多层与更新时间:2025-12-08 07:16:26

本专题为土木在线多层与设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多层与设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问 此建筑的抗震措施和抗震构造措施分别是按几度查表??...查看详情

    用户:lounsen 浏览量:2748 时间:2011-08-28
  • 今天去消防大队,消防大队审图的人说,多层公共建筑只要市政水压不满足消防水压都要做消防水池满足两个小时消火栓用水量,会不会太严格了。...查看详情

    用户:hyh026 浏览量:3666 时间:2011-08-26
  • 一个3层的钢框架结构,楼盖是压型钢板楼盖,但是PKPM计算时按照非组合楼盖设计,楼板定义板厚是按照压型钢板波峰以上混凝土厚度输入还是按照压型钢板的中性轴到混凝土顶面的距离的厚度输入?...查看详情

    用户:savionlee 浏览量:1637 时间:2011-08-17
  • 混凝土结构图片1

    简要说明:本书的主要内容包括框架结构全部设计内容手算过程详解、PKPM软件设计框架结构全部内容详解、手算与电算结果比较分析和常用结构设计资料和表格。全书共分11章,通过一个多层钢筋混凝土框架结构的设计实例,给出手算和电算详细的设计步骤并进行对比,是目前国内第一本多层框架结构完整手算和电算的设计指导书和参考书。 文件格式:PDF 文件大小:54.2 M(压缩后分5卷) 本帖最后由 sccbjs 于...查看详情

    用户:sccbjs 浏览量:11833 时间:2011-08-17
  • 我是想往施工方向发展,但是现在实习的地方又几个,不知道做哪个比较好? 有个项目是第四类高层,工期比较长。 我现在不知道怎么选择好,请前辈们指点!谢谢大家了。给我分析一下利弊吧。...查看详情

    用户:zt7502202 浏览量:1379 时间:2011-08-15
  • 本人是结构的,在上海的一个多层钢框架厂房项目,4层,50x70,以前做过的厂房柱底都是刚接,现在业主提出来用铰接的,业主是老外,他们以前类似的厂房都是铰接的,现在想说服他,不知道大家对柱底刚接和铰接有什么想法。 本人觉得就结构安全可靠度上讲,两者都没问题的,铰接应该费钢,构件尤其是柱截面会偏大,刚接就是柱脚要做的比较大。...查看详情

    用户:phlyman 浏览量:16495 时间:2011-08-15
  • 砖混结构图片1

    看起来像混凝土的,很结实。这东西一般的砖混房看不到。这个到底是啥东西? 43714274371428 4371427 4371428...查看详情

    用户:imim1985 浏览量:9588 时间:2011-08-14
  • 建规GB50016-2006第11.1.1-2条,以室外消防水量确定消防负荷等级,其中第3)款要求“室外消防水量大于25L/S的其它公共建筑”应与GB50016-2006第8.2.2条室外消防水量表8.2.2-2 的民用建筑体积“2000050000”栏相对应?GB50016-2006第8.2.2-3条要求室外消防水量不应小于表8.2.2-2的规定,实际上民用建筑物体积“20000...查看详情

    用户:lcz080 浏览量:2726 时间:2011-08-05
  • 图纸简介: 异形柱结构住宅施工图。图纸内容内容包括:基础(挤密碎石桩)、梁、板、柱、楼梯结构施工图。 投稿网友: wwwwx007 上传时间: 2011-08-02...查看详情

    用户:wwwwx007 浏览量:351 时间:2011-08-02
  • 以前都做工业建筑,最近做了一个住宅,8层框架结构,楼层为:4.2+3.6+3.0X6,柱间距5.4-7.5m,结构布置较规则,6度抗震设防,抗震设防类别为丙类,基本风压0.3kn/㎡。填充墙采用多孔砖,房屋四周墙厚200,室内隔墙厚100。梁、柱主筋采用HRB400级钢筋,楼板采用冷轧带肋钢筋。 甲方非常注重含钢量,我做出来的梁板柱含钢量为30kg/㎡整,全楼砼的单位面积量为0.21m³/㎡,是否...查看详情

    用户:sophia1061 浏览量:9823 时间:2011-07-31
  • 请教多层框架,屋盖为钢结构的,咋建模计算?...查看详情

    用户:mjhsucess 浏览量:1205 时间:2011-07-31
  • 求教,多层框架结构,顶层为钢结构屋盖,怎么建模计算?...查看详情

    用户:mjhsucess 浏览量:7255 时间:2011-07-31
  • 多层框架结构,抗震设防烈度7度,由于为工业建筑,楼板开洞较大,柱网不规则,最大层间位移比值达到1.86 柱网已经不能再调整了,这个时候该怎么办? 规范规定对不规则的建筑应按规定采取加强措施,那我应该按哪里的规定,采取什么样的加强措施。 还有一个问题:为什么最大位移与层最大位移比值变化比较小,而最大层间位移和平均层间位移比值则变化比较大。 希望各位大侠解答。 === 工况 5 === Y-5% 偶...查看详情

    用户:icefirefly1 浏览量:7502 时间:2011-07-31
  • 南方现在多层建筑几乎都是框架结构的了,为什么北方的多层住宅还多是砖混结构的呢?...查看详情

    用户:qaz666 浏览量:1945 时间:2011-07-28
  • 先看着两个标准 1、GB50016-2006,8.4.3第8条,高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施. 2、给排水技术措施第270页第水箱有效设置高度中说到“对于建筑高不超过24M的多层民用建筑和工业建筑应建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高的消火栓应自流出水” 这两条相矛盾了,以哪个为准?不知...查看详情

    用户:wp1201 浏览量:8498 时间:2011-07-28
  • 设计新手,对于手算觉得找不到头绪,请教高手指导。...查看详情

    用户:li529060679 浏览量:1621 时间:2011-07-28
  • 混凝土结构图片1

    《哈工大建筑抗震与多层结构设计34讲》不知道论坛里有没有这个, 如果有了,麻烦版主通知一下,省的浪费大家时间 我把这个视频传到网盘上http://115.com/file/anmnwpoa有兴起的朋友可以去下载。费了半天劲,让大家就等了。http://115.com/file/be2e91p8 http://115.com/file/be2e9ouz 本帖最后由 luosj7506 于 2012...查看详情

    用户:luosj7506 浏览量:10824 时间:2011-07-24
  • 最后在做一个食堂,二层的,二层退出了一个露台,这样就有梁上抬柱了,只抬了一个顶层的,这样的不用定义为转换层吧?抗震等级之类的有没有变化?...查看详情

    用户:yjynma 浏览量:15052 时间:2011-07-20
  • 园林景观实景图片1

    澳派工作室(ASPRCT Studios)在墨尔本达克兰区,致力于为达克兰区混合用途景观发展,记录街道景观、小型公园、前场平台和庭院。围绕两座建筑物,建立一个多层次城市景观领域,设计趋势走向建筑上层。 澳派工作室负责设计717伯克街公共区域第一层、第四层平台和第四层与第一层的连接,第五层平台和第五层与第四层的连接,和第四层的私密庭院。 717伯克街设计是奥派工作室最近的探索市中心景观设计的作品。他...查看详情

    用户:wangercheng 浏览量:3748 时间:2011-07-18
  • 地下一层,地上4层框架, 平面为五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 审图的时候说特别不规则,重新设计,真的需要重新设计吗?...查看详情

    用户:benixin 浏览量:12443 时间:2011-07-07