距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线内排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与内排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
软件安装市政管网设计可以采用鸿业管立得软件,该软件最高支持 AutoCAD2018,可以到鸿业官网下载鸿业管立得。 关于 AutoCAD 的下载与安装可以去百度一下。 设计前期准备 进行设计前期的准备文件包括三份:设计道路文件(必须)、设计道路标高文件(必须,包括两种形式:地形图或者测量图,任选其一)、道路断面图(非必须)。例如: 设计道路文件 设计道路标高文件 市政管网的设计都是基于道路设计...查看详情
同层排水什么意思: 同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。排水横支管布置在排水层或室外,器具排水管不穿楼层的排水方式称为同层排水。 同层排水的优点: 1、房屋产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(...查看详情
市政道路排水系统是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。最常见的质量通病包括四个方面:管道位置偏移或积水;管道渗漏水,闭水试验不合格;检查井变形、下沉,构配件质量差和回填土沉陷。 问题一:管道位置偏移或积水 产生原因 测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象 预防措施 1、防止测量和施工造成的病害措施...查看详情
城市的发展无法脱离水资源,广大群众的实际生活与生产工作,也都与水资源息息相关,因此在城市的运作进程中,必须做好水源的供给与排放,切实保障水系统稳定运转。纵观现阶段所进行的给排水项目实际情况可以发现,设计工作是基础,也是重点,只有做好设计规划,才可以为后续的施工建设提供参考,而给排水设计工作较为复杂,经常会受到多个方面因素的影响,导致设计质量无法 保障,对此,在新时代背景下,相应工作人员必须强化研究...查看详情
一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的...查看详情
依据江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动,专家要求优先使用实壁PE管作为污水管管材,并要求提供相关国标图集,04S520说是不对,想请教一下实壁PE管作为排水管道时的安装图集是什么。...查看详情
1、水灭火系统设备机房排水设计要点 1)屋顶层消防水箱间排水设计 超限高层建筑屋顶通常设置防水保温层,厚度一般为 300mm 左右。屋顶消防水箱间地坪高于室外完成面 100mm 左右,宜保证水箱泄水和地面积水能通过重力自流至室外屋面(如设置侧排地漏排出地面积水)。 屋顶水箱间可采用结构抬板或垫层回填等措施 ,以满足地坪高于屋面完成面等要求。 2)设备层消防转输水箱间排水设计 ...查看详情
在给排水工程中,管道穿楼板、屋顶、墙面,塑料给水管及复合管直埋于墙面(地面)以及卫生器具及其与管道的连接处、管道与管道的连接处、水箱、消火栓、阀门等设备、附件、配件及其与管道的连接处均有可能造成渗漏。文章结合作者的实践施工经验,对室内给排水关键部位防渗漏的施工要点进行了简要分析。 (1)管道穿楼板处的防渗漏施工要点 1)当塑料排水立管穿楼板处为固定支撑时如图1加阻水圈做法,当塑料排水立管...查看详情
给水工程、排水工程、建筑排水工程等,选择那个出版社?谁编辑的?那年的?谢谢各位大神推荐一下。...查看详情
我是才毕业的学生,在学校我的印象中是念ji,但是在工作中他们却是念的给,这个字到底念什么呢?各位都是专业人士,能告知一声吗?...查看详情
#1阀门渗漏 通病现象 ① 阀门壳体填料部位渗漏。(阀体与阀盖的连接处); ② 阀瓣密封面渗漏。 危害 ① 渗漏影响系统的正常使用功能。 ② 渗漏使阀门零部件锈蚀,影响其使用寿命及观感质量。 ③ 渗漏浪费水资源,且影响节能环保。 相关规范 GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 原因分析 阀门在安装前没有进行外观检查和强度、严密性试验,而直接在工程中...查看详情
1、排水材料管件 2、电工线管配管管件...查看详情
导语 我国城市排水系统因存在河水等水体倒灌、地下水等外水入渗、合流制管网溢流(combined sewer overflows, CSOs)、雨污管网混接等诸多问题,污染物外排城市水体的情况仍较普遍。住房和城乡建设部发布的《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南》规定:管网末端排口分为9 类,其中7 类都涉及雨天向水体排...查看详情
一、公区管道安装 1、工艺做法 1)综合排布公共区域内管道,管道集中位置绘制管道剖面图,确定管道空间位置,保证管道间距均匀,布置美观,节省空间; 2))根据深化后的专业排列规则,各专业管道水平标高、间距要求合理范围内统一排列,最终达到节省空间及观感要求; 3)综合该区域内管道支架要求,根据现场实际制作安装管道支、吊架; 4)管道安装要求顺直,阀部件位置一致且便于操...查看详情
别墅地下室没有排水系统确实是一个常见的问题,但这并不意味着地下室不能充分利用。为了保证正常的地下室活动,排水系统是必不可少的,当然解决的方式其实很简单,那就是借助污水提升泵这个外力来将地下室污水排走。 一般别墅地下室的污水分为生活废水和生活污水,生活废水大部分值得就是洗衣机、洗手盆和花洒等,这些污水基本以清水为主,在流量满足的情况对于污水提升泵其实是不挑的,基本都可以解决,当然开发商本身...查看详情
平时考试及画图过程中,整理了,各类知识点遵循的规范及图集,分享给大家...查看详情
导读 给排水专项改造是城镇老旧小区改造的重要组成部分,用水的安全性和便利性也是保障居民生存环境、提高居民生活舒适度的必然需求。以甘肃省兰州市城关区老旧小区改造为实例,对小区给排水现状情况进行调查,提出项目改造思路及设计要点,同时引入先进的“BIM技术”及“地形图三维测绘技术”,建立老旧小区改造的长效模式,最终总结出一套完整的老旧小区给排水专项改造技术方案。 ...查看详情
如果你刚好需要装修,装修刚好又在地下室,地下室又想要加一个卫生间,又在卫生间里面加马桶、淋浴和洗手台等,但是又发现不知道污水怎么排走,这不巧了,刚好我知道怎么解决。 其实马桶、淋浴和洗手盆等其实都是卫生间的标配,这种情况下我们只需要挑选到一台合适的污水提升器就可以完美解决? 污水提升器就是用来解决地下室排水的,通常将设备安装在马桶的后面,污水通过管道流入到设备内部,上升到一定水位然...查看详情
说起卫生间二次排水,可能有很多人不太懂,其实二次排水就是原有的排水位置或者地漏不适合你所用的,你需要重新设置新的排水位置,因为卫生间排水一般是通过地漏排出,但是也有水会从地砖直接渗进沉箱,日复一日,沉箱的水越来越多,如果做了二次排水,就能将沉箱积水顺利排出去。卫生间装修排水体统要做好,有些人会说卫生间不是要做防水就可以的吗,大家可能不知道,如果是下沉式卫生间,是需要做二次排水的,不论是新房装修还是...查看详情
想问各位大佬,这种毛坯房,单侧排水管,低楼层,如遇雨季等情况,会导致马桶地漏反水反味问题吗?如果会出现可以有什么预防手段吗???...查看详情