敷设更新时间:2024-05-23 16:18:47

本专题为土木在线敷设设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与敷设设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 知识点:架线电机车 架线电机车牵引网络敷设质量应符合以下要求: 1.架空线悬挂高度:自轨面算起,架空线悬挂高度应当符合行人的巷道内、车场内以及人行道与运输巷道交叉的地方不小于2m;不行人的巷道内不小于1.9m;井底车场内,从井底到乘车场不小于2.2m;地面或工业场地内,不与其他道路交叉的地方不小于2.2m。 2.架空线与巷道顶或棚梁之间的距离不小于0.2m;悬吊绝缘子距架空线的距离,每侧不超过0....查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:80 时间:2023-02-28
  • 给水管道敷设工艺:土方开挖-垫层处理-管道安装(接口)-阀井砌筑-管道试压(压力管道)-回填。水泥混凝土上部垫层铺设在地基土上。当温度长期低于0℃且设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。室内地面水泥混凝土垫层设置纵横向收缩缝,纵横向收缩缝间距不大于6m垫层纵向收缩缝采用平头缝或肋板平头缝。当垫层厚度大于150 mm时,可用作企口接头。横向收缩缝采用人工缝。平头接头与舌槽接头之间不应放置隔震材料,浇筑时应...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:12 时间:2023-02-24
  • 给水管道的敷设及管材 室内给水管道的敷设、布置应严格按照建筑给排水设计规范的要求进行,建筑室内管道布置和敷设原则如下:(1)室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。(2)室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。室内给水管道的布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。(3)室内给...查看详情

    用户:pl_29978161 浏览量:93 时间:2023-02-24
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:高压隧洞 根据国家电网设备〔2018〕979号 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版) 第13.2.1.4条 中性点非有效接地方式且允许带故障运行的电力电缆线路不应与110kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱。 第13.2.2.7条 与110(66)kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱的中性点非有效接地方式的电力电缆线路,应开...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:87 时间:2023-02-22
  • 建筑给排水图片1

    《矿物绝缘电缆敷设技术规程》 JGJ 232 - 2011 3. 1. 7 有耐火 要求的线路,矿物绝缘电缆中间连接附件的耐火等级不 应低于电缆本体的耐火等级。 4.1.7 交流系统单芯电缆敷设应采取下列防涡流措施: 1 电 缆向分回路进出钢制配电箱(柜)、桥架; 2 电缆应 采用金属件固定或金属线绑扎,且不得形成闭合铁磁 回...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:65 时间:2023-02-20
  • 工业污水架空敷设管材有哪些选择,目前工程中多采用无缝钢管,有没有更优的管材推荐...查看详情

    用户:红豆鲜奶 浏览量:38 时间:2023-02-17
  • 一、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(其中涉及的条文老版与2020年版一致) 10.2.14?燃气引入管敷设位置应符合下列规定: 2、住宅燃气引入管宜设在厨房、外走廊、与厨房相连的阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入(高层建筑除外),但应采用金属管道且引入管阀门宜设在室外。 二、《建筑设计防火规范》GB50016—2006(201...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:129 时间:2023-02-14
  • 《12D101-5 电缆敷设110KV及以下》图集...查看详情

    用户:qq_1671086589076 浏览量:98 时间:2023-02-10
  • 建筑给排水图片1

    一、厨房装修时使用明管的优缺点 (1)厨房使用明管优点 其实很多人为了方便以后的使用和维修,都会在厨房使用明管,在厨房中水管走明管更加直观,日后水管出现质量问题,可以及时会发现,更利于维修更换,而且维修起来不用大动干戈,也不会那么费事。 (2)厨房使用明管缺点 很多人都会觉得在厨房中使用明管不太美观,并且厨房充满水渍,水管长时间裸露在外很容易沾满油污,甚至会长青苔,所以每次做饭后都要清理,比较...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:106 时间:2023-02-09
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:线管、电线缆敷设标准 #1线管敷设 明配的电气导管应符合下列规定: 1.导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固; 2.在距终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘150mm~500mm范围内应设有固定管卡,中间直线段固定管卡间的最大距离应符合下表的规定; 3.明配管采用的接线或过渡盒(箱)应选用明装盒(箱)。 可弯曲金属导管及柔性导管敷设应符合下列规定: 1.刚性导管经柔性导管与电气设备、器...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:109 时间:2023-01-30
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:电梯井道照明敷设 在建筑电气设计中,电梯配电箱内采用安全特低电压供电的井道照明回路,安全隔离变压器后,不少电气设计人员都采用了BV等非双重绝缘导线或电缆穿钢管的敷设方式。所以说很多电气设计人员对规范中涉及安全的要求,理解还是不够深入的,设计未做到位。 根据 《民用建筑电气设计标准》GB213482019 第7.3.3条第2.1款,回路导线除应具有基本绝缘外,还应具有绝缘护套或应将其置于非...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:105 时间:2023-01-29
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:消防配电线路 在建筑电气设计中,消防配电线路的矿物绝缘类不燃性电缆,不少电气设计人员都采用了耐火电缆槽盒的敷设方式。这种做法会因为散热不良而导致它的载流量降低,因此不符合相关规范要求。 根据 《建筑设计防火规范》GB500162014(2018年版)第10.1.10.1条规定: 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合 “当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。” 矿物绝...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:80 时间:2023-01-29
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:消防配电线路 在建筑电气设计中,消防配电线路与非消防配电线路的敷设,很多电气设计人员都采用了耐火电缆敷设,这是不符合规范要求的,因此会造成火灾时消防用电设备不能正常运行。那么消防配电线路与非消防配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,应该采用什么型号的电缆进行敷设呢?下面本文简明扼要地给大家分析一下。 我们都知道消防配电线路的敷设是否安全,直接关系到消防用电设备在火灾时能否正常运行,当非消防配...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:161 时间:2023-01-29
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:电缆敷设 电缆敷设是指沿经勘査的路由布放、安装电缆以形成电缆线路的过程(通俗地说就是放电缆)。根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。譬如是沿地沿墙沿顶板暗敷、明敷,走桥架、走电缆沟、走线槽等都是常用的电缆敷设方式,视不同的环境、条件、性质选择合适的电缆敷设方式。今天小编就带大家详细地了解一下四种常用的电缆敷设方式,以供广大电气人员参考学习。 01...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:124 时间:2023-01-29
  • 建筑智能化图片1

    来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:25 时间:2023-01-22
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:主干电缆 什么是预分支电缆?想必大部分电气人员都非常熟悉了,但是如果预分支电缆的结构、选型及敷设与安装,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二的。预分支电缆是为配合城市高层建筑供电系统而开发的成套产品。它是由电缆本体、分支连接盒和起吊装置三部分组成。一般情况,主干电缆截面为25-500mm2,分支电缆截面为6-120mm2。预分支电缆,多应用于高层建筑配电干线(树干式配电方式)。 其主干...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:83 时间:2023-01-13
  • 市政给排水图片1

    施工单位在每道工序完成后,要及时报告监理工程师及建设单位项目专业工程师到场验收检查并签字确认,留影像资料存档,使每一道工序都处于受控状态。那么,在排水管道敷设时需要验收哪些呢? 工序 排水管道敷设 ?质量验收标准 1、承插连接管道插口要有专用胶圈连接,插口方向与水流方向一致,复核排水管道无倒坡,与其他管道埋设深度无冲突。 2 、管轴线位置的偏差要求在15...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:112 时间:2023-01-10
  • 建筑消防给水图片1

    1、火灾自动报警系统各类管路明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊杆直径不应小6mm。 注:线路明敷时,应采用金属管、可弯曲金属导管或金属封闭槽盒保护;当单根管路使用吊杆吊装时,吊杆直径不应小于6mm,当两根或两根以上管路使用同一吊杆吊装时,吊杆直径不应小于8mm,槽盒安装的吊杆直径不应小于8mm;金属支架应进行防腐处理,位于室外和潮湿场所的应按设计要求做处理。 2、各类管...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:74 时间:2023-01-09
  • 为什么电缆直埋敷设,除控制电缆外,电缆之间需要保证间距。 但是桥架上敷设电缆,就都是一根挨一根的敷设呢?哪怕控制和电力电缆同桥架敷设,也只需要穿钢管或者加隔板就可以,不用再拉开距离。 而且直埋敷设的电缆,基本都是带有铠装和屏蔽层,不保持间距,影响很大吗?...查看详情

    用户:cof1671815479726 浏览量:76 时间:2022-12-24
  • 为什么直埋电缆,强调了电缆与电缆间有最小净距要求 而桥架内敷设的电缆,基本都是一根挨着一根敷设和固定,没有要求互相存在最小净距要求了?...查看详情

    用户:cof1671815479726 浏览量:24 时间:2022-12-24