本专题为土木在线给水设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
求“给水排水设计手册.第04册.工业给水处理(第三版)”和“给水排水设计手册.第06册.工业排水(第三版)”电子版...查看详情
球球了...查看详情
求一份给水厂和管网的设计说明书和图纸,谢谢好大哥们...查看详情
请问各位大佬,给水厂取水构筑物的设计流量是:设计规模??(1+水厂自用系数)吗?...查看详情
建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB5001...查看详情
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水 https://ziliao.co188.com/p60297396.html 知识点:建筑给水排水设计手册(排水与雨水)...查看详情
某一类高层公共建筑,建筑体积大于50000m3,建筑高度61.8m,室外消火栓系统设计水量40L/s,室内消火栓系统设计水量40L/s。高位消防水箱有效水深H2=1.85m。稳压设备设置采用上置式和下置式两个方案。上置式稳压设备处压力开关到最不利消火栓栓口净高H1=6.7m,最高有效水位到下置式稳压设备处压力开关净高H3=67.2m,最不利消火栓栓口到消防水泵处压力开关净高H'=58.6m,最不利...查看详情
工程概况该项目位于江西省南昌市红谷一路以西, 红谷二路以东, 项目地块 由 2 层 地 下 车 库 ( 负 二 层 标 高- 8. 9m) 、1 栋 39 层 超 高 层 办 公 楼 ( 建 筑 高 度162. 7m, 其中十一层、二十层、三十层为避难层) 、1 栋高层办公楼、5 栋高层住宅( 高层办公、住宅建筑高度介于 78. 0m ~ 99. 95m) 、4 栋多层住宅, 以及沿街商业、农贸市...查看详情
随着城市化进程的加快,城市水污染问题也日益受到重视,市政的排水设施建设也得到了较快的发展,但是由于市政道路的排水设施建设尚未成熟,普遍出现了一些问题,比如,平坦地面的排水管道的坡度较小,一旦遇到大雨降水,容易造成淤积现象,不能及时的排水;防洪排水能力不强以及部分地区排水设施较落后,容易形成内涝等。这不仅对道路的交通造成影响,而且还会减少道路的使用寿命。之所以有这些问题,是因为市政排水设计的不合理、...查看详情
市政给排水工程是城市基础设施重要组成部分,市政给排水工程的合理设计规划是城市水资源合理利用与保护的前提,城市给水排水工程规划是保证城市健康、持续发展的战略性规划。高水平的城市给排水工程规划是合理利用城市水资源,科学地保护城市水环境,保障城市发展的设计、管理、实施建设的指南,而无规则或低水平的规划必然会造成对水资源的浪费和对水环境的破坏。因此我们必须做好给排水设计规划工作,保证城市的可持续发展。一、...查看详情
给水管道敷设工艺:土方开挖-垫层处理-管道安装(接口)-阀井砌筑-管道试压(压力管道)-回填。水泥混凝土上部垫层铺设在地基土上。当温度长期低于0℃且设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。室内地面水泥混凝土垫层设置纵横向收缩缝,纵横向收缩缝间距不大于6m垫层纵向收缩缝采用平头缝或肋板平头缝。当垫层厚度大于150 mm时,可用作企口接头。横向收缩缝采用人工缝。平头接头与舌槽接头之间不应放置隔震材料,浇筑时应...查看详情
3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定(民用建筑)。 3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小...查看详情
1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水池、...查看详情
先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情
建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可...查看详情
知识点:高压消防给水系统 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。 ②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压...查看详情
一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 条文说明:本条要求消防给水系统中管件、配件等的产品工作压力不应小于管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等...查看详情
术语篇 1、引入管:由市政管道引入至小区给水管网的管段,或由小区给水接户管引入建筑物的管段。解读:指市政至小区,或者小区内给水接户管引入建筑那段。------仅给水有 2、接户管:布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管或排出管相接的给水排水管道。 解读:布置在建筑物周围与给水引入管连接或与排水排出管连接。-------给水排水均有 3、入户管:从给水系统单独供至每个住户的生活给水管段。解读...查看详情
赵世民——建筑消防给水系统设计难点解析...查看详情
现在很多标准化,给排水设计也有很多标准化情况。感觉行业越来越没有意义。不知道设计的意义所在。...查看详情