距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线污水计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与污水计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、工艺能耗 1、污水处理工艺 污水处理的主要工艺有A/O工艺、A2/O工艺、氧化沟工艺、SBR工艺及由此引发出来的其他改进工艺。 城镇污水处理厂的一般流程是:进水→粗格栅→污水提升泵站→细格栅→沉砂池→初次沉淀池→好氧活性污泥处理→二次沉淀池→消毒池→出水。 污水处理通常可分为预处理、生化处理和污泥处理三个单元,见图2。 预处理单元包括格栅、提升泵、沉砂池等,主要用于污水的提升及渣、沙等的去除...查看详情
请问在计算污水处理服务费时按进水量还是出水量呢,有没有相关规范确定呢...查看详情
污水中有机污染物的含量以COD或BOD两个指标作为常用指示参数,这个是没有问题的;但在污水处理过程中,包括除碳或者脱氮工艺中,要求碳氮磷在一个大致的比例范围,脱氮工艺要求C/N比 为4~6,这里的碳和氮都应该是质量比,碳源补充时投加量的计算则通常用的BOD5或者COD(两者选哪个这里不做讨论)。我的问题是:碳源的5日生化可降解碳量或者可化学氧化碳量和BOD5及COD 是不相等的,这个可以从碳源碳当...查看详情
室外HDPE污水管套什么定额,接口怎么计算...查看详情
污水管渠系统水力计算习题...查看详情
新版100套污水处理全领域计算工具(自动生成),非常实用! ....查看详情
0 1 万能给排水计算软件 02 水处理设计助手软件 03 环保手册5.6.1 04 格栅主体结构设计 05 给排水水量及配管程序...查看详情
曝气是活性污泥法处理废水的重要环节,曝气在曝气池中完成。因此曝气池的设计在整个生化处理工艺设计中也就占到十分重要的地位。曝气池容积的计算有两种算法,如下: 1、有机负荷计算法 计算曝气区容积,常用的是有机负荷计算法。负荷有两种表示方法,即污泥负荷和容积负荷。一般采用污泥负荷,计算过程如下: 1)确定污泥负荷 污泥负荷一般根据经验值确...查看详情
100套污水处理全领域计算工具,非常实用! ....查看详情
0 1 万能给排水计算软件 02 水处理设计助手软件 03 环保手册5.6.1 04 格栅主体结构设计 05 给排水水量及配管程...查看详情
污水处理驯化中生化池投加活性污泥法和填料所需要的营养源投加比例是一样的。 活性污泥可以分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,作用处理工业废水和生活污水。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理法。 甘度污水处理菌种在生化池培养微生物细菌时,需要补充合理的比例营养源,维持微生物繁殖生长,形成生物膜或生物絮体降解有机污染物。 填料是利用悬挂生长的微生物膜处理有机污染物。 一、接种污...查看详情
城市污水回用深度处理设施设计计算 第2版OCR.part01...查看详情
污水处理中各种负荷的定义和计算...查看详情
污水厂剩余污泥的排放量的计算...查看详情
碳源构成微生物细胞碳水化合物中碳架的营养物质,供给微生物生长发育所需能量。含有碳元素且能被微生物生长繁殖所利用的一类营养物质统称为碳源。 碳源物质通过细胞内的一系列化学变化,被微生物用于合成各种代谢产物。微生物对碳素化合物的需求是极为广泛的,根据碳素的来源不通,可将碳源物质氛围无机碳源物质和有机碳源物质。因污水中自带无机碳源及曝气会补充无机碳源(CO2),在实际生产中并不需要投加无机碳源,污...查看详情
己知:某段钢筋混凝土污水管道,L=190m ,Q= 66L/s, 1=0.008,(上端地面高程44.50m,下端地面高程42.98m),上游管段D=400mm,充满度为0.65,其上游管段下端管底高程为43.40m,要求最小覆土厚度不得小于 0.7m,具体如下图所示,试求:本设计管段的管径和管段末端管底高程。 (A) 300mm , 41.95m (B) 350mm , 41.88m (C)...查看详情
己知:设计管段长240m. 地面坡度0.0024.流量为40L/s.上游管段管径为300mm,充满度为0.55.管内底高程为 44.220m,地面高程为 46.060m,覆土厚度为1.54m. 试求,设计管段的管径、设计管段的始端管内底高程及上、下游管段采用的衔接方法?(不计管道壁厚〕 (A) 300mm, 44.1575m. 管顶平接 (B) 300mm. 44.170m. 水面平接 (C) ...查看详情
某设计污水管段W2-W3设计流量为828L/s,该管段地面坡度为0.3%,采用钢筋混凝土管材,其上游设计管道W1-W2,敷设在地面坡度为1.31%地段,设计流量为800L/s,管径900mm、流速2.88m/s,管道坡度1.31%、充满度0.45。判断下述关于设计管段W2-W3的设计哪像最合理,并阐述理由。【2020-04-08及2019-03-09给排水】 (A)管径800mm,流速3.77m/...查看详情
30000m3d污水处理厂设计计算书...查看详情
1.需氧量计算 式中: R—混合液理论标准需氧量; a'— 活性污泥 微生物每代谢1kgBOD所需的氧气kg数,对于 生活污水 ,a'值一般采用0.42~0.53之间,本方案取0.5; Q —污水的流量(m3/ d); Sr—被降解的 BOD浓度进水BOD浓度与出水BOD浓度之差(g / L); b'—每1 kg活性污泥每天自身氧化所需的氧气k...查看详情