断路器的额定电压就挺容易选了,有个什么反时限特性曲线,C/B/D型,还有额定电流,这个和线路怎么配合呢? 大家讨论讨论啊.....查看详情
天正--我配合你, 我完全的配合你 你说四月初天正暖通出来 后又说4月份 那么我相信你 四月中 我每天都看天正网站 也每天都来这里 每天都有期盼 也每天都、、、、、、 今天是4。29 明天是最后一天 不过明天我已在回家的路途中了 没能坚持到最后一天的我 仍希望 在我假期回来后 看到你的真面容!!!...查看详情
最近做的几个工程,都是上部300厚的砌块,下部由于防潮防腐要求,采用370的粘土砖,这样是不是就得采用400宽的基础梁才行啊,感觉特别浪费。试过采用350的梁宽,甚至是300的宽,这样一来就是地下部分的砌体会悬挑于梁外部。不知道各位有没有遇到过这样的情况,都是怎么处理的,施工起来有没有什么不方便的?谢谢!...查看详情
最近,接到一个青海的项目。设备要用在海拔3000米以上的环境当中。大家都知道,国内的低压成套设备通常都用在海拔2000米以下。海拔超过2000米,开关要考虑降容。这个开关生产厂家可以提供相关数据。但柜内的绝缘距离也要相应地增加。我们通常的最小电气间隙会保证在20毫米以上,那么到了海拔3000米以上,最小电气间隙应该保证在什么范围呢?在哪里可以找到相关的依据?...查看详情
遇到一个问题: 10kV的线路需要设置线路保护装置,一级断路器和二级断路器相距500米左右,要分别对这两级断路器设置线路保护装置。现在的问题是,因为距离太近,加入二级短路,流过二级和一级的电流大小差不了太多,所以可能同时动作。如果设置延时保护,还是因为距离太近,时间也不好设定。 不知道对于这个问题,大家有没有比较好的解决方法。...查看详情