  • 电(线)缆工作电流计算公式 单相电流计算公式 I=P÷(U×cosφ) P-功率(W);U-电压(220V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosφ) P-功率(W);U-电压(380V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一般铜...查看详情

    用户:wx_32012385 浏览量:86 时间:2022-05-10
  • 国标电线直径表 电线(平方毫米) 导体直径(毫米) 1.5 1.38 2.5 1.78 4 2.25 6 2.76 10 1.33×7 16 1.70×7 25 2.10×7 35 2.50×7 50 1.78×19 70 ...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:137 时间:2022-04-27
  • 很多人问到关于UPS相关的计算,其实关于UPS方面的计算还是挺多, UPS无论是接空开,还是连接电缆,以及选择电池,都可能需要计算它的电流或功率等,那么详细了解下UPS的相关计算。 一、UPS空开及电缆的配置 一、UPS如何计算空开 首先要看下,UPS如何计算空开。 ...查看详情

    用户:wx_09716009 浏览量:142 时间:2022-04-19
  • 关于显示屏功耗和线缆截面积的问题,本文专门整理了一下这方面的知识。 我们计算电器产品的耗电量,是以其电功率来计算,也就是这个电器每小时作了多少「功」,而这个功是由电流乘上电压所得。 但是在实际使用中功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。 对于电阻性负载的计算公式: P=UI , 即功率 = 电压×电流 对于电感性负载的计算公式: ...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:230 时间:2021-12-29
  • 电缆长度计算规则 线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,它的敷设有一定的松弛度,波形弯度交叉等,那么我们在计算电缆长度的时候需要把这个长度也算进去,按照计算规则,敷设系数为2.5%。 那么电缆总长度应为: (线缆总长+预留长度)*1.025 预留长度怎么计算 ...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:264 时间:2021-12-10
  • 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特)...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:89 时间:2021-11-30
  • 电线几平方是国家标准规定的的一个标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。那电线怎么看平方数的呢?电线的平方是怎么计算? 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 电线怎么看平方数? 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:143 时间:2021-08-10
  • 求一个计算电线电缆长度的excel计算表(符合电线电缆长度计算规定且带公式)...查看详情

    用户:ch8948203 浏览量:133 时间:2021-06-25
  • 一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=100000/1....查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:246 时间:2020-12-23
  • 很多朋友问到关于ups相关的计算,其实关于ups方面的计算还是挺多, ups无论是接空开,还是连接电缆,以及选择电池,都可能需要计算它的电流或功率等,那么今天我们来详细了解下ups的相关计算。 一、ups空开及电缆的配置 一、高频ups与工频ups的区别 ups从分类来说,分为 高频ups 与 工频ups ,高频机体积小、重量轻,价格低适合单个工作点的小功率设备保护...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:278 时间:2020-12-14
  • 收录于话题电梯和自动扶梯的特点,各适用于什么场所?自动扶梯也是电梯的一种!而电梯就不仅仅包括自动扶梯,自动扶梯一般设置在商场、博物馆、火车站等公众场合,一来功率大,以上人为主,二来还兼有楼梯的功能,可以自己主动行进。 电梯分的就稍微多了,施工电梯,货梯,客梯、扶梯等,这些电梯承担的角色也因此而不同。那么电梯或自动扶梯电缆截面如何确定呢?今天小编给大家分享一下确定方法,供大家参考学习。 (1)单台交...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:376 时间:2020-12-01
  • 交流系统单芯电缆金属套的正常感应电势计算软件(国标版)...查看详情

    用户:tline 浏览量:414 时间:2020-11-08
  • (1)电缆桥架型式及品种的选择 1)需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2)强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3)除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托...查看详情

    用户:烦恼的足球 浏览量:921 时间:2020-10-29
  • 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:431 时间:2020-10-28
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:324 时间:2020-10-27
  • 一、电力电缆的种类及定义 广义的电线电缆亦简称为电缆。 狭义的电缆是指绝缘电缆。 它可定义为: 由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。 电缆亦可有附 加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:裸电线、绕组线、电力电缆、通信电缆和通信光缆、电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构: 1. 导体:传导...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:965 时间:2020-10-23
  • 电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课: 2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),试听一下戳这儿~ 电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分,设计选型过程应根据各个系...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:1112 时间:2020-10-10
  • 1 电缆电压降产生的原因 英语中“Voltagedrop”是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,不管导体采用哪种材料(铜/铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。当然我们是希望这种 ...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:895 时间:2020-09-08
  • 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:513 时间:2020-08-25
  • GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 中Ih(电缆的额定负荷电流)和Ip(电缆实际最大工作电流)。这两个参数应该怎么理解...查看详情

    用户:云游天 浏览量:613 时间:2020-08-05