  • 如果系统阻力超过风机的风压,会出现什么情况?...查看详情

    用户:haigang_21 浏览量:462 时间:2018-02-22
  • 通风排烟图片1

    排风管为等径,管上不均匀布置风口,排风机在0-0断面左端吸风,15m3/s,风管及风口尺寸固定且已知。 我的解题思路是,利用动压关系,首先假设忽略风口阻力,计算每段风管的动压,再根据Pd=ρV2/2求出此段的风速,可得出此段的风量,两段风管风量只差即为两段风管间风口损失风量。然而我在利用动压计算风量的过程中,出现了沿排风流动方向,动压减小,风速减小,风量减小的现象。然而按题设,排风流向最末端为排风...查看详情

    用户:小鱼吐泡泡00 浏览量:1732 时间:2018-01-03
  • 接线端子排是工业电气领域使用频率最大的连接器件,由于使用环境多种多样,接线端子排需要满足各种不同的电气设备、环境和标准,拼接槽、加固螺钉、标记条、防错插件等端子结构就应运而生。 拼接槽满足不同位数的需要 接线端子位数通常在2-24位之间,我公司在生产的时候会在可拼接的端子塑壳外侧注塑拼接槽,端子两侧就会有一条凹槽一条凸起的槽,如:将一个两位接线端子一侧的凹槽与另一个三位接线端子凸起的槽拼接就能组合...查看详情

    用户:co1512526089701 浏览量:274 时间:2017-12-08
  • GCS馈出柜,总额定电流1920,6个抽屉,垂直母排选多大,上出线,上返的零地排又选多大呢...查看详情

    用户:sara7890 浏览量:767 时间:2017-11-27
  • 关于变压器低压侧母排和进线柜断路器连接排,为什么比出线柜汇流排截流量小很多问题 如变压器出线端和进线柜断路器连接排为单相100*10,出线柜汇流排单相为2*(100*10), 有人回答是(变压器内是根据制造规范选择,且变压器通常是有通风等冷却措施的。而柜子内是根据设计规范选择,铜排无冷却措施)1、我想问的是制造和设计规范是以什么为依据来计算电流大小的? 2、当出线柜负载电流很大,但是进线柜断路器的...查看详情

    用户:花样百出00 浏览量:2296 时间:2017-11-17
  • 排烟排风井除了和风速有关,其他有没有什么要求?比如纵向横向尺寸。。。 或者说风管出口和墙面距离要求距离 求问,求大佬解答...查看详情

    用户:shuanghost 浏览量:28858 时间:2017-11-13
  • 请教大家:制冷系统管道要报检报验,对管道焊缝进行无损检测。但顶排管算压力管道吗?DN32的无缝钢管。...查看详情

    用户:weibl001001 浏览量:1519 时间:2017-11-01
  • 电气工程施工图片1

    大家有什么好的建议吗 5895854 5895855 5895856 5895857 5895858 5895859 5895860...查看详情

    用户:shdq2777 浏览量:379 时间:2017-10-21
  • 如题?排风机如果通向室外的管道太长会有什么影响吗?...查看详情

    用户:janet27119 浏览量:278 时间:2017-10-19
  • 装配式施工图片1

    5890456 导览 近年来,我国装配式建筑迎来爆发式发展,但放眼世界,却与众多发达国家存在着巨大差距,提升行业效率,促进产业升级,亟待装配式建筑跨越式发展! 美国 美国在上世纪70年代能源危机期间开始实施配件化施工和机械化生产。美国城市发展部出台了一系列严格的行业标准规范,一直沿用至今,并与后来的美国建筑体系逐步融合。美国城市住宅结构基本上以工厂化、混凝土装配式和钢结构装配式为主。美国城市住宅结...查看详情

    用户:娘口三三三 浏览量:738 时间:2017-10-12
  • CAD专业课老师留的大图,但构筑物只有高程,自己按比例大概画吗?描图没有意义吧 绿色的设备我想肯定不是自己画的。。太复杂细致了 但是在哪找图块呢? 目前高程和管线标注正在自学用天正。总体来说不知道怎么下手 很痛苦...查看详情

    用户:酸果砸 浏览量:654 时间:2017-09-26
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-20 09:20 编辑 此工程临时用电从变压器计量柜出线就为TN-S接地系统,所以进入一级柜就是五芯电缆,一级柜中的进线分配有两种,我这个项目有“有中性线端子排”和“无中性线端子排”。 以下为“无中性线端子排”一级柜接线图 外观图(两个闸刀开关对应第二张图中的两个电气设备) 5878018 疑问: 一级柜进线为TN-S接地系统,中性线与三根相线接在绿圈中的...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2296 时间:2017-09-20
  • 按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?...查看详情

    用户:飞云在天2015 浏览量:4384 时间:2017-08-29
  • 按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?...查看详情

    用户:飞云在天2015 浏览量:3491 时间:2017-08-29
  • 我的系统排风量300m3,系统阻力大概350pa, 选择离心风机的时候,300风量的风机,其静压只有100多pa。 要想满足350pa的静压,那么选一个1000风量的风机,通过调节阀调节风量可不可行? 会不会憋坏风机?...查看详情

    用户:qiaohu_1987 浏览量:731 时间:2017-08-19
  • 通风排烟图片1

    这样的排烟管会不会导致排烟不畅啊,能够过消防验收么? 5843877...查看详情

    用户:wwresure 浏览量:290 时间:2017-07-28
  • 规范只说间接排水,新人想问,间接排水消防水箱和生活水池分别怎么排...查看详情

    用户:陈倚嘉 浏览量:3867 时间:2017-07-18
  • 电气资料库图片1

    本规范适用于燃煤烟气和工业尾气排放系统的新建、改建和扩建工程,纤维增强塑料排烟筒设计、制造、安装、维护运行和工程质量验收。 5843357 5843348 5843349 5843348 5843349 5843357...查看详情

    用户:劳武 浏览量:439 时间:2017-06-15
  • 市政给排水图片1

    1深圳 在国家住建部、财政部、水利部组织开展的全国海绵城市试点城市2016年度绩效考核工作中,以光明新区凤凰城为试点区域的深圳海绵城市建设试点工作考核得分位列第二批14个城市第1名。 5805473深圳海绵城市示范小区路面有坡度,可以将雨水排入绿化带吸收。 我们看一下深圳目前的项目进展情况: 试点城市项目进展情况 5805464 海绵城市专项规划及样板工程进度情况: 5805468 这一次深圳可以...查看详情

    用户:年念1 浏览量:666 时间:2017-06-15
  • 如果想要移动入户门洞工期该怎么排,急,感谢...查看详情

    用户:杨少被占用了 浏览量:223 时间:2017-06-06