荷载计算更新时间:2025-12-12 05:52:55

本专题为土木在线荷载计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与荷载计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在框架结构计算中,需要输入框架梁上填充墙的荷载,对于没洞口的情况,取墙体单位长度的重力。对于有洞口的情况应该如何取值,一直以来很糊涂。比如一段墙长5400,墙高3600,洞口尺寸2400x2400 ,这道梁上的荷载如何输入?...查看详情

    用户:cg2013 浏览量:1386 时间:2013-01-23
  • 如题 急!!!...查看详情

    用户:yicloud 浏览量:883 时间:2013-01-10
  • 结构资料库图片1

    《荷载规范》2012新规风振系数βz的计算中,f1-结构第一阶自振频率(Hz).大家是怎么取的,如果不用附录F里的近似计算,而是找到pkpm结果中的第一周期,然后倒数是结构自振频率吗?还是是角频率。要不要再乘以2π。因为我看到了这个:自振频率: ω=2πf=2π/T 4591140...查看详情

    用户:weisoul 浏览量:7460 时间:2013-01-10
  • 1、有一规则钢筋混凝土框架-剪力墙结构,在地震作用下结构的底部总剪力为4200KN,各层框架部分所承担总剪力中的最大值为380KN,该结构某层的总剪力为2600KN,其中同层框架部分所承担总剪力为300KN,试问该层框架部分总剪力应取何值进行荷载效应组合? 2、某开洞剪力墙结构体系在风荷载作用下,承受沿建筑物高度方向的均布荷载q=18KN/m,墙高H=40m,混凝土强度等级为C25(Ec=2800...查看详情

    用户:kahn27 浏览量:1683 时间:2013-01-01
  • 在看地基基础规范的时候,看到3.0.5里面说到: 1.按地基承载力确定基础底面积或按单桩承载力确定桩数时,传至基础及承台底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合; 4.在确定基础或桩基承台高度,确定配筋和验算材料强度时,.....,应按承载能力极限状态下作用的基本组合,..... 问题: 为什么计算面积和桩数的时候用的是标准组合,而配筋和验算抗冲切的时候用基本组合?有没有什么依据?标准...查看详情

    用户:sjsd1990 浏览量:7965 时间:2012-12-24
  • 新版规范风振系数的计算方法与老版不同,新版的参数,系数更多了,其中有几个不知道怎么取值,公式8.4.6-1中的e怎么取,公式8.4.5中的结构第1阶振型系数怎么取值?8.4.4-2中的结构第1阶自振频率怎么取值? 希望大家一起讨论讨论。...查看详情

    用户:zb616 浏览量:4534 时间:2012-12-14
  • 大家帮忙给小弟解释下。。。。。...查看详情

    用户:lamseyekong 浏览量:985 时间:2012-11-21
  • 钢结构工程图片1

    如下图,单面,托架类桁架,17度,长30m, 风荷载如何输入?面还是点?怎么选择自动布置,上面是负的,吸力? 本来桁架受力是向下的,风再来个向上,是不是抵销了一部分受力? 上部风荷载输了,下部还要输吗?方向是? 4573084 4573085...查看详情

    用户:weisoul 浏览量:32377 时间:2012-11-20
  • 假设双向板8m*8m,假设净反力500KPa,则梁受到的最终向上的线荷载为1000KN/m,这个1000是怎么算出来的,求分析帝解析一下 ,谢谢...查看详情

    用户:jins2012 浏览量:2282 时间:2012-11-15
  • 同题目,刚接触人防,不知道正负零的板,就是地下一层顶板,首层地面板应不应该按人防算。...查看详情

    用户:lg511371012 浏览量:2985 时间:2012-11-13
  • 请问美国ACI规范中结构水平荷载的计算方法?能不能指出在哪个章节? 我们中国规范中采取的是D值法和反弯点法。。。。想做下两者的比较...查看详情

    用户:parleychou 浏览量:1062 时间:2012-11-09
  • 钢结构工程图片1

    带夹层的43m跨门式钢架,夹层宽度8m,柱距6m,一共30m长,夹层净高3.2m,请问: 1、整体建模应该用门刚还是框架,哪种比较简单方便; 2、如果夹层部分用简支梁计算,受荷范围和平面外计算长度,荷载、活载应该如何取值。 多谢指教。不知道怎么插图片4569033 本帖最后由 chashaomian 于 2012-11-9 11:30 编辑 ] 4569033...查看详情

    用户:chashaomian 浏览量:6322 时间:2012-11-09
  • http://www.51gcjc.net/data/attachment/forum/201210/29/140242gyhpg12ngjp24l4q.jpg板自重:2.5kN/m2...查看详情

    用户:okkljd7788 浏览量:3008 时间:2012-10-29
  • 砖混结构图片1

    如图所示简单的木材步行桥跨越7米,如图所示,是由两个工程级道格拉斯冷杉横梁。均匀分布的荷载由于脚踏桥的自重和横梁是96kg/m。桥梁需要进行一个活荷载为2.5kpa,1.4m宽的车道上。 4563151 a 计算上述结构的基础上每米固定载荷,kN / m的表示。 b 计算上述结构的基础上每米梁的活荷载,kN / m的表示 c 从计算中的负载(a)和(b)确定极限状态下的负载 d 假设B = 100...查看详情

    用户:goofy731 浏览量:1801 时间:2012-10-25
  • 大家好!小弟在工作中遇到问题。 问题一:风荷载是怎样计算的? 我在设计一个圆筒形立式油罐的基础。需要手算风荷载对基础形成的弯矩。油罐直径3.1米,高39米。是高耸结构。 根据《建筑结构荷载规范》 风荷载标准值=建筑物的风荷载体型系数 X 相应高度处的风振系数 X 相应高度处的风压高度变化系数 X 所在地基本风压 根据《高规》,圆型平面,体型系数为0.8 所以, 风荷载标准值=0.8 X 相应高度处...查看详情

    用户:xiaochisjb 浏览量:5552 时间:2012-09-25
  • 规范明确规定了等效均布荷载的计算原则,但由于消防车轮压位置的不确定性,实际计算复杂且计算结果有时与规范数值出入很大,对双向板问题更加突出.为方便设计,此处提供满足工程设计要求的等效荷载计算表,供设计者选择使用。...查看详情

    用户:dzk723 浏览量:1442 时间:2012-09-25
  • 请各位高手帮忙看看风机的顺风向荷载计算,问题比较多: 一《建筑结构荷载规范》 1、在规范43页中,圆截面构筑物的风荷载体型系数的整体计算时,要考虑表面凸出高度,具体怎么考虑? 2、风机的结构自振周期应该怎么计算,是采用110的经验公式(取0.013H),还是? 3、规范中高耸结构的第1振型系数表中,将建筑分为10段(z/H),计算顺风向风荷载时是否也要将建筑分为10段?如果任意划分,是不是将表F1...查看详情

    用户:taotaotu_3 浏览量:1959 时间:2012-09-23
  • PKPM   PKPM

    计算梁间荷载需要减去墙间嵌入柱的荷载吗?求解答...查看详情

    用户:jimmyhcm 浏览量:1055 时间:2012-09-06
  • 请教高手...查看详情

    用户:翎羽寒歌 浏览量:5560 时间:2012-09-04
  • 本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-17 23:45 编辑 通常我们将楼梯间板厚设为0,荷载对边导算。这个时候是不是都需要将梯梁建进模型啊,要不然荷载不是都导在对边的墙上,与实际不符啊?如果是不规则的楼梯间无法对边导又如何处理呢。请高手解惑。谢谢。@ding@...查看详情

    用户:huhb0372 浏览量:8520 时间:2012-09-04