    摘要 南京扬子江国际会议中心塔楼为超大高宽比(10.1)和超大长宽比(6.6)的超常规结构,设计施工难度高。本文对此进行了简要介绍,并补充了此项科研工作的体会和多个钢板墙工程的试验概况。 工程背景 为追求建筑效果与建筑功能,超高层建筑可能出现高宽比、长宽比超大...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:129 时间:2023-05-04
  • 1 底部框架-抗震墙砌体房屋的上部墙体应设置钢筋混凝土构造柱或芯柱,并应符合下列要求: (1)钢筋混凝土构造柱、芯柱的设置部位,应根据房屋的总层数分别按规范规定设置。 (2)构造柱、芯柱的构造,除应符合下列要求外,尚应符合规范其他相关规定: 1)砖砌体墙中构造柱截面不宜小于240mm×240mm(墙厚190mm时为240mm×190mm); 2)构造柱的纵向钢筋不宜少于4φ14,...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:66 时间:2022-12-25
  • 1. 当6度设防的底层框架-抗震墙砖房的底层采用约束砖砌体墙时,其构造应符合下列要求: (1)砖墙厚不应小于240mm,砌筑砂浆强度等级不应低于M10,应先砌墙后浇框架。 (2)沿框架柱每隔300mm配置2φ8水平钢筋和φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片,并沿砖墙水平通长设置;在墙体半高处尚应设置与框架柱相连的钢筋混凝土水平系梁。 (3)墙长大于4m时和洞口两侧,应在墙内增设钢筋混...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:107 时间:2022-12-25
  • 8.1.1本章适用于普通砖、多孔砖(包括烧结、混凝土多孔砖)和混凝土小型空心砌块(包括配筋混凝土空心砌块)等砌体承重的多层建筑、底层或底部两层框架-抗震墙砌体建筑的隔震设计。 8.1.2多层砌体建筑和底部框架-抗震墙建筑采用隔震设计时,应符合下列规定: 1应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。 2对于隔震建筑的层数、总高度和最大高宽比,重点设防类建筑应满足抗震结构相应设防烈度的要求;当底部...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:111 时间:2022-08-25
  • 摘 要 联肢钢板剪力墙是用连梁将两片钢板剪力墙连接起来形成的一种新型抗侧力体系。联肢钢板墙通过连梁与 墙肢的相互作用,抵抗倾覆弯矩的能力和抗侧刚度得到提高。连梁是影响联肢钢板剪力墙抗震性能的关键构件,耦连比是衡量墙肢相互作用的重要参数。因此提出以耦连比为控制指标的设计方法,分别以20%、40%和60%的耦连比设计了3个20层的钢框架-联肢钢板墙结构。利用ABAQUS软件建立结构有限元模型,振型...查看详情

    用户:lkprnvqh 浏览量:121 时间:2021-08-02
  • 想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:网络,侵删! 我家住在一个老旧的小区里,房子应该是上个世纪末的。目前还依然坚强的挺立着。最近又在一个很新的小区入手了一套二手房,对于这两套房子有了一个不一样的体会,现在正在纠结怎么办? 我家在老小区已经住了快十年了,孩子今年十一岁,也就是说她的大部分顽皮时光都是在这个老房...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:186 时间:2021-03-29
  • 结构廊体侧墙、控制中心框架柱、墙体模板安装 1、施工工艺流程 施工准备工作→弹剪力墙边线及控制线→剔凿混凝土表面浮浆→剪力墙钢筋绑扎→支设洞口模板→支设剪力墙一侧模板→安装穿墙对拉螺栓→支设剪力墙另一侧模板→剪力墙模板加固→校正垂直度→剪力墙模板验收 2、施工工艺要求 2.1 弹剪力墙边线及控制线 ( 1 )按图纸要求在每道管廊墙体、剪力墙、框架柱周边放线画出轴线、边线及控制线;...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:216 时间:2021-02-26
  • 问题补充:各位老师,请问一,框架—抗震墙结构就是框架-剪力墙结构吗?二,和框架-核心筒结构的区别是什么,在构造上有何不同?谢谢...查看详情

    用户:ulob36976 浏览量:259 时间:2020-07-03
  • 砖混结构图片1

    在《砌规》中,明确说了底部地震剪力由抗震墙承担,即框架和框架柱不承担(地震剪力应该为0),可是在下一条中又提到底部地震剪力分配给框架柱的计算方法。这里不是自相矛盾吗?还是说有其他的理解方式。而且对于抗震墙及框架(柱)分配地震剪力的公式,有点让人费解:既然考虑框架(柱)有一定的分配比例,为何在分母中又没体现框架(柱)呢?希望大神能帮忙解答一下。谢谢。 62574736257474...查看详情

    用户:勤奋的导演 浏览量:354 时间:2020-06-30
  • 框架结构有首层有一面墙是挡土墙,挡土墙两侧是框架柱。挡土墙设计按顶端简支,底端固定,两侧自由考虑。1.墙两侧按照自由端考虑是否合理2.挡土墙的设置是否会影响框架柱的配筋...查看详情

    用户:看图图图 浏览量:2125 时间:2018-12-25
  • 8度区底框抗震墙能用砖墙吗?底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程哪条有规定?怎么规定?...查看详情

    用户:urxyz 浏览量:360 时间:2017-09-22
  • 有一个3层的框架结构,在二层出现了一个房间(枪械库)必须是混凝土墙,在模型中我是将混凝土墙的荷载输入梁上,施工图中按最小配筋率配筋,且说明了混凝土墙进行二次浇注(墙与框架梁、框架柱间留20mm宽变形缝,采用沥青麻丝填缝),但是审图意见说:二层设置混凝土墙,形成了框支结构,对抗震性能有改变。这条该怎么处理呢?...查看详情

    用户:蓝白蓝白 浏览量:746 时间:2017-05-05
  • 砖混结构图片1

    本帖最后由 feveee 于 2017-2-13 22:03 编辑 买的 房子是2012年之后建成的 拆迁安置房, 去开发商问哪个墙可以敲,哪个是承重墙,他们不告诉,然后要来了这张图 现在想装修,不知道哪个是承重墙, 是不是可以敲掉或者修改, 房子在二楼, 房子正下面是一楼仓库, 想把房间客厅某处开个洞, 做个楼梯 到一楼仓库,不知道楼板是否可以开洞, 求高手专家 指点, 哪个墙是承重墙? 房子...查看详情

    用户:qq_1486993465407 浏览量:1527 时间:2017-02-13
  • 现在有对框架摇摆墙结构进行研究么?应用起来感觉意义并不大,普通框剪抗震设计足以满足要求,为何现在出来个摇摆墙呢? 大神谁能分析下框剪摇摆墙发展的前景?...查看详情

    用户:烟雨楼台b 浏览量:1738 时间:2016-11-29
  • 一道设计题中说,梁上墙荷载8kN/m(框架结构)。那么梁上填充墙自重等于梁上墙荷载乘填充墙长度吗???如果是的话,那填充墙的长度是要两轴线之间的距离减去柱的宽度吗?...查看详情

    用户:co1473733064496 浏览量:1253 时间:2016-11-01
  • 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程...查看详情

    用户:co1476502107932 浏览量:757 时间:2016-10-21
  • 工地图片图片1

    框架剪力墙结构,一共30层,买的中户第6层,验房发现主卧临窗户整面墙渗水。头伸出窗外发现窗边两侧柱子出现大量横向裂缝。请教各位大神这个能修好吗?有没有什么结构性不安全问题啊? 5596547 5596548 5596549 5596550...查看详情

    用户:qq_1472101733998 浏览量:947 时间:2016-08-25
  • 请问大侠,框架结构底层填充墙现在采用条基处理。那这个条基的底标高做到什么位置合适呢?相对于柱下独立基础。假如我的柱下独立基础基础底标高-1.5,顶标高-0.9(基础高度600).还有就是如果做了条基承受底层填充墙的荷载,那底层填充墙的荷载是不是就不用在考虑成附加荷载传给独立基础了呢?或者说只有相交的一部分传给独立基础。望解答...查看详情

    用户:foxtime 浏览量:2652 时间:2016-08-13
  • 目前有一个多层框架结构,位移角不满足要求,找到超限的那个节点后,发现柱截面和梁高均受限,于是加了一片剪力墙,位移角通过。规定水平力下柱倾覆力矩比为93%,请问位移角能否按照纯框架结构来判定? 按照《高规》8.1.3条第4款及其条文说明的要求,似乎不能按纯框架的位移角而必须按照框架-剪力墙的要求,但是注意到朱炳寅的博客《关于少量剪力墙的框架结构》 ,似乎他又赞同可以按照1/550来进行计算。 其实我...查看详情

    用户:feesher 浏览量:3001 时间:2016-08-08