本专题为土木在线配合比设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配合比设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教一下,砌筑墙体外侧有木饰面,原预留开关盒、插座盒位置应装修专业要求移位,木饰面上是否可以安装塑料盒,木饰面上安装开关盒、插座盒有防火要求,应如何处理。谢谢。...查看详情
根据JGJ16-2008条文说明6.3.3,应急电源与快速自动启动的备用发电机配合使用时,其储能时间应按不少于10分钟设计。...查看详情
1、断路器上下级选择配合问题 我一般选上级断路器额定电流比下级大两个等级。但大多时候照明箱是终端箱,进线断路器为三相,出线断路器为单相。通常出线断路器额定电流选16A,进线断路器再高两个等级就是25A了,这单相和三相咋谈选择性配合呢? 2.有个配出回路是供围墙灯,灯具选5W节能灯,围墙有500m左右,均匀装70个灯,总功率下来才350W。我选vv-1KV-4x4电缆,依据是单相供电不超过距离100...查看详情
请教各位前辈,在选择低压断路器和导线(电缆)时应怎样配合呢?如果电缆放在桥架中, 计算载流量时考虑温度和敷设环境时往往乘以校正系数。 假如查表得载流量为I,校正系数为K,低压断路器的额定电流In,应取多大?他们和计算电流Ic的关系为如何? 小弟取Ic小于或等于In,1.2In小于I*K,K大概取0.7那样子(无孔托盘一层9根三芯电缆校正),这样算对吗? 还是应该为:Ic小于或等于In,1.2In小...查看详情
在低压配电中,假如断路器使用的是额定电流为32A的。那么要选隔离开关的话选择多大的,一般大几级。有什么要求!...查看详情