水设计更新时间:2024-04-24 14:37:43

本专题为土木在线水设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 景观规划设计图片1

    河道 ,指河 水流经的路线,通常指能通航的水路。 城市河流最初的形式是城市边上自然的过境河,后来由于防御、运输、用水、防洪等需要,逐渐出现了护城河(壕)、运河、引水河渠和排洪河道等城市河流。到了近代,城市的快速发展导致城市河流出现了诸多问题,如严重污染,洪涝灾害等。与其说河道景观设计,倒不如说是在为城市河道"治病"。 河道景观的基本方法探析 1.总体规划布局与...查看详情

    用户:gienix 浏览量:4 时间:2023-08-23
  • 中央空调图片1

    鉴于高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,很多建筑采用水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。本文我们就来了解一些有关水系统的知识。 空调水系统分类 水系统即空调以水为冷媒, 水系统 比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:23 时间:2023-07-18
  • 中央空调图片1

    一、空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:65 时间:2023-07-13
  • 给排水资料库图片1

    摘要 现行《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)允许游泳池水作为消防水源,但其前提条件是什么?在工程设计中需要采取哪些技术措施才能既确保系统的合理与安全,又满足现行规范要求?在日常的运营管理中需要注意哪些事项?本文将结合具体项目进行分析与总结。 引用本文:朱瑞,冯领军. 游泳池水作为消防水源的设计探讨[J]. 给水排水,2023,49(4):7...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:174 时间:2023-07-11
  • 暖通制冷设备研发图片1

    空调水管路由总管、干管及支管组成。各支管与各空调末端装置相连,构成一个个并联回路。为了保证各末端装置应有的水量,除了需选择合适的管径外,合理布置各回路的走向是非常重要的。各并联支路只有在水阻力接近相等时,才能获得设计流量,从而保证末端装置能提供出设计冷量或热量。这里要说明 : 由于管道管径的规格有限,一般不可能通过管径选择来达到各支路的阻力平衡 ; 利用阀门也只能在一定程度上进行调节,且有...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:28 时间:2023-06-25
  • 中央空调图片1

    空调水系统由冷、热源机组、末端装置、管道及其附件组成。系统内设备与部件有各自的承压值,应根据设备、管道及附件的承压能力确定,将每个分区的最大工作压力控制在所要求的范围之内。 下图是常见的超高层建筑水系统分区方式,其主要特点如下: ①空调末端设备的承压不应超过1.6MPa,冷水机组的不宜超过2.0MPa,板式换热器的不宜超过2.5MPa。 ②空调水系统工作压力不超过1. 6MPa,管道连接方式...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:48 时间:2023-06-19
  • 中央空调图片1

    ...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:8 时间:2023-06-07
  • 地位是最低的,事儿是最多的,责任是最大的,还被电跟暖严重内卷,所以近几年水专业在民建设计行业纷纷逃离,不是跳槽而是直接转行了,他们不是觉得水不重要可有可无么,那就让他看谁好就找谁去画水吧...查看详情

    用户:丰铭宝宝 浏览量:209 时间:2023-06-06
  • 中央空调图片1
  • 中央空调图片1

    一冷冻水系统原理图 二 冷冻水水质不符合要求导致效果差 例 常州赛博数码广场使用螺杆冷水机组, 1 年后出现机组效果越来越差,后检查发现整个管路内壁结上了一层厚厚的水垢,管道已经严重锈蚀,检查发现该地区水质偏硬,水系统没有水处理仪和软水装置,后将系统进行清洗并增加电子水处理仪及软水装置到目前系统一直运行正常。 冷冻水系统是一个封闭的系统,冷冻水水质需...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:124 时间:2023-05-23
  • 暖通资料库图片1

    开式及闭式系统设计按冷冻水是否与空气接触划分,可分为开式系统和闭式系统,如下图所示。 开式系统的水与大气相通,而闭式系统的水除膨胀水箱外不与大气相通。 需要说明,除采用蓄冷蓄热水池供冷供热系统和空气处理需喷水处理等情况外,空调冷、热水系统均应采用闭式循环水系统。 ①开式系统及特点 a.系统中有水容量较大的水箱(可替代膨胀水箱),系统温度稳定,蓄冷能力大; b.与空气直接接触,系统易腐蚀...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:33 时间:2023-05-16
  • 园林景观实景图片1

    “水”是设计之魂,承包整个设计亮点, 好看的设计,总有让你触动的水景, 一个设计手法,让你模仿一整年。 “水景”就是演技派,演绎不一样的角色, 都那么拨动心弦,一见钟情。 就是这么纯粹、自然、单一的元素, 丰富你一整年的灵感。 设计呈现的是体验感,参与,乐趣 各式各样谁的形态,满足体验, 视觉,听觉、触觉层次...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:4 时间:2023-05-02
  • 中央空调图片1

    1.冷冻水系统原理图 2. 冷冻水水质不符合要求导致效果差 冷冻水系统是一个封闭的系统,冷冻水水质需要满足以下要求,当水质不满足以下要求时,冷冻水循环系统需加装电子水处理仪,膨胀水箱的补水需加装软水仪,冷却水质处理要求同冷冻水。 3.水管管径设计偏小导致效果差 空调冷冻水系统设计时,管道过大会增加投资费用,管道过小又不能保证效果,应根据系统流量选择最经济的管径,各规格...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:33 时间:2023-04-28
  • 天正暖通图片1

    空调水系统分类: 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。 按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。 按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。 按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统。 1. 开式系统 水系统与大气体直接相通。常见于冷却水系统...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:161 时间:2023-04-24
  • 建筑给排水图片1

    来源:网络...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:18 时间:2023-04-12
  • 建筑给排水图片1

    #1室内消防系统 屋顶 北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。南方地区屋顶试验消火栓可直接设在屋顶。 地下室 北方地区地下室不采暖:自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气),消火栓系统则要采用电伴热保温; 北方地区地下室采暖:自动喷水灭火系统采用湿式系统,局部与室外直接连通的部位...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:24 时间:2023-03-22
  • 制冷技术图片1

    本文来源于网络,如有侵权,请联系删除 知识点:空调水系统设计与水力计算简便方法 空调水循环系统水力计算的简便方法...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:25 时间:2023-03-16
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:真空破坏器 一、新旧规范对照 通过以上两条款的展示,我们发现除个别用词发生变化,基本用意没有发生大的改变。在消防水方面补充了设置的具体位置为“消防(软管)卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处”。其余无变化,其选型计算也无例外。为了设计思路更清晰一些,现将与消防水系统有关的内容提炼出来,希望对同行有所帮助。 二、选型依据 《建筑给水排水与节水通用规范》第 3....查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:86 时间:2023-03-15
  • 空调管路系统的设计原则:空调管路系统设计主要原则如下:1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程...查看详情

    用户:pl_71509339 浏览量:12 时间:2023-03-03
  • 中央空调图片1

    五星级及标准更高的客房通常采用四管制空调水系统,该系统可在过渡季同时向客房供冷和供热,以分别满足体质或生活习惯不同的客人对室温的要求。四星级及四星级以下的酒店客房,通常采用两管制水系统,夏季供冷、冬季供热。当客房层内区有较大公共活动区域时,应采用可根据具体情况进行冷热切换的分区两管制。①与客房风机盘管相连的空调水管与给排水管道合设在同一个竖向管井内,此管井 一般布置在两间客房卫生间的中间,其净断...查看详情

    用户:qq18055542 浏览量:19 时间:2023-02-28