已有人订阅
11混凝土深层裂缝(含贯穿缝) 11.1 表现形式 厚大体积混凝土出现纵向或横向裂缝,墩墙结构混凝土出现有规则的竖向裂缝,以贯穿性裂缝居多。 11.2 产生原因 大体积混凝土裂缝产生的原因很多,至今仍是世界范围专家、学者和工程技术人员研究的热门话题。主要有:水泥水化热,约束条件,环境温度和混凝土的收缩变形特性等。 11.3 防治措施 (1)科学研究和大量工程实践证明,防...查看详情
水利工程 档案案卷划分及归档内容与整编要求 1 2 3 4 ...查看详情
10 成型尺寸不准 10.1 表现形式 已成型的钢筋长度和弯曲角度不符合图纸要求。 10.2 产生原因 下料不准确;画线方法不对或误差大;用手工弯曲时,扳距选择不当;角度控制没有采取保证措施。 10.3 防治措施 加强钢筋配料管理工作,根据设备情况和传统操作经验,预先确定各种形状钢筋下料长度调整值,配料时事先考虑周到;为了画线简单和操作可靠,要根据实际成型条件(弯曲类型和相应的...查看详情
13 闪光对焊—未焊透 13.1 表现形式 焊口局部区域未能相互结晶,焊合不良,按头镦粗变形量很小,挤出的金属毛刺极不均匀,多集中了上口,并产生严重的胀开现象;从断口上可看到如同有氧化膜的粘合面存在。 13.2 产生原因 (1)焊接工艺方法应用不当。比如,对断面较大的钢筋理应采取预热闪光焊工艺施焊,但却采用了连续闪光焊工艺。 (2)焊接参数选择不合适:特别是烧化留量太小,变压...查看详情
15 闪光对焊—过热 15.1 表现形式 从焊缝或近缝区断口上可看到粗晶状态。 15.2 产生原因 (1)预热过分,焊口及其近缝区金属强烈受热。 (2)预热时接触太轻,间歇时间太短,热量过分集中于焊口。 (3)沿焊件纵向的加热区域过宽,顶锻留量偏小,顶锻过程不足以使近缝区产生适当的塑性变形,未能将过热金属排除于焊口之外。 (4)为了顶锻省力,带电顶锻延续较长,或顶锻不得法,致...查看详情
水利水电工程压灌工程资料需要做那几张表格呀????...查看详情
水利部关于印发《水利工程质量检测员资格规定》《水利工程质量检测员资格考试实施办法》的通知 水建设〔2024〕116号 部机关各司局,部直属各单位,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),各计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局,各有关单位和人员: 《水利工程质量检测员资格规定》《水利工程质量检测员资格考试实施办法》已经部务会议审议...查看详情
水利水电工程高压旋喷桩资料需要做那几张表格呀,有知道的?...查看详情
压渗俊法为自下而上分别为相砂层2OOmm、小石子层200mm、大石子层200rmm、块石保护层不小于300mm,共2219m ....查看详情
珠江三角洲水资源配置工程中的高新沙泵站调压塔 近日,由国务院部署的国家172项节水供水重大水利工程之一、粤港澳大湾区重大水利基础设施——珠江三角洲水资源配置工程(以下简称珠三角工程)全面通水。在这条跨越113.2公里的输水工程背后,还有一条数字输水工程随之运行。它就是珠三角工程全生命周期BIM+GIS系统平台项目建设的地下数字“潜龙”。 2 019年,当珠三角工程 正式...查看详情
当前正值 春修水利黄金期 各地水利工程建设 如火如荼 一起来看 ↓↓↓ 万家寨引黄北干支线工程 开挖“第一铲” 近日,随着工程机械在球墨铸铁管和PCCP管沟处挖开第一铲土,标志着万家寨引黄北干支线工程正式进入项目实施阶段。 万家寨引黄北干支线工程是山西省重点水利工程之一,对“晋北城镇圈”高质量发展具有先导性、基础性、战略性作用。工程总投资15.89亿元...查看详情
37 钢筋遗漏 37.1 表现形式 在检查核对绑扎好的钢筋骨架时,发现某号钢筋遗漏。 37.2 产生原因 施工管理不当,没有深入熟悉图纸内容和研究各号钢筋安装顺序。 37.3 防治措施 绑扎钢筋骨架之前要基本上记住图纸内容,并按钢筋材料表核对配料单和料牌,检查钢筋规格是否齐全难确,形状、数量是否与图纸相符;在熟悉图纸的基础上,仔细研究各号钢筋绑扎安装顺序和步骤;整个钢筋骨架绑...查看详情
5 条料弯曲 5.1 表现形式 沿钢筋全长有一处或数处“慢弯”。 5.2 产生原因 与“原料曲折”类似,但每批条料或多或少几乎都有“慢弯”。 5.3 防治措施 采用与“原料曲折”类似措施,可减轻条料弯曲程度。 5.4 治理办法 直径为14mm以下(含14mm)的钢筋用钢筋调直机调直;直径14mm以上的粗钢筋用人工调直。可用手工成型钢筋的工作案子,将弯折处放在卡盘上扳柱间...查看详情
强制性条文执行计划表 强制性条文执行情况检查记录表 贯彻执行好强制性条文,是保证水利建设工程质量,保障工程安全的基础。建设管理、勘测、设计、施工、监理、检测等单位,应当在质量管理体系文件中明确设置执行和检查强制性条文的环节与要求。 项目法人(建设单位)在组织工程建设时,应当遵守法律法规、强制性条文,对工程建设质...查看详情
哪位大侠请指教一下:水利工程安全生产措施费可以据实结算吗?急急急!!!!...查看详情
水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南(2023年版)的通知 办监督〔2023〕273号 部机关各司局,部直属各单位,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),新疆生产建设兵团水利局: 根据国务院安委会办公室关于进一步完善隧道工程重大事故隐患判定工作的要求,结合水利行业实际情况,水利部监督司组织对《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南(2021年版)》进行修订,...查看详情
8 柱模板缺陷 8.1 表现形式 (1)截面尺寸不准,鼓出、漏浆,混凝土不密实或蜂窝麻面。 (2)偏斜,一排柱子不在同一轴线上。 (3)柱身扭曲,梁柱接头处偏差大。 8.2 产生原因 (1)柱箍间距太大或不牢。 (2)测放轴线不认真。 (3)成排柱子支模不跟线、不找方,钢筋偏移未扳正就套柱模。 (4)柱模未保护好,支模前已歪扭,未整修好就使用。板缝不严密。 ...查看详情
5 立模后仓面内未清理干净 5.1 表现形式 仓面内残留建筑垃圾,拆模后发现混凝土中有缝隙夹垃圾、杂物。 5.2 产生原因 (1)钢筋绑扎完毕,模板位置未用压缩空气或压力水清扫。 (2)封模前未进行清扫。 (3)墙柱根部、梁柱接头最低处未留清扫孔,或所留位置不当无法进行清扫。 5.3 防治措施 (1)钢筋绑扎完毕,用压缩空气或压力水清除模板内垃圾。 (2)...查看详情
1 轴线位移 1.1 表现形式 混凝土浇筑后拆除模板时,发现柱、墩墙实际位置与建筑物设计要求的轴线位置有偏移。 1.2 产生原因 (1)轴线放样产生误差。 (2)支模时,未拉水平、竖向通线,且无竖向垂直度控制措施。 (3)墙、柱模板根部和顶部无限位措施或限位不牢,发生偏位后又未及时发现纠正,造成误差。 (4)模板刚度差,未设水平拉杆或水平拉杆间距过大。 (5)混凝土浇筑时未...查看详情
分部工程验收鉴定书格式前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等)一、分部工程开工完工日期二、分部工程建设内容三、施工过程及完成的主要工程量四、质量事故及质量缺陷处理情况五、拟验工程质量评定(包括单元工程、主要单元工程个数、合格率和优良率;施工单位自评结果;监理单位复核意见;分部工程质量等级评定意见)六、验收遗留问题及处理意见七、结论八、保留意见(保留意见人签字)九、分部工程验收工作组成员签字表十、...查看详情