暖通与空调更新时间:2025-12-10 14:08:38

本专题为土木在线暖通与空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通与空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 摘要:暖通空调的应用越来越广泛,空调系统的能源消耗也越来越多,并且暖通空调系统需要高质量的电源带动运行,使得空调运行与电力供应的矛盾越来越突出。因此,空调的节能设计就成为摆在广大空调系统工程师面前的一个重要课题。本文就针对暖通空调系统的节能设计问题展开讨论。 关键词:暖通空调系统 节能 设计 中图分类号:TE08 文献标识码:A文章编号: 引言: 经济的长期高速发展,一方面使我国成...查看详情

    用户:电老板 浏览量:1147 时间:2015-05-13
  • 热泵工程图片1

    5131241 案例背景: 某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。 常规检查: 进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm;在爆口下部100mm处,有竖向拉伸裂纹,裂纹长度约...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:2989 时间:2015-05-12
  • 1、暖通规范中的新技术或新理念2、水系统的合理设计3、划分一/二次水系统和混合连接4、水系统的压力分区、定压和补水5、管道热伸长及其补偿6、调节阀门及其正确使用7、公共建筑通风的10个问题8、防排烟设计的若干“边缘”问题9、冷暖辐射空调10、塑料类管材的特性和选择计算 一、暖通设计规范中的新技术或新理念 [color=...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:5817 时间:2015-05-11
  • 一、暖通空调工种(民用建筑)的特点1.设备占用的房间面积大:①锅炉房;②冷冻热力机房(包括配套的水泵,水处理设备,定压补水装置等);③空调机房;④风机房(防排烟用的风机须设专用风机房)。2、各类竖井:①空调水管井(冷水管、热水管、工质管、冷却水管等);②排(送)风竖井(通风或空调用);③防烟竖井;④排烟竖井;⑤烟囱井(锅炉房、柴发机房)。3、占用空间大:①风管(防排烟管道、通风管道、有保温的空调风...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:2283 时间:2015-04-30
  • http://image.co188.com/upload/original/92/1430212292.jpg 1.【暖通施工】暖通施工技术措施 检查制作风管用的镀锌钢板及角钢和辅料的质量情况,无出厂合格证或质量鉴定文件者不得使用。且镀锌钢板表面应平整、厚度均匀、无明显的压伤现象,并不得有裂纹、结疤、刺边、锈蚀、水印等缺陷... 2.为何中国供暖分界线被视为“时代错误” 每到冬季,北方人得瑟,南...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:3977 时间:2015-04-28
  • 压缩机质量疑问 压缩机是空调的心脏,压缩机的质量直接决议着空调的噪音巨细,压缩机的好坏直接操控着空调的运用作用。有不少低端空调由于要操控本钱,会运用比拟贱卖的压缩机。这些压缩机的质量可想而知,在运用时呈现较响的噪音也是很有能够的,因而,用户在采办家用中央空调时,价钱不能作为挑选的榜首要素,要注重挑选空调的品牌和质量,质量好的中央空调噪音就相应小些。 装置技能不到位 都说中央空调是“三分质量,七分装...查看详情

    用户:xiongmaoren666 浏览量:9396 时间:2015-04-27
  • 中央空调图片1

    5114657 当前,暖通空调工程设计图纸大大都运用CAD绘制,在设计进程中仅仅在绘制施工图纸之前初步规划暖通空调管道的标高,而施工图完成之前没有细心核对校正,形成各局部施工图纸中管道线路的地位和高度多处穿插,这给暖通空调工程的全体施工治理和协调带来了诸多坚苦。 而在综合性的修建物中,吊顶的空间内部装置有暖通空调的终端设备、通风管道、冷冻管道、冷凝管道等多条专业管道线路。 假如电地暖施工前图纸规...查看详情

    用户:chennanxiaonangua 浏览量:7581 时间:2015-04-24
  • http://image.co188.com/upload/original/56/1429863156.jpg 1.【技术探讨】关于地源热泵的埋管技术探讨 地埋管地源热泵技术是利用循环水在地埋管内的循环流动,进行和土壤换热的新技术。由于其节能和环保的优势正在我国得到迅速推广应用;而应用这一新技术的障碍之一是它的初投资较传统的供热空调系统偏高...... 2.【暖通知识普及】安装暖气罩有那些缺点...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:1014 时间:2015-04-24
  • 很多听说过地暖,但并不太了解或者没有感受过地暖的人,可能会觉得装地暖是一种浪费。因为地暖只能供暖,不能制冷。而空调可以冬夏两用,有空调就够了,再做地暖就是多一笔支出。从短期来看,确实如此。那我们再来算一笔长期账。地暖的使用寿命是50年以上,空调的使用寿命是10年左右,也就是在50年中要买5台空调。如果家里做了地暖,冬天就不用开空调了,也就是一年节省了差不多一半的使用时间,至少可以延长空调三分之一的...查看详情

    用户:yalishandakewen 浏览量:8887 时间:2015-04-24
  • 一拖二空调器是利用一个室外机来带动两个室内机运转的一种机型,其使用有一定的条件: 其一必须是相邻的两个房间。因为两个室内机共用同一个室外机安装连接管时两个室内机的连接管同时接入同一个室外机,如果两房间不相邻,而是离得较远,这样就需要较长的连接管来同室外机连接,因此容易造成制冷效果不好,加大了安装难度,并且不经济。 其二房间面积不是很大。虽然目前各大品牌都有自己的一拖二产品,但产品范...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:10151 时间:2015-04-23
  • 1. 空调匹数定义: 物理定义:1匹=1马力=735W,匹不指制冷量,而是输入功率。 空调定义:匹数与空调制冷量有绝对关系。空调匹数越大,制冷量越大。1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)表示制冷量。依次类推,能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500...查看详情

    用户:yalishandakewen 浏览量:10266 时间:2015-04-23
  • 户式中央空调按照输送介质的不同,可分为三种类型:风管式系统、冷/热水机组、多联型系统。 1.风管式系统 风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热/冷却。 风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。...查看详情

    用户:lixueyaoyaoyao 浏览量:7744 时间:2015-04-23
  • 一、 冷热源 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19?87第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。 我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大; (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配...查看详情

    用户:liling122 浏览量:9976 时间:2015-04-22
  • 中央空调图片1

    5110486 一、不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。 因为空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃—28℃之间。 二、过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。 三、改进房间的维护结构。 对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜...查看详情

    用户:mengtai888 浏览量:10386 时间:2015-04-22
  • 中央空调图片1

    文章简要介绍了大连现代博物馆通风空调系统的设计经验。该设计结合建筑物的特点,配合博物馆建筑的装修设计,选择合理的送风方式进行空调送风。既满足了建筑装修设计的室内美观要求,又解决了空间冷热负荷问题,保证了空调环境的要求。 5110812 一、工程概况 大连市现代博物馆位于大连市星海湾广场东北角,全楼建筑面积约为三万平方米,建筑总高度为23.7米,地下一层,地上四层。该工程包含空调及防...查看详情

    用户:lixueyaoyaoyao 浏览量:9800 时间:2015-04-22
  • 家用中央空调器有如下主要优点: 1)控制温度: 家用普通空淋能调节落气姆度,但由于结构限制,送风量小,送风温度和室内空气温差大,这样一来室内温度分布不够均匀,舒适诊差;而中来空调的送风量大油差小,温度分布均匀‘舒适性好奋井赴可以实现周卫空调一体化。 2)调节湿度:逮甩空调器篡去湿器,运行时间一长,室内空气干,使皮肤早造;而中央空调风补充沮度。 3)过滤悬浮物:悬浮在空气中的谈生是变气恶劣的标志之一...查看详情

    用户:liling122 浏览量:5551 时间:2015-04-22
  • 中央空调图片1

    5111370 1、在空气过滤方面:一般中央空调系统采用一级粗效过滤器,最多采用两级过滤,并且过滤器不设在风口的末端,没有亚高效以上的空气过滤器;而净化空调系统必须设置三级以上空气过滤,风口的末端必须设置亚高效或高效空气过滤器。因此,比较两个系统的室内含尘浓度至少差几十倍。 2、气流组织方面:一般中央空调系统是乱流气流形式,以较小的通风尽可能达到提高室内温湿度场均匀的目的;而净化空调系统是尽量限制...查看详情

    用户:lixiao92 浏览量:9403 时间:2015-04-22
  • 空调工程施工包括空调设备及空调管道的施工等,系统复杂,一般在整个建筑工程的后期进行。要做好空调监理工作,必须认真审核图纸,与设计人员充分交 换意见,在土建工程施工前期就进入“角色”,努力做好事前控制,按照已编制的监理细则,认真细致地开展监理工作,把握监理工作的主动权。通过多年的监理实 践,笔者对空调工程安装及系统调试中经常遇到的几个问题进行了总结,并提出了相应的处理对策。 1、使用功能不明确的...查看详情

    用户:shuguanglailin 浏览量:5736 时间:2015-04-22
  • 中央空调图片1

    5108178(一)强条执行情况 1.空调冷负荷计算未严格执行,有的项目采用估算,有的项目甚至没有计算书。 2.设计说明中未列出新风量标准,特别是变频(VRV)空调系统或分体空调系统,在用于商业、办公及会所时没有供应新风的具体措施。 3.安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作。有些设计中无说明,图中无具体做法,哪个部位的风管需做隔热不标明。 4.无窗卫生间未设置有防回流...查看详情

    用户:weiqunmama888 浏览量:10458 时间:2015-04-18
  • 大家好,我是孝夕夕! 致力于知识的传播与分享,你我共享知识的力量! 【孝夕夕】看范例快速学预算之暖通空调、燃气及给排水......查看详情

    用户:孝夕夕 浏览量:2255 时间:2015-04-14