已有人订阅
隔震结构计算周期时,模型需要按照弹性考虑。但是隔震支座具有天然的非线性性质,所以一般通过等效方法来给出隔震支座的等效水平刚度。如何合理等效隔震支座的水平刚度是确定隔震结构周期的关键。1 “新隔标”等效刚度计算方法在《建筑隔震设计标准》(征求意见稿)中,针对不同的情况,规范给出了不同的等效方法。对于隔震结构的基本周期确定有如下描述:4.2.2 隔震结构自振周期、等效刚度和等效阻尼比,应根据隔震层中隔...查看详情
《 建筑工程抗震设防分类标准 》3.0.2里说的四种抗震设防分类,规范如下。我们可以看到甲类建筑(例如核电站)不但要提高抗震措施,还要提高结构计算时候的地震作用。乙类建筑(例如幼儿园)提高抗震措施,地震作用计算不变。丙类(例如商业)抗震措施不变,地震作用计算也不变。规范明确规定了“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震性能设计目标。这样,所有的建筑,只要严格按规范设计和施工,可以在遇到高于区划图一度...查看详情