土石方工程 本工程施工项目中,以大坝填筑土石方最大,溢洪道开挖土石方最多。大坝挖方主要是坡面清基土方,采用人工施工。坝体填方需采用机械施工,局部辅以人工施工。施工前,先清除填筑范围内所有的草皮、树木、乱石、淤泥、有机质含量大于2%的表土。对地质勘察用的钻孔,用筑坝材料封堵严实。两端与坝体连接的岸坡部位,根据地质条件应开挖成稳定坡面。清基出来的土方基本上不能用来回填,用人力胶轮...查看详情
为了贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,开展“群防群治、自防自救”工作,在酒店遇到火情能及时有效地扑灭初起火灾或能控制火情,不致扩大,根据《消防法》第四十一条规定:机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要,建立志愿消防队等多种形式的消防组织,开展群众性自防自救工作。 一、志愿消防队的编组方法 根据酒店工作性质,志愿消防队纳人编组的人员,应...查看详情
水利水电工程施工组织设计的具体手册或规范是什么?...查看详情
(此条与前文“水利水电工程施工施工组织设计规范最新”重复,但按要求重新表述)《水利水电工程施工组织设计规范》的最新版本是哪一部,其对施工组织设计有何新要求?...查看详情
水利水电工程施工组织设计规范的最新版本是在哪一年发布的?...查看详情
(此条与上一条重复,但按要求重新表述)水利水电工程施工组织设计的最新规范或标准具体名称是什么?...查看详情
水利水电工程施工组织设计的最新规范或标准是什么?...查看详情
1、测量方案 根据业主提供的平面控制点、高程控制点结合施工图纸数据,进行施工范围内平面、高程控制网布设,必要时将增设辅助导线。放样和复核标准依照"水利水电工程施工测量规范SL52"。使用的测量仪器(J6光学经伟仪、DSZ3水准仪)均保证在年校核有效期内,其相关资料在进场后就向监理、建设方申报审批。 做好测量标志的保护上作,作为长期使用的工程控带点将用混凝土坞磅,并引出攀线...查看详情
防洪渡汛 工作方案(施工组织设计) 1 、防洪渡汛组织机构 为保证防洪渡汛期间统一管理、统筹安排、着眼全局、协调一致、行动迅速,在工地成立防洪渡汛领导小组,专门负责防洪渡汛、抢险救灾的领导和指挥工作。并设专职防汛安全员。防洪渡汛组织机构见下图《防洪渡汛组织机构图》。 防洪渡汛组织机构图 ( 1 )...查看详情
在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。 分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式...查看详情
求输配电线路或变电站施工的施工组织设计...查看详情
主机房的空调气流组织,宜按以下要求设计: 1、机柜间宜采用封闭通道的气流组织方式; 2、当需要降低送风阻力时,可采用水平送风的行间冷却方式; 3、单台机柜发热量大于 4kW 的主机房,宜采用活动地板下送上回、行间制冷空调前送后回等送风方式,并宜采取冷(热)通道隔离措施。 冷通道封闭如下图所示。 活动地板下送上回方式如下图所示。...查看详情
变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。 2、节...查看详情
一 工作程序 1、承包单位必须完成施工组织设计的编制及自审工作,并填写施工组织设计(方案)报审表,报送项目监理机构。 2、总监理工程师应在约定时间内,组织专业监理工程师审查,提出审查意见后,由总监理工程师审定批准。需要承包单位修改时,由总监理工程师签发书面的意见,退回承包单位修改后再报审。 3、已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。 4、...查看详情
高大空间的舒适性空调,采用侧送风方式的分区空调方式时,其气流组织设计应符合下列规定: 1、空调区可采用采用侧送或空调区顶部下送风方式;当采用喷口侧送时,喷口高度宜距地 4~5m, 其单股射流长度宜为 15~25m; 送风射流长度要求过大,会导致送风口的噪声过大; 2、回风口宜布置在与送风口同侧的房间下部; 回风口可以采用集中设置的方式; 3、多股侧送平行射流至送风射程最远处时,应互相搭接...查看详情