进线柜更新时间:2026-02-01 16:08:58

本专题为土木在线进线柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与进线柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 成套电气设备图片1

    GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。 我这样想的: 1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??); 2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框...查看详情

    用户:songmingba 浏览量:10606 时间:2011-11-14
  • 功率因数表装在进线柜和补偿柜有什么区别?...查看详情

    用户:shell207 浏览量:3618 时间:2011-11-09
  • 我刚才逛论坛的时候发现一个帖子,其中一位大侠这样说“变压器出线离低压进线柜50米不合理,一损耗增加,二保护出现盲区,三费钱。”,我们厂的情况是这样的,我们厂一条生产线需要一个2000KW的变压器,有2个用电点A、B,这两个用电点隔着大概150M的样子,现在进线柜是这样放得,变压器出线到A的进线柜用了50M的线,变压器出线直接用母排连到B的进线柜上,然后在配电室(变压器室隔壁)中分成很多一路一路到了...查看详情

    用户:cui250384093 浏览量:875 时间:2011-11-07
  • 输变电工程图片1

    如果是接表的话接什么表,有什么作用,希望大家解答下,谢谢 4412646...查看详情

    用户:qwer3661 浏览量:3614 时间:2011-11-03
  • 其实标准有没有哪条规定说要先合进线侧隔离刀,再合线路侧隔离刀;或者先分线路侧隔离刀,再分进线侧隔离刀?请各位专业人士指点!...查看详情

    用户:garryzhu87 浏览量:1169 时间:2011-10-27
  • 本来一负荷开关柜出线至变压器,路径差不多百米长,所以有人说要在变压器端加装进线柜? 哪里有规定? 望指出,谢谢...查看详情

    用户:魍魉魑魅 浏览量:7947 时间:2011-10-26
  • 如题...查看详情

    用户:lfs397605649 浏览量:1566 时间:2011-10-23
  • 变压器与低压进线柜的连接母线槽距离柜顶最小距离: 遇到一个项目:设计时配电房的净高为3.25米,现在甲方要抬高500mm,净高就为2.75米,而低压柜的高度为2200mm,这样的话,进线柜的进线母线槽还有空间吗?还有就是低压柜上部到底最小留多高的空间才能够走母线槽。...查看详情

    用户:liubinjsj2000 浏览量:14911 时间:2011-10-17
  • 小弟手上有一份图纸,设备不全不能上传对不住了 原图纸是这样的,AA1总进线柜,有AA2,AA3并柜,AA1上有一个浪涌接地,AA2 AA3里面没有 后面还有AA4 AA5,这两个柜子是不放在一个楼层的,里面都有浪涌 后面图纸改了,要求这5个柜子全拼在一块,母线排链接 请问那AA4AA5里面的浪涌开关,有没有必要在装上去 哪位大虾能不吝赐教...查看详情

    用户:coolman-qirong 浏览量:1197 时间:2011-10-13
  • 我是刚进入这一行的小白,什么都不懂,想问问各位是不是只有进线柜才装有电磁锁,还有就是避雷器、ct、pt这些东西都是装在进线还是出线,都是做什么用的,哪位高人有这方面的资料提供一点,感激不尽啊...查看详情

    用户:fly584521 浏览量:2090 时间:2011-10-12
  • 在低压系统中,选择母联柜断路器电流值是进线柜断路器断路器值的1/2,还是同样规格?如果是1/2的话是什么道理呢? 请指教,谢谢...查看详情

    用户:jinze_tg 浏览量:4029 时间:2011-10-10
  • KYN-28柜 除了进线,出线,计量柜外还有哪些柜子?一次系统图什么样?最好能发个方案给我!谢谢!不知道哪位大侠能帮帮我,本人刚学!...查看详情

    用户:mn20070202 浏览量:4044 时间:2011-09-23
  • 中置柜中,PT柜在总进线柜前面和在总进线柜后面的区别?两种方案该注意什么?...查看详情

    用户:luolong87 浏览量:2901 时间:2011-09-22
  • 是外接电源还是从进线柜电压互感器引取?外接电源我能理解,但是从TV上取电源我就有点疑惑。TV变比不才10000/100么,这样接的电源才100V,控制回路明显无法工作啊,但实际情况是可以的,不知道其中有什么奥妙?还有前辈说可以在PT柜里取,那我更纳闷了,二次绕组变比更小100/1.73。 小弟才入设计工作,里面有很多东西不懂,说得外行了请别见笑。 高人们来呐,传师授业,答疑解惑!@lei@...查看详情

    用户:zl11x2 浏览量:16900 时间:2011-09-20
  • 有2路进线柜 但是电容柜只有一台,电流怎么取样?我的想法是每台电流都取样 但都先经过一个各自断路器的开点,就是当断路器闭合 线路才通,电容柜才能取样到电流。。但是我又怕,取样一个时 ,另一个CT是开路。。不知道怎么做。。请高手指点 千万不要说什么在加一台电容柜,能加我就不来问了。。。...查看详情

    用户:ss756433544 浏览量:4572 时间:2011-09-16
  • 设计院当初设计为一台1600kvA变压器,柜子为一进线柜和两电容柜(其中一主柜、一辅柜)。后来设计院把变压器改为两台800KVA,相应的进线柜就改为两台了,而电容柜却没有改。电容柜取样电流的咋办?当然最好的方法还是将那台辅柜改成一台独立的电容柜,增加一个无功补偿制器加点线就完事。但厂家不愿意增加。按设计院走的。 如将两进线柜的取样电流(电流肯定是同相的,两变压器也为同一电源)并在一起接到电容柜主柜...查看详情

    用户:chintclf 浏览量:4830 时间:2011-09-07
  • 请教:你们做过的10kv高压进线柜开关容量最大都是多少啊, 当前比较成熟的高压开关都做到多少A,分段能力是多少啊? 还有,一般一个10kv进线能带多大的变压器容量。 先谢谢了……...查看详情

    用户:zsx.727 浏览量:12991 时间:2011-08-08
  • 遇到一个比较奇怪的问题: 进线柜的线电压,数显表显示的是380V, 但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V; 柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。 我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。 38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致! 电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过...查看详情

    用户:shancha9026 浏览量:5926 时间:2011-08-01
  • 用户现在想加一台10KV/400变压器,但只愿做2面柜子,一台变压器柜兼做进线柜,然后是一台PT,请问这样可以吗?综保是选线路那种还是变压器保护的那种,没遇到过这样的方案,特请教各位达人,谢谢了。...查看详情

    用户:fy17821349 浏览量:2336 时间:2011-07-30
  • 近段时间电厂的PC柜进线开关老跳闸,进线开关是通用的框架开关,进线保护都退出了,没有设定。出线开关都小于额定电流整定,前几天一个分支回路的电缆出现故障,本馈线回路开关没有动作,反而把进线给整跳了,业主很是恼火,因为这种情况出现多次了,按道理进线开关保护都退出了,应该不会动作才对,现在的情况偏偏是进线动作,郁闷的是有几次进线还无缘无故地跳闸了,没有动作记录。请问:是不是进线开关的保护参数不能退出啊?...查看详情

    用户:xy079736 浏览量:4336 时间:2011-07-28