  • 基本情况:设计压力0.8MPa;设计温度320°,回油温度290,环境最低温度0°。管道全部架空走。 请教,补偿和支吊架什么设计合理?管径是219和159的...查看详情

    用户:aguangxshf 浏览量:2905 时间:2018-09-18
  • 有在生化系统中出现COD指标波动、氨氮总氮指标难以降低的问题请留言,污水处理老手一一帮助解答,分析。 针对化工废水处理的技术讨论亦可以留言,发帖不多,感谢大家支持。...查看详情

    用户:boxingshuihuanbao 浏览量:5695 时间:2018-09-10
  • 给排水工程施工图片1

    6019602...查看详情

    用户:laitz 浏览量:2345 时间:2018-08-10
  • 本文来源知乎,如有侵权,请联系删除。 作者:林治阳 链接:https://www.zhihu.com/question/28807499/answer/42604826 来源:知乎 本人做个几个经典的BIM项目,现在也准备申请国外BIM的博士。 我先来介绍下现阶段国内BIM的使用情况,学校的科研情况就不说了,估计题主也没兴趣知道。 (1)施工企业:施工企业BIM...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:660 时间:2018-08-10
  • 讨论下,仅有高位水箱稳压的消火栓系统如何定消防主泵启泵压力(无稳压泵时,规范未提到相关规定貌似)...查看详情

    用户:wm12311 浏览量:3007 时间:2018-08-08
  • 建筑消防给水图片1

    假设一座高层建筑,高度小于地下车库,上部有商业,办公,酒店多种功能6008441。在取室内消火栓用水量时两种算法: (1)把各种功能单独剖开,按表3.5.2不同功能取值,商业体积大于25000,取40L/s;办公高度大于15m,取15L/s;酒店体积大于25000,取20L/s;二类高层公共建筑,高度小于50m,取30L/s,经比较,最大值为40L/s,则该座建筑室内消火栓用水量为40L/s。...查看详情

    用户:johnny卡修 浏览量:6660 时间:2018-07-19
  • 各位从事设计工作的同僚们,鄙人有一个超高层项目,针对高区办公标准层防烟分区的划分及排烟方案与同事们意见相左,鄙人因为学识浅薄,感觉无法定夺,向与大家探讨一下,具体如下: 1、排烟系统:该层办公建筑面积为2000多平米,需要设置排烟的空间面积为1700多平米。该区域排烟机房设置在高区办公避难层(处于该层上方)排烟机房内,通过排烟风井,内衬镀锌钢板风管连接高区办公各层,为各层内走道和各个办公隔间(...查看详情

    用户:kangdong075826 浏览量:2474 时间:2018-07-14
  • 耐特PLC继电器输出的触点额定功率是2A ,晶体管输出的触点额定功率是1A。...查看详情

    用户:ntplc2017 浏览量:95 时间:2018-07-02
  • 首先要对管网进行概化处理,去掉一些旁枝末节,把用水节点系统地表现出来,如图: 5997578 通过平差计算命令,进入到计算界面。设置比例、字高、近远期计算类型等,上部平面和下部数据区域数据联动,且可以双向点击定位。如下图所示: 5997584 然后依照菜单分布,以此点击操作定水源流量、分配流量、预赋管径等。 5997585 5997572 接着进入到计算界面,进行...查看详情

    用户:花开满楼 浏览量:5303 时间:2018-06-30
  • 构件计算长度取值及钢桁架设计视频学习: 截图有限 大家还是下载学习吧。 听课链接: https://ke.qq.com/course/141893 需要点击立即报名 599582159958225995823599582459958255995826599582759958285995829...查看详情

    用户:磅礴 浏览量:585 时间:2018-06-28
  • 假设当水中的有机物含量一定,经过高级氧化或者预处理后没有新的有机物进入,cod的量应该始终的降低的吧,哪怕是难降解的大分子开链成易降解的小分子物质,BC比升高了,但是理论上总的cod量应该是承降低状态的,不可能升高吧,因为有机物总量一定,所以cod的量就应该一定,经过预处理或高级氧化后,总会消耗一部分有机物,必然导致cod量下降。但是实际往往有时候cod呈现升高的情况,这是误差还是有新的耗氧物质加...查看详情

    用户:wq446573772 浏览量:240 时间:2018-06-21
  • 各位大侠好,小弟有理了: 第一次采用四管制空调系统做净化手术室项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。 首先介绍一下空调系统,根据技术发展和节能需求,本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组(没有电辅),新风机组配置了电辅预加热。 根据理论,室内循环机组采用DDC控制系...查看详情

    用户:zhanggl-81 浏览量:3269 时间:2018-06-19
  • 居住建筑设计图片1

    最近去农村玩,看到一种新型的建筑结构,钢结构搭框架、填加气块,屋顶用农机瓦的结构,比传统砖瓦结构造价低,建好后外形一致,抗震性有所提高,拍了些图片发上来,大家讨论下,这种结构的优缺点。 5984705598470759847085984706...查看详情

    用户:liusong0007 浏览量:5927 时间:2018-06-11
  • 我问一个专业人士,关于墙壁漏电。专业人士的回答我不是很理解,特向论坛大神们讨教。墙壁漏电,人摸到了,专业人士说其他房间里会有可能触电身亡,但卫生间基建时钢筋网强制接地了,所以在卫生间里摸到漏电,最多麻到了,但不至于会触电身亡! 真的是这样的吗? 求助,讨论。...查看详情

    用户:clou123 浏览量:470 时间:2018-05-09
  • 根据《建筑设计防火规范》GB50016 5.4.12 2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。 3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在上隔墙设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。 相应的规范本没有相应要求疏散门必须是甲级门,那么可不可这样来认为,因为要靠外墙设置嘛,如果疏...查看详情

    用户:一伊yi 浏览量:343 时间:2018-05-05
  • 在设计行业,甲方“反水”中途停止合作的情况并不罕见。更为常见的是各设计公司提供方案后被甲方比稿比价“PK掉”,之后在未经许可的情形下,甲方又擅自使用被淘汰的设计创意。最终,设计者可能因为取证难、维权成本高,没有对自己的劳动成果进行维权。 日前,成都高新区法院公开审理了成都世豪广场侵犯设计公司作品案,判决被诉公司赔偿原告9万元。 事件经过: 司法维权 ...查看详情

    用户:早安建筑 浏览量:4839 时间:2018-04-24
  • 高数算是注册结构基础里面比较难学的内容了,分享下别的经验,欢迎交流...查看详情

    用户:cquhgx 浏览量:988 时间:2018-04-05
  • 注册结构工程师图片1

    既然选择了地平线,留给世界的只能是背影!大师之梦虽然遥不可及,但我一直会坚持,坚持不懈,终会成功!一起奋斗吧,志同道合的同行们! 注册考试一起复习征集中,刀哥组织大家一起复习和互相鼓励,开启新的征程。4月1日正式开启。 5948396 5948397 5948398 其他【刀哥论项目】等系列如下 【刀哥】2017年注考荷载专题视频讲座,北京院董工讲解 http:/...查看详情

    用户:北京院小李飞刀 浏览量:2624 时间:2018-03-25
  • 近期在做一个4层框架结构厂房结构设计,长49.6米(8.0米+8.4米*4+8.0米),宽48.4米(8.0米+8.1米*4+8.0米),计算时,无论如何都很难使得周期比<0.9,后来采取了加设斜撑的方法,才让周期比<0.9。 这个一个建筑和结构形体都很简单的建筑,周期比大于了0.9,能说它是特别不规则建筑吗?...查看详情

    用户:xiebin117com 浏览量:3911 时间:2018-03-06
  • 邻里中心这种商业服务模式在土建设计和装修的过程中会有不确定性,原本某些区域在初期设计阶段为零售百货,但在招租的过程中却变成餐饮(此类型会经常发生),如果给排水在初始设计时没有考虑这些问题,在后续的装修配合过程中不仅影响原有给排水系统,而且在工程上会造成一定的浪费。 对于这样的问题,笔者结合以往所做的多个邻里中心,主要从给水系统(冷水系统、热水系统、冷却系统)及排水系统(污水系统和雨水系统)中总...查看详情