配电安装更新时间:2024-05-14 05:39:08

本专题为土木在线配电安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 想在生产车间的一个配电柜的外壳上安装一些设备,比如摄像头一类的东西,总觉得不太合适,但又没见规范和安装标准有所规定禁止!那位高人指教一下!谢谢了!...查看详情

    用户:langlang2017 浏览量:496 时间:2020-08-12
  • 如题...查看详情

    用户:qq_1596770839048 浏览量:485 时间:2020-08-07
  • 问题补充:动力配电图中,动力插座、配电箱、配电柜在一套图纸中,配电箱到配电柜桥架连接,设置了配电柜为起点,配电箱到插座是桥架、钢管连接,插座回路识别了以后,只计算了钢管到桥架的部分,桥架内的配线部分没有计算,应该把配电箱再设置为起点,但是设置不了,这个怎么解决...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:38 时间:2020-07-24
  • 安装报表里怎么查整栋配电箱的个数...查看详情

    用户:aold56928 浏览量:13 时间:2020-07-24
  • 三级施工技术交底书 技术交底内容: 一、技术交底范围; 本交底适用于电压为10kV以下动车所建筑电气安装工程配套电柜及动力开关柜、控制柜、电源柜、动力配电箱的安装。 二、施工准备工作; 1、原材半成品的要求 1.1设备及材料均应符合国家或部颁发的现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志,相关材证资料齐全。设备有铭牌,注明厂家...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:889 时间:2020-07-16
  • 配电箱嵌入式安装属于明配还是暗配?...查看详情

    用户:aold56928 浏览量:272 时间:2020-07-03
  • 配电箱的箱体安装时什么意思?和那个配电箱安装有什么区别?...查看详情

    用户:bldx_89085 浏览量:40 时间:2020-07-03
  • 成套电气设备图片1

    这个工程是日本政府给保障性住房更换电力系统(日本规定低压电线最多可使用三十年,高压电线不可以超过20年),包括所有电缆电线和开关插座等全部更换新的,屋子也会从新装修。住户需要暂时搬出去半年左右,装修工程款全部由政府出资。低收入者申请保障性住房需要抽签,我抽过两次没抽到。 今天要装的就是这个家用配电箱,工厂统一订制每家都是一样的,屋子不大五六十平米吧,这个配电箱最大签约电流数写着30A,想...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:6613 时间:2020-07-02
  • 配电室内低压柜安装套用什么定额?...查看详情

    用户:bldx_89085 浏览量:159 时间:2020-07-01
  • 问题补充:安装算量中配电箱要求暗转那么配电箱的进线管也应该是暗敷于墙内的。但是在图纸上配电箱位置是靠墙边画的,在用软件识别管线后用三维动态显示下管子还是在墙外不是在墙内,在CAD显示中也设置了设备靠墙时线管按墙中心线算。为什么不行呢...查看详情

    用户:ulob36976 浏览量:11 时间:2020-06-02
  • 问题补充:BIM安装算量里配电箱识别后,图元在配电箱项里不显示,在电缆配管项目里显示识别后的配电箱,为什么...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:85 时间:2020-05-29
  • 问题补充:BIM安装算量中,识别配电箱时,照明平面图与插座平面图中的同一个配电箱会重复识别,应该怎样处理...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:41 时间:2020-05-29
  • 电气工程原创版块图片1

    来源:建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有,侵权请联系删除 住宅工程配电箱施工工序多,施工质量难以保证,后期返修率高,传统工艺下的质量通病很常见: 电箱预留洞影响电箱周围砌体组砌 6241054 电箱周围剔凿严重,且将附近墙体损坏 6241055 电箱周围封堵不密实,观感质量差,有空鼓开裂风险 中天集团实例标杆工地创新了配电箱施工工艺,将成品配电箱做成预制块一...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:4039 时间:2020-04-09
  • 这个图基础里面,左边那个L型的东西是什么...查看详情

    用户:维尼宝贝123 浏览量:334 时间:2020-04-01
  • 成套电气设备图片1

    一、电器元件装配工艺 1、首先要先熟悉图纸及技术要求。检查元器件型号,规格,数量等与图纸是否相符。 2、检查元器件有无损坏,发现问题及时更换。 3、元件板(安装桥架)在装配时必须做好防护,轻拿轻放。严禁踩踏。元器件不能在安装板表面上研磨。 6233666 4、安装的元件应操作方便,操作时不受到空间或相邻元件的防碍,不能触及带电体。如果带电体外露给操作带来危险需加防护。如:1)加装绝...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:7333 时间:2020-03-10
  • 成套电气设备图片1

    一、配电箱、柜的安装 配电箱的安装一般无特殊要求时安装底标高H=1.5m,照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。不同规格的配电箱安装标高应适当调整,具体情况视现场情况而定,表现形式应以美观实用为主。 下进线设备配电箱安装。 用电分端应预留足够的线缆,一般留箱体周长的1/2。 6232329 管槽进箱体时应安装套件保护线缆。 配电箱内可以设置简易照明和排气装置以方便使用...查看详情

    用户:欢镜 浏览量:10923 时间:2020-03-04
  • 成套电气设备图片1

    6228137 机房配电柜、配电箱经常会出现一些问题,而大多数问题的根源都是在安装过程中操作不当,导致问题频发产生严重的后果,其实配电柜、配电箱的安装有多“禁忌”以及不好的地方需要注意,了解配电柜、配电箱的安装规范及使用安全事项是一名合格电工技师应具备的基本技能。下面看看配电箱配电柜在安装过程中的一些禁忌以及注意事项。 1、安装位置的选择问题,我们在实际的...查看详情

    用户:淼水水 浏览量:1651 时间:2020-02-03
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示系统按控制形式分为集中控制和非集中控制,应急电源的实现方式有集中电源和非集中电源。所以就有4类系统形式: 6224001 时下我们推崇的是集中电源集中控制型的消防应急照明和疏散指示系统,这种系统形式相比其他3类,有着巨大的优势。 集中电源集中控制型优势 1、实现了“就近疏散”向“安全疏散”的转变 消防火灾报警器联动,可以快速、准确地...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3499 时间:2020-01-03
  • 配电柜电气箱内为何要使用S型热气溶胶自动灭火装置?热气溶胶灭火有何优点?下面,就请随小编一起来看看吧~ 首先,热气溶胶在种类上划分为气体灭火。在灭火性能上,具备着气体灭火的优点:全淹没无死角式灭火,不受空间内火源位置的限制;灭火后对大气无污染,环境负影响小。对于内部构成复杂,难以无死角覆盖灭火的配电柜电气箱来说,热气溶胶灭火剂拥有先天性的适应性。 其次,热气溶胶灭火剂本身为固...查看详情

    用户:lhgf20180818 浏览量:1899 时间:2019-12-31
  • 本人工作在一个电力总包单位,在日常配电房设备安装施工过程中,一直有几个问题不知道如何处理,请各位大佬帮忙解答一下; 1、配电房的接地网是采用镀锌扁钢安装,常规都是50*5左右,而开关柜的PE排往往是都铜排。那么开关柜的PE排和镀锌扁钢之间是怎么连接的?我们现在施工都是用短的单芯电缆连接,但这个做法没有图集和定额描述的支持; 2、开关柜PE排在大容量变压器时往往做到100*10的铜排,但是接地扁铁才...查看详情

    用户:good52328 浏览量:887 时间:2019-12-25