距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问各位前辈们,变配电设备基础土建设计时注意些什么问题...查看详情
供配电系统电源: a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。 b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。 当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。 4702081 工程案例:天津中钢国际广场...查看详情
高压供配电系统: 1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。 2、高压系统的配电级数不宜多于两级。 3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。 4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。 ...查看详情
图纸简介: 设计内容包括:电力电缆.电信电缆规划,小区按环网供电设计,本期设计四台630kVA箱变,室低压线路采用YJV22电缆埋地敷设,高压进线采用YJLV22-8.7/15kV-3X120穿%%C160管埋地敷设,共10张图纸。 投稿网友: yiluren 上传时间: 2013-07-16...查看详情
希望能帮到大家...查看详情
 4699031 工程案例:天津中钢国际广场 总用地面...查看详情
上传江苏省颁布的《新建居住区供配电设施规划设计导则》,大家可以拿来和上海新实施的导则比较一下,看看是不是类似,很多要求都趋于一致。...查看详情
本人今年马上研三了,想进入设计院工作,我的方向是强电,许多同学都在设计院工作,所以也想从事这方面工作,但是不知道怎样进去,大院难进,光投简历靠谱吗?现在正准备注电基础考试,求教各位!...查看详情
论文简介:低压配电设计常见问题浅议,审图中心所提意见,可参考... 投稿网友:fy215314 上传时间: 2013-07-10...查看详情
图纸简介: 很值得新手学习,负荷容量很小,带柴油发电机 投稿网友: z15886313850 上传时间: 2013-07-09 图纸省份: 湖南...查看详情
4695065 4695067...查看详情
4693317 4693318 4693319 4693321 4693322...查看详情
某10kV配电站工程设计,第一次做,请各位多多指点,谢谢!部分图纸套用典型设计图纸,按实际情况进行适当修改。没有师傅,全部自己完成,请各位高手指出不足或错误之处,谢谢!...查看详情
《工业与民用配电设计手册》第三版中,短路电流计算一章,P149页中间第(5)条,支路Ⅲ采用式(4-18),好像应该不是这个公式吧,应该采用P134页的式(4-12),书上写错了,大家觉得是这样吗?...查看详情
图纸简介: 包含了设计说明,材料清单表,400kVA的油变落地安装接入方案、低压配电系统、配电房平面、剖面、接地图,电能计量二次部分设计图。 投稿网友: x324 上传时间: 2013-06-29...查看详情
配电箱使用起来虽然易操作,但是并不说明使用过程中不会出错。所以在企业配电箱使用过程中,用户必须严格按照配电箱设计规程规范严格执行。以下简略说明配电箱在使用和设计过程中需要注意的地方。 一、配电箱设计要根据实际需求控制进行有针对性的方案设计。在方案设计过程中,要根据配电箱设计及使用详细记录和计算配电箱参数说明书,为配电箱设备设计提供详细的依据,也是设计是否科学合理关键所在,直接影响到生产成本...查看详情
问题一: 供配电系统设计规范强条 第3.0.9条--备用电源的负荷严禁接入应急供电系统: 如何理解应急供电系统,从什么地方分开算?(单体建筑总配电箱还是配电所、发电机出线侧) 备用电源与应急电源的区分,哪些负荷属应急电源? 消防设备(风机,消防梯等)除正常电源外,另一电源属备用电源还是应急电源? 问题二: 高层建筑的走廊照明为一级负荷,应急照明也为一级负荷,两种照明是否可以公用一只配电箱? 应急照...查看详情
4671914 4671915 以上两个系统图都是总配电箱(一级箱)的配电装置系统图,左边这张图RCD是在总回路上,右边这张图RCD设置在分路上。请问两者有什么本质的区别吗? 4671914 4671915...查看详情
本帖最后由 120846124 于 2013-6-3 09:23 编辑 4671819...查看详情