡附建的地下建筑,其疏散楼梯间在地面建筑的底层要采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他部位隔开,并应直通室外,如须在隔墙上开设门时,要采用耐火极限不低于1.20h的防火门。...查看详情
火灾自动报警系统安装的一般要求是什么? (1)火灾自动报警系统的施工安装专业性很强。为了保证施工安装质量,确保安装后能投人正常运行,施工安装必须经有批准权限的公安消防监督机构批准,并由有许可证的安装单位承担。 (2)安装单位应按设计图纸施工,如需修改应征得原设计单位同意,并有文字批准手续。 (3)火灾自动报警系统的安装应符合火灾自动报警系统安装使用的有关规定。并满足设计图纸和设计说明书的要求。 (...查看详情
氢气的火灾危险性表现在哪些方面? 氢气是无色、无味、无嗅、无毒的可燃性气休。在工业生产中它的危险性主要表现在: (1)由于粘度小,渗透性和扩散性强,因而在生产、储运和使用过程中极易泄漏,并且不易被人们察觉;因为密度小,易在设备、容器、建筑物顶部聚积,遇到火种、热源即发生燃烧、爆炸。 (2)着火能量小,仅0.019mJ。 (3)爆炸极限范围宽,为4%--75%,爆轰范围为18%--59%.并目随着压...查看详情
化学危险品仓库选址和平面布置应注意的问题有哪些? (1)储存化学危险物品数量较大的大、中型仓库,必须设置在人口稀少的地区,不允许设置在人口聚集的城镇市区。公安部颁布的《仓库防火管理规则》明确规定:“危险物品仓库、易燃物资仓库不准设在居民聚集、建筑耐火性能差的区域内。”1994年由公安部发布的《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》第四条也规定了“新建、扩建、改造的生产、储存易燃易爆化学物品的工厂、...查看详情
如何对自动喷水灭火系统进行维护? 自动喷水灭火系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于良好的工作状态。 (1)监督、检测、维护制度,由机关、企事业单位领导负责制定,日常工作由本单位专职工程师、义务消防队或消防队员贯彻执行。 (2)负责系统维护管理的专职人员必须熟识自动喷水灭火系统原理、性能、操作维护规程,并具有消防管理培训合格证。 (3)管理人员必须每天巡检责任区内一切供水总控制阀、报警控...查看详情
如何对火灾自动报警系统进行定期检查? 火灾自动报警系统应进行以下的定期检查和试验: 1.每日检查 使用单位每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常。检查方法:有自检、巡检功能的,可通过扳动自检、巡检开关来检查其功能是否正常。没有自检、巡检功能的,也可采用给一只探测器加烟(或加温)的方法使探测器报警,来检查集中报警控制器或区域报警控制器的功能是否正常。同时检查复位、消音、故障报警的功能...查看详情
输水管设计原则 1.设置条数及事故延续时间 1)允许间断供水或一处水源断水不影响整个系统供水的多水源给水工程,一般可只设一条输水管渠。 2)不得间断供水的给水工程,一般宜设两条或两条以上的输水管。当有其他安全供水设施时,亦可只设一条。 3)事故延续时间,应根据管线长度、管材、地形、气候、交通和维修力量等因素确定,当城镇用水量小雨2000m3/d时,一般可按8-12h计算。 2.连通管、阀门及检查井...查看详情
设计居住小区给水系统时,应充分利用城镇给水管水压。 在严重缺水地区或无合格原水地区,可采用分质给水系统。 多层建筑居住小区,应采用生活和消防共用的给水系统。 高、多层建筑混合居住小区应采用分压给水系统,其中高层建筑部分给水系统应根据高层建筑的数量、分布、高度、性质、管理和安全等情况,经技术经济比较后确定采用分散、分片集中或集中调蓄增压给水系统。 城镇给水管的水量、水压能满足小区给水要求时,应采用直...查看详情
化学危险品仓库应采取哪些隔热、通风措施? (1)化学危险物品仓库应采取以下隔热降温措施: ①库房檐口高度不应低于3.5m。库房应采用双层通风式的屋顶,予以通风。 ②硝化纤维类物品的仓间顶部,应设屋顶通风管(兼有泄压作用)。 ③库房隔热外墙的厚度宜大于37cm。 (2)为了防止阳光照人库内,应采取下列措施: ①库房的门窗外部应设置遮阳板,并应加设门斗。 ②库房的窗应采用高窗,窗的下部离地面应不低于2...查看详情
防腐蚀作业的防火安全要求是什么? 凡有酸、碱长期腐蚀的工业与其他建筑,都必须进行防腐处理,如工业电镀厂房、化工厂房等。目前采用的防腐蚀方法所使用的材料,多数都是易燃、易爆的化学高分子材料,如环氧树脂呋喃树脂、酚醛树脂、硫磺类、沥青类、煤焦油等;固化剂多是乙二胺、丙酮、酒精等。 (1)硫磺的熬制、储存与施工。硫磺熬制时要严格控制温度,当发现冒蒸烟时要亿即撤火降温,如果局部燃烧要用石英粉灭火。在贮存运...查看详情
冬季施工的防火安全要求是什么? 当昼夜室外平均气温低于5℃,最低温度低于一3℃时,即进人冬季施工季节,需采用适当的保证工程施工质量的措施。而这些措施大多数都是用火预热材料,用可燃材料覆盖保温。因此,冬季施工要比常温施工火灾危险性更大,一旦起火,损失也很严重。 (1)凡冬季施工加热材料的用火作业,要遵守施工现场消防管理条例,生火要有生火许可证,要有专人管理,火熄后方能离去。 (2)电热法施工要注意以...查看详情
煤气站站区布置应符合哪些要求? (1)煤气站区的布置应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》的有关规定,并应符合下列要求: ①煤气站区应位于工业企业厂区主要建筑物和构筑物全年最小频率风向的上风侧。 ②应靠近煤气负荷比较集中的地点。 ③应便于煤、灰渣、末煤、焦油、焦油渣的运输和贮存以及循环水的处理。 ④应便于与锅炉房共用煤和灰渣的贮运设施以及末煤的利用。 ⑤应留有扩建的余地。 ⑥宜设绿化场地。 ...查看详情
乙炔站防火安全管理包括哪些内容? (1)乙炔站应划分禁止烟火范围,并设立明显标志,无关人员不得进入。进人生产区的机动车辆应有防火、防爆措施。严禁电瓶车进入生产区。 (2)电石渣中仍残存一些未完全分解的小块电石,能继续分解产生乙炔。所以,在电石渣坑附近应禁止烟火;不得把次氯酸钠等氧化剂放入电石渣坑内,以免发生化学反应,引起燃烧爆炸。 (3)乙炔设备及生产现场如需动火时,必须办理动火审批手续,制定防火...查看详情
1.设施周围应保持环境整洁,应有很好的排水条件,供水设施应运转正常。 2.设施与饮水接触表面必须保证外观良好,光滑平整,不对饮水水质造成影响。 3.通过设施所供给居民的饮水感官性状不应对人产生不良影响,不应含有危害人体健康的有毒有害物质,不引起肠道传染病发生或流行。...查看详情
对化学危险品仓库的电气防火要求是什么? 在危险物品仓库内,除安装防爆的电气照明设备外,不准安装其他电气设备门如亮度不够或安装防爆灯有困难时,可以在库房外面安装与窗户相对的投光照明灯,或采用在墙身内设壁龛,内墙面用固定钢化玻璃隔封,电线装在库外的壁龛式隔离照明灯。 大型化学危险物品仓库必须设避雷装置。应采用独立避雷针,或在每座库房的两端防火墙上安装避雷针,高度应经过计算。...查看详情
排水泵房宜建成单独建筑物,污水泵房与居住建筑和公共建筑应有一定距离,水泵机组噪声对周围环境有影响时应采取消声、隔振措施,泵房周围应绿化。 雨水泵房机组的设计流量可取与泵房进水管道的设计流量相同。污水泵房机组的设计流量可按最大小时流量计算。 泵房内水泵的选择,机组的布置、水泵吸水管、压水管及集水池等的设计要求应按现行《室外排水设计规范》有关规定执行。...查看详情