污水计算更新时间:2026-01-31 13:34:53

本专题为土木在线污水计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与污水计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 天正给排水图片1

    2个问题: 1.断面图“一分为二”时,管线能断掉,但表格及虚线背景标高仍满格,断不掉? 2.如图,两污水管带化粪池,计算断面时,按步骤 纵断面图--起点井--终点井(起、终井之间有化粪池),则提示“2管线相交之处缺少井”,计算至化粪池前一井。 纵断面图--起点井--自动搜索,则可进行计算,但算另一支管时,仍需采用“自动搜索”,这样的话,图中w4--w5管道在断面上重复表示。 1758034...查看详情

    用户:tamebear 浏览量:2119 时间:2007-11-29
  • 急需一份整套A2O工艺污水处理计算书,那位老师行行好,传份上来啊!先谢谢了!毕业设计的就免了!...查看详情

    用户:chenshanghu123456 浏览量:4930 时间:2007-11-16
  • 欧美国家剩余污泥计算模式 1 德国剩余污泥计算模式 德国排水工程学会颁布的活性污泥法设计规范(1991)将剩余污泥分为: ① 由降解有机物而引起的异养性微生物的污泥增殖量(不计自养性微生物的增殖); ② 活性污泥代谢过程惰性残余物(约占污泥代谢量的10%左右); ③ 曝气池进水中不能水解/降解的惰性悬浮固体,其量约占悬浮固体浓度的60%左右。 因此,剩余污泥量可表达为: SP...查看详情

    用户:hz_zhaowei 浏览量:6909 时间:2007-10-31
  • 在确定小区污水处理设施污水处理能力的时候,遇到这样的困惑: 一般认为应以小区最高日排水量为选型的计算基础,但这样往往处理能力偏大,不大经济。而《建筑中水设计规范》中为避免这一点,在确定中水原水水量的时候,干脆采用了平均日排水量。如此一来,经济性倒没什么了,只是如果连续两天的排水量均为最大日排水量,则一定会有原水不经任何处理就被排放了。 到底该以何种参数为准好呢? 大家讨论一下哈...查看详情

    用户:yshq001 浏览量:1052 时间:2007-10-03
  • 有谁用过ecexl做过污水管网的计算吗?设计充满度该如何确定,看规范是:水深与管径之比,规范也有一些最大设计值,但一般该如何确定..与管径\流速\过水段面\水力半径以及相关参数有什么计算公式吗?深谢各位..在线等待.......查看详情

    用户:sky120011 浏览量:1297 时间:2007-08-15
  • 新手,现在急于计算污水处理成本.那位朋友能给我一个范本...查看详情

    用户:liuhaiou2 浏览量:964 时间:2007-07-29
  • 请教各位大虾,小弟我初学,不知道地埋式污水处理系统风量的计算方法.谢谢各位了.我现在的工程处理水量是7T/H,是小区生活污水....查看详情

    用户:zhengtao800220 浏览量:1321 时间:2007-07-15
  • 各位老师,我在做课程设计的时候遇到了一点小麻烦,关于高程的,请指教!在计算二沉池出水的沿程损失的时候,不知道怎么确定起断水深和出口水深,我翻了很多资料都没有看到相关计算公式!只有张自杰的那本排水工程第四册下提到了用巴克梅切夫水力计算指数公式计算出口水深,但是找了很久都没找到这个公式,起端水深也不太明白是怎么计算的!按上面的公式计算好象也不明白! 麻烦大家知道下我!不胜感激!...查看详情

    用户:xws19840820 浏览量:3542 时间:2007-06-30
  • 本来计算表上已经写的是坡度(%。)可是当你直接在下面输入整数时,它计算的时候却不是按千分之几来算的,雨水没有这个问题。...查看详情

    用户:tenshin1921 浏览量:1486 时间:2007-06-26
  • 教科书上计算污水量的方法较为繁琐,最主要的是规划人口数据不容易弄到,而一般做单一道路排水管网设计也不容易弄到片区用地用地性质,根据不同用地性质确定用水量也不容易。目前,成都地区污水管网设计流量计算采用单位面积法确定中心城区污水定额为1.4~1.3L/s.ha,郊区1.2L/s.ha,该方法比较简单,适用,但是也用问题,虽然是从单位面积比流量计算来的,但是计算大片区就没有考虑变化系数,计算流量偏大,...查看详情

    用户:mesgi 浏览量:7245 时间:2007-06-20
  • 我用的是天正给排说7.0试用版的, 我在进行室外市政污水水力计算时他的总的设计流量中并没有考虑到污水变化系数, 或者时变化系数,这是为什么呢,(我还是学生,学习中,希望飞扬老师能抽点时间看下我的帖,,谢谢了~!...查看详情

    用户:hengli555 浏览量:1087 时间:2007-06-14
  • 我们水厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟工艺处理城市污水。马上要投入调试运营了。 1 现在的一个重要问题是接种污泥量如何计算呢?我查过一些参考书都介绍了污泥培养方法但是没有明确写明接种培养法接种污泥量的计算。 2 水厂构筑物施工过程中没有注意到地下水水位高而产生的浮力问题,现在已经出现过氧化沟和二沉池北地下水浮力抬高的事情。我现在需要计算这两个池子放空时至少要留下多少污水才能保证池子不被抬高?和地下水...查看详情

    用户:春风拂面 浏览量:1894 时间:2007-05-15
  • 一污水处理厂设计全套(图纸\计算书\说明书),内容较全,要的快下啊!...查看详情

    用户:hippiesli 浏览量:29392 时间:2007-05-15
  • 大家好。 我是做建筑给排水设计的,对污水处理了解很少,现在有些问题请教大家,请各位大侠指点。先多谢了! 正在做一个酒店项目。因当地无城市污水处理厂,污水需经处理后排放。 最高日排水量约1000立方米。粪便污水先经化粪池处理、厨房污水经隔油池处理后与生活废水合流进入污水处理站进行二级处理后排放。 污水处理站内工艺为:进水-隔栅-调节池-接触氧化池-水解酸化池-沉淀池-排水 向大家请教:上述各池体(还...查看详情

    用户:shao 浏览量:1521 时间:2007-04-29
  • 兄弟们,小弟最近改行了,干起了油库污水处理设备设计。现遇到一非常头疼的问题,疼的我睡不好啊,实在忍不住了还是来麻烦一下大家了。嘿嘿,既然发了就多问几个吧?不管回答怎么样,先谢谢啦。 一、用一20米扬程的自吸泵往石英砂过滤器里面压水,也就是反冲洗的时候,我现在把过滤器出水口阀门关死了,水泵口压力表读为0.26MP,过滤器顶读数为0.22MP。这意思是不是表示,从水泵出口带过滤器这一段水头损失就两米?...查看详情

    用户:supeng0920 浏览量:1548 时间:2007-04-22
  • 天正给排水图片1

    请帮我查查.谢谢1 1723735...查看详情

    用户:jzh_nc 浏览量:699 时间:2007-03-29
  • 如题,请教各位...查看详情

    用户:qqiny 浏览量:1160 时间:2007-03-19
  • 在可研阶段的方案论证时一般要有经济估算,可是在这个时候初步设计还没有完成的嘛!请问如何进行经济估算呢?请各位大侠指点!...查看详情

    用户:linchengbao2 浏览量:1059 时间:2007-01-12
  • 各位请帮忙算一下污泥量 城市污水:处理量10000t/d 进水水质:COD 500mg/L、BOD 300mg/L、SS 400mg/L 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 采用的工艺为:污水——格栅——进水泵房——硅藻精土吸符——A/O——二沉池——出水 请帮算总的污泥量,最好有计算的方法,谢谢各位!...查看详情

    用户:wenwei 浏览量:3621 时间:2006-12-30
  • 容积负荷2.75kgBOD/m3.d;停留时间5小时,水量1500吨/天,进出水BOD5分别为≤150mg/l、≤20mg/l,最后有效容积为350m3,如果按停留时间×每小时的水量,结果差不多,如果按容积负荷算是72m3,为什么差这么多?还是我的概念没搞清楚?请大家不吝赐教,谢谢!...查看详情

    用户:liuhong2000 浏览量:2014 时间:2006-12-21