如图所示,为什么PT柜要装进线前面?PT柜可以装进线柜后面吗?PT柜到进线柜的排为什么要从PT柜内部走?可以从汇流直接到进线柜吗?请各位大侠帮我分析一下,小弟有的时候有强迫症。 5404967...查看详情
最近参与编书看见国网110kV智能变电站通用设计中,好多10kV部分的主接线只有进线断路器柜,没有进线隔离柜,我原来做的10kV进线部分都是配一个隔离一个断路器俩柜子,看到网上好多帖子说得加进线隔离是因为真空断路器没有明确的断口(当然我不知道断口在哪),求指教(10kV柜子为kyN28手车柜,采用真空式断路器),我师父告诉我10kV进线柜断路器体积大所以都是两面柜子,最近参加编书设计看到这个问题是...查看详情
有一台10KV,2700kw的电动机,运行方式是西门子的变频器变频运行。现在的情况如下:现场电控柜的电流表取自进线高压柜的互感器,运行过程中出现该电流表与变频器上显示的电流有25A的偏差。设计院给出的答复是不影响机组的安全操作,但是考虑到现场操作人员是以现场电控柜的电流表为操作依据。查过变频器的出厂图纸有4-20mA的电流模拟量输出。现在能否有解决方案解决该情况。谢谢各位提供方案。...查看详情
KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢! 5271000...查看详情
35kV封闭母线进线,不加计量,进线处还要不要装隔离柜?我看某些图纸母线进来直接到进线柜。 进线隔离柜有如下作用,不知我理解的对不对。1、进线隔离,检修方便。2、母线进线时,倒母线作用。3、加计量柜时,要求加进线隔离。 因为上下级在同一变电所,这种情况可不可以不加隔离柜?...查看详情
最近跟了一个工程,厂方原来3台2000的SCB变压器,现在增容了一台SGB-R-2000的。变电站专线出线过流整定540A 0.7S。请教了一位工程师,他算给我的是460A 0.5S,时间上的整定我知道是通过阶级来整定,但是他的460A,我怎么算也没算出来,我只知道整定值要比电站出线小,不然达不到先于变电站跳闸。我自己按高压侧Ie*1.3来算,8000/1.732/10*1.3=600A这么大,求...查看详情
本帖最后由 yeseguhong 于 2015-1-10 09:47 编辑 如题,10KV高压配电室,只有一个进线柜,但是有两个PT柜,这样能行吗?图纸上是这样的,我不明白,求高手指点!!!...查看详情