设备保温工施工及验收规范目 的:规范验收操作规程、明确验收标准、完善试验方法。 适用范围:保温类工程的施工验收。责任部门:运营处设备班 第一章、材料验收1、绝热层材料的质量,应符合下列规定:(1)绝热层材料应有随温度变化的导热系数方程式或图表。当用于作保温层的绝热材料及其制品,其平均温度小于等于623K(350℃)时、导热系数值不得大于0.12W/(m·K)[0.103kcal/(m·h·℃];...查看详情
本帖最后由 linhairong2011 于 2015-7-18 23:49 编辑 :):):)网上查阅没找到相关的CAD节点,就根据资料画了个双轨无机纤维复合特级防火卷帘剖面“示意图”(CAD格式节点详图),供大家参考使用 注:每折为440长,可以自行加减满足洞口或吊顶高度。 5225315...查看详情
5188289 5188289...查看详情
GB50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 GB50150-2006-电气装置安装工程-电气设备交接试验标准...查看详情
网架结构用于屋面系统最早出现在上世纪六十年代中期,随着电算及加工的技术进步,尤其是社会发展的需求,近二十年得到快速发展和广泛应用。但是,对于施工质量检验标准的制定则相对滞后,1991年才出台一个行业标准《钢网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91(以下简称《评验标准》),并与当时的钢结构施工验收规范配套使用。2002年又按新的验收体系改革模式颁布《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-...查看详情
跪求:CJJ28-2004 城镇供热管网工程施工及验收规范 急!!!...查看详情
8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: 1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5 ‰; 规定中的气、水、汽具体指什么啊。看不懂,求高手指教一下...查看详情
一新规范简单介绍 本规范共分10章、6个附录,主要内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程。主要脉络与上一版【《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)】没有太大区别。 二新规范适用范围 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《建筑工...查看详情
施工及验收规范,大家看看有用...查看详情
泡沫灭火系统施工及验收规范《GB50281-2006》,分享...查看详情
其中有个别错误,请对照英文版浏览...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-12 17:14 编辑 CECS100-98套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范还是现行规范吗???!!! 我见过CECS120-2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程的2007版本,不知CECS100-98是否有更新版本???!!! 请大家帮忙解答!!!...查看详情
《给水排水管道工程施工及验收规范》关于木支撑构件的规格,1997版规范和2008版规范有条截然相反的规定。2008版也未对这相反的规定进行条文说明,具体如下: 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 3.3.2 撑板支撑采用木材时,其构建规格宜符合下列规定: 3.3.2.1 撑板厚度不宜小于50mm,长度不宜大于4m; 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 5026...查看详情
国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204是建筑工程最常用的标准规范之一,其最新修订版GB50204-2015已正式发布,自2015年9月1日起实施。本文将新规范的简要信息介绍给大家。 根据《中华人民共和国住房和城乡建设部公告》第705号,住房和城乡建设部批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》为国家标准,编号为GB50204-2015,自2015年9月1日起实施。其中,第4.1....查看详情
混凝土结构施工质量验收规范2011.zip...查看详情
0.7MPa的蒸汽管道,DN65无缝钢管,的施工与验收,需要参照哪些规范、图集?...查看详情
为保证 及以下架空电力线路的施工质量 促进工程施工技术水平的提高 确保电力线路安全运行 制 定本规范。...查看详情
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》我一直用的版本是GB50202-2002,可最近图审说要采用最新版,我在网上找遍了也没发现新版的,不知道现在出最新版了吗?...查看详情
5025245 5025245...查看详情
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中规定,接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接?请问以上这个规范到底怎么理解呢?最好有图示说明一下,谢谢!...查看详情