敷设更新时间:2026-02-01 11:47:31

本专题为土木在线敷设设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与敷设设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 小区内将几条高压10KV电缆采用电缆桥架沿地下停车库内棚下通过,减少了室外电缆沟的设置,此种设计方案是否可行。 谢谢!!...查看详情

    用户:lili05 浏览量:2205 时间:2005-12-17
  • 规范要求母线槽安装环境应干燥,无腐蚀气体,地下车库遍布喷淋管及上下水管道,还有风管等,在下一个项目有3趟1000A母线槽要横穿整个地下车库近百米,管线打架很厉害!而且母线槽安装好像要求横平竖直,不可能象桥架那样灵活避让,所以总担心不妥,还是想用普通电缆加桥架.可就是电缆太多,请教大家是否做过类似工程?是否有其他更好解决办法?在下不胜感激...查看详情

    用户:yzzs 浏览量:1564 时间:2005-12-16
  • 根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电 缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安 装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至 少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3 层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6 mm2,...查看详情

    用户:hunron 浏览量:16554 时间:2005-12-14
  • AB,BC,AC,CLC,WS,WC,CE,CC,SCE,FC 可能那个WS是错的,应该是WC或WE什么的,不过我手头这本资料就是这样写的 望各位高手指点...查看详情

    用户:寒塘渡鹤影 浏览量:3687 时间:2005-12-13
  • 火灾自动报警平面图上有时一层才几个输入按钮需要24V电源.而信号线却要绕一大圈.电源线如果和信号线穿一跟管敷设的话,电源线浪费的太多.各位都是电源线和信号线都是同管敷设吗?还是电源线单独穿管??...查看详情

    用户:gxj15663 浏览量:8849 时间:2005-12-12
  • 请教各位同行,定额中管路暗敷设子目中是否包含了,隔墙配管的剔凿费用(预制隔墙)。 谢谢...查看详情

    用户:hdzhx 浏览量:2637 时间:2005-12-11
  • 各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢??? 因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。 如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。 如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?...查看详情

    用户:hui718 浏览量:3167 时间:2005-12-08
  • 请问各位高手,10KV线路架空敷设和埋地敷设时一般多长距离比较适宜?这距离与前一级的电压等级有关系吗?从前一级为110KV出来的10KV线路敷设2Km的距离有问题吗?...查看详情

    用户:zshzh81@co163 浏览量:1186 时间:2005-12-07
  • 好心的GGJJ们,小妹我正在画一个线路配电图,有一个低压线路入户图叫“低压引入线装置安装示意图”真的好难画哦,哪位GGJJ有现成的dwg图纸发给我一份好了!非常感谢大家!...查看详情

    用户:dfhp88 浏览量:1384 时间:2005-12-05
  • 我现在在做一个裙房工程,一期工程为裙房的一部分,现在要在大楼四周敷设环行接地体.请问:是在这个楼四周敷设呢?还是等二期工程建完之后再把整个裙楼连起之后再敷设呢?要是现在敷设一圈的话,那么在与二期工程连接处的走廊下面就有环行接地体,它的上面有时候有行人经过,那样是不是不安全呢?那位能否解答一下呢?...查看详情

    用户:wrui225 浏览量:1221 时间:2005-12-01
  • 我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!...查看详情

    用户:skheaton1 浏览量:843 时间:2005-11-26
  • 提供下载《薄壁镀锌钢管(JDG、KBG)敷设工程施工工艺标准》...查看详情

    用户:hhj3738 浏览量:2522 时间:2005-11-25
  • 请问:高压电缆与低压电缆可否在同一桥架内敷设? ( 敷设在地下车库内,高压10KV,低压0.34/0.4KV?)...查看详情

    用户:chinashijitan 浏览量:29159 时间:2005-11-22
  • 导线敷设方式的标注新旧代号对照表...查看详情

    用户:liuliupeng520 浏览量:4399 时间:2005-11-22
  • 同题,长度大约在200米左右,是供喷泉水泵的电缆,供货商说可以多根在一管内,请教各位这样可以吗?...查看详情

    用户:powerxp001 浏览量:1186 时间:2005-11-17
  • 穿焊接钢管敷设 SC 穿电线管敷设 MT 穿硬塑料管敷设 PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC 电缆桥架敷设 CT 金属线槽敷设 MR 塑料线槽敷设 PR 钢索敷设 M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC 穿金属软管敷设 CP 等等 这些敷设方式有什么区别?...查看详情

    用户:fuly 浏览量:945 时间:2005-11-17
  • 导线工作温度:65°C 环境温度:25°C 适用电线型号:BX、BLX、BXF、BLXF 导 线 面 积 mm2 穿 铁 管 时 长 期 允 许 载 流 量 A 穿 塑 料 管 时 长 期 允 许 载 流 量 A 穿二根电线 穿三根电线 穿四根电线 穿二根电线 穿三根电线 穿四根电线 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 1.0 15 14 12 13 12 11...查看详情

    用户:hldlqw 浏览量:1295 时间:2005-11-15
  • 表 9-38 交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W) 截 面 (mm2) 0.6/1KV(A) θn=90℃ 6/6KV~8.7/10KV(A) θn=90℃ 26/35KV(A) θn=80℃ 4 芯 单芯θn=30℃ 3 芯 单芯θn=30℃ 3芯 单芯θn=30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 25℃ 铝 芯 4 42 40 38 6 47 45...查看详情

    用户:hldlqw 浏览量:1634 时间:2005-11-12
  • 插接式母线在吊棚内直接敷设时,对防护等级是否有要求?...查看详情

    用户:lili05 浏览量:779 时间:2005-11-12
  • 求助:室外架空敷设采暖管道支架,资料或图纸。~~! 谢谢~~~~...查看详情

    用户:gaoguicheng 浏览量:3556 时间:2005-11-11