  • ES2000三相相位伏安表可以同时测量三路的电压,电流,功率,频率等参数。电流钳口:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,有功功率量程:0.0W~12kW,更具有USB接口,可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。 要测量的进线柜现场图 http://m.znele.com/uploads/allimg/15121...查看详情

    用户:gzznele 浏览量:876 时间:2015-12-15
  • 成套电气设备图片1

    如图所示,为什么PT柜要装进线前面?PT柜可以装进线柜后面吗?PT柜到进线柜的排为什么要从PT柜内部走?可以从汇流直接到进线柜吗?请各位大侠帮我分析一下,小弟有的时候有强迫症。 5404967...查看详情

    用户:mc389341544 浏览量:6877 时间:2015-11-30
  • 最近参与编书看见国网110kV智能变电站通用设计中,好多10kV部分的主接线只有进线断路器柜,没有进线隔离柜,我原来做的10kV进线部分都是配一个隔离一个断路器俩柜子,看到网上好多帖子说得加进线隔离是因为真空断路器没有明确的断口(当然我不知道断口在哪),求指教(10kV柜子为kyN28手车柜,采用真空式断路器),我师父告诉我10kV进线柜断路器体积大所以都是两面柜子,最近参加编书设计看到这个问题是...查看详情

    用户:co1446902355196 浏览量:6560 时间:2015-11-07
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 编辑 如图,是个柴油发电机进线柜,一般的进线柜要么是一路电源进线一个框架断路器,要么两路进线双电源,这个图纸有点奇怪,画法好像是一个进线一个出线,第一此遇到这样的,这台是什么原理,请高手指教!柜子是1000*800*2200,框架断路器是4P的,这个柜子铜排需要多少米? 5382056...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:9054 时间:2015-10-15
  • 变电所进线柜低压保护动作分析 1.故障经过 6月26日上午电仪车间在审批完故障查找方案、办理完检修许可证、预危分析后开始进行307H配电室直流母线接地故障的处理,至上午下班时查出故障原因是307H高压室直流屏至I段母线直流控制电源电缆接地。 6月26日下午更换接地电缆,14点30分重新从307H三楼直流屏室到307H二楼高压室I段隔离柜处敷设了一根YJV-1 2×4电力电缆,敷设完毕后...查看详情

    用户:nryu60637 浏览量:650 时间:2015-09-10
  • 进线隔离柜是必须的吗?是否能设计成进线柜 然后计量柜+PT?感觉进线隔离没有什么作用啊...查看详情

    用户:leary4 浏览量:7003 时间:2015-09-06
  • 有一台10KV,2700kw的电动机,运行方式是西门子的变频器变频运行。现在的情况如下:现场电控柜的电流表取自进线高压柜的互感器,运行过程中出现该电流表与变频器上显示的电流有25A的偏差。设计院给出的答复是不影响机组的安全操作,但是考虑到现场操作人员是以现场电控柜的电流表为操作依据。查过变频器的出厂图纸有4-20mA的电流模拟量输出。现在能否有解决方案解决该情况。谢谢各位提供方案。...查看详情

    用户:xiaoyi_zhu 浏览量:2262 时间:2015-08-27
  • 对于现场设备的集中MCC站,出线设备多,功率小,设备性质又比较相似,我们通常采用抽屉柜。进线电源采用一般的塑壳断路器,100A的就足够了。这种情况下进线电源用抽屉好吗?总是觉得进线电源应该是固定式的,大家有碰到过吗?小进线电源采用抽屉单元有什么不合适的地方吗?...查看详情

    用户:annia319 浏览量:832 时间:2015-08-19
  • 供配电技术图片1

    KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢! 5271000...查看详情

    用户:co1437471732481 浏览量:10688 时间:2015-07-21
  • 供配电技术图片1

    1、进,出柜CT的变比如何选择,假如一台为630KVA的变压器,一次电流为;630/1.732/10*1.2 = 43.6A 。如何选择呢? 看到别人图纸一台1600KVA 进线选LZZBJ9-10Q 600/5 ,0.5/5P10 出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 双绕组的。 2、我这张图里面的CT 变比 最早用的 400/5,审图是说要设仪表回路,CT和仪表更换为600...查看详情

    用户:spd2011 浏览量:14786 时间:2015-07-04
  • 原设计是室外箱式变电站,通过一台出线柜经由母线槽,连接到室内低压柜的母线排上,现变更为,母线槽变更为电缆,问题是低压柜侧需要增加进线柜吗?还是和原来一样,直接连接到低压母排上,谢谢!!!...查看详情

    用户:dangz163 浏览量:1939 时间:2015-06-23
  • 35kV封闭母线进线,不加计量,进线处还要不要装隔离柜?我看某些图纸母线进来直接到进线柜。 进线隔离柜有如下作用,不知我理解的对不对。1、进线隔离,检修方便。2、母线进线时,倒母线作用。3、加计量柜时,要求加进线隔离。 因为上下级在同一变电所,这种情况可不可以不加隔离柜?...查看详情

    用户:iyanpeng2010 浏览量:2726 时间:2015-05-30
  • GGD低压柜可以做上进线、上出线吗? 如果可以,对柜深有要求吗,800够吗? 谢谢!...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:2808 时间:2015-05-21
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 思议儿 于 2015-4-3 15:44 编辑 509529750952745095283 50952845095285509528650952875095288 大家看看这样联锁有什么问题 5095274 5095283 5095284 5095285 5095286 5095287 5095288 5095297...查看详情

    用户:思议儿 浏览量:5118 时间:2015-04-03
  • 最近跟了一个工程,厂方原来3台2000的SCB变压器,现在增容了一台SGB-R-2000的。变电站专线出线过流整定540A 0.7S。请教了一位工程师,他算给我的是460A 0.5S,时间上的整定我知道是通过阶级来整定,但是他的460A,我怎么算也没算出来,我只知道整定值要比电站出线小,不然达不到先于变电站跳闸。我自己按高压侧Ie*1.3来算,8000/1.732/10*1.3=600A这么大,求...查看详情

    用户:qq247916389 浏览量:4712 时间:2015-02-08
  • 1台低压配电柜有若干台设备总功率为180KW,那么进线断路器额定电流根据什么来选?用180KW/1.732/0.4计算出来的电流吗? 还是把所有设备额定电流加起来?...查看详情

    用户:inchorn 浏览量:6445 时间:2015-01-20
  • 本帖最后由 yeseguhong 于 2015-1-10 09:47 编辑 如题,10KV高压配电室,只有一个进线柜,但是有两个PT柜,这样能行吗?图纸上是这样的,我不明白,求高手指点!!!...查看详情

    用户:yeseguhong 浏览量:1287 时间:2015-01-10
  • 一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?相当于变压器并列运行了 或者中间不要联络开关 两个进线开关可以同时合闸吗?正常是3合2 我就想下不正常情况 请高手说下...查看详情

    用户:zpzd1989 浏览量:11883 时间:2014-11-29
  • 低压配电柜中进线柜的计算电流600A,选择哪种电缆?如果计算电流达到1或2KA,该如何选择?电气高手帮忙答下...查看详情

    用户:杨春雨 浏览量:1377 时间:2014-11-26
  • 公司配电房高压进线柜出线侧连接变压器,变压器出线分到每个支路,在高压进线柜上只有一个高压进线负荷闸刀,闸刀有个电磁锁将闸刀锁住,进线柜柜门也有个电磁锁锁住柜门。因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:1262 时间:2014-11-25