U PVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用一个角钢支架,...查看详情
一、管路敷设 1.确定管道终端位置,底层排污排水管独立排放并根据管道端口位置确定管道走向线路,弹线,用切割机开槽;管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5 倍,埋置深度应大于15mm; 2.给水管道在墙面安装要做到“横平、竖直”减少绕道走向,原则上不埋入地面通过,更不能破坏地面及墙体根部的防水层; 3.根据规范安装支架或固定卡,冷热水水管、阀门一般用不同颜色区分。 4.管外径在 25mm以下的给水管...查看详情
...查看详情
一、消防水泵的安装应符合下列要求: 1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。 2.消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。 3.消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法...查看详情
一、工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 二、要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 三、UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线...查看详情
一、材料 1、管材 1)地埋给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材的公称压力(PN)、公称外径(dn)及公称壁厚(em)应符合下表的规定: 2)管材的颜色一般采用兰色。 3)管材物理性能应符合下列规定: (1)密度:1350~1460Kg/m3; (2)弹性模量:3000Mpa; (3)维卡软化温度:不小于80℃; (4)轴向线膨胀系数:0.06~0.07mm/m...查看详情
来源:网络 如有侵权,请联系删除 (点击图片可查看大图)...查看详情
室外给水管道施工工艺 一、室外给水管道工艺流程 二、 室外给水管道在雨季施工时,应挖好排水沟槽、集水井,准备好水泵(最好为潜水泵)、胶管等抽水设备,以便抽水。 严防雨水注入沟槽,避免造成漂管事故。 三、沟槽开挖和验收 1.首先,按图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度。其坐标与标高应符合设计要求。当设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合表9.3.3.1的...查看详情
室外给水管网施工指引.pdf...查看详情
一、给水管道施工工序 机械挖槽至原消防管道 → 人工挖槽至基底 → 槽底验收合格→基础施工 →下管安管 → 接口→安装闸门、消火栓 →砌筑检查井→管线试压 →冲洗消毒 →管道回填 二、土方施工 1.施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行测量。开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.机械开...查看详情
【全国】给水排水管道不开槽施工(共61页).ppt...查看详情
成都某小区的给水工程施工组织设计.pdf...查看详情
为强化建设工程质量主体责任,实行勘察设计质量告知承诺制,健全抽查工作 。 北京市规划和自然资源委员会等五部门 建立 北京市勘察设计质量信用评价体系 ,该体系自 2022年9月1日 起实施,有效期 2年 。该体系一出在行业引起广泛反响,AT特 整理了来自网友各方观点,供行业交流探讨。 北京市规划和自然资源委员会等五部门 关于...查看详情
《建设项目海绵设施施工验收标准》 将于2022年8月1日起正式实施! 2022年4月8日,深圳市住房和建设局和深圳市水务局联合发布了深圳市工程建设地方标准—— 《建设项目海绵设施施工验收标准》 (SJG109–2022) (以下简称《标准》,点击文末阅读原文可查看《标准》全文)。 该标准将于2022年8月1日起正式实施,成为落实深圳市海绵城市建设管控的关键闭环。 ...查看详情
此图为一套市政给水管较完整施工图,图纸包含平面图,纵断面图,节点大样图,设计说明 需要完整资料的戳下面链接 推荐资料: 某地区市政道路给水管道全套施工图 https://ziliao.co188.com/d62295770.html 某市政给水管网工程输水管道设计图 https://ziliao.co188.com/d51032207.html 某市政道路给水工程给水管线设计图纸 https:/...查看详情
道路红线宽度30m,机动车道20m宽。包含市政给水、污水、雨水、市政消火栓、部分大样图、设计说明等。 以上是部分资料,需要的戳下面链接 推荐资料: 某地30m道路市政雨污给水消防全套施工高程图 市政给水、消防及热力管道工程施工 市政消防给水设计流量...查看详情
北京市的施工图审查制度突然即将重大调整。 北京市有一个机构叫:全面深化改革委员会,这个委员会主要是负责审议和推进北京市的各项改革措施,级别非常高,每次都是市委书记主持。 2022年6月14日,全面深化改革委员会召开第26次会议,会议审议了的《北京市关于深化建设工程施工图审查制度改革实施方案》。对于这个方案主要内容如下: 深化工程建设项目审批制度改革,是优化营商环境、健全市...查看详情
一、消火栓箱的安装应符合下列规定: 1. 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm 。 2.箱体安装的垂直度允许偏差为 ±3mm 。 3.消火栓箱门的开启不应小于 120° 。 4.双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求。 ...查看详情