已有人订阅
就是普通的钢结构仓库或车间,不用打印图纸,不用图审。出建筑图和施工图,一般收费标准是多少?...查看详情
在装修市场,不管是什么样的装修,其牵扯到的东西都是非常复杂的,所以大多数业主对于装修的不甚了解,导致很容易被装修公司带节奏,以至于现在人们对于装修的印象无非就是装修大多数都是坑钱的,不仅累人,还白白损失大量钱财,那么,该如何解决这一现象呢? 6232568 嗯,现在的话,就拿深圳厂房装修来国伟装饰说吧,厂房办公室装修、装修价格、空间布局、车间装修、装修材料、装修公司等等都要考虑清楚,现在光是如何正...查看详情
一般规定 一、洁净厂房工程施工完成后应进行验收,验收宜划分为竣工验收、性能验收、使用验收。 二、竣工验收应在分项验收合格后进行。 三、性能验收应在竣工验收完成后进行,并应进行检测。 四、使用验收应在性能验收完成后进行,并应进行测试。 五、洁净厂房验收的检测状态应分为空态、静态和动态。竣工验收阶段的检测宜在空态下进行,性能验收阶段宜在空态或静态下进行,使用验收阶段的检测应在动态下进行。 竣工验收 一...查看详情
一、风速测试仪器可使用热球式风速计、超声风速计、叶片式风速计等,风量测试可使用带流量计的风罩、文丘里流量计、孔板流量计等。二、单向流设施的截面风速、面风速和风量测试应符合下列规定: 1 对单向流设施的风速测试,应将测试平面垂直于送风气流,该测试平面距离高效空气过滤器出风面应为150mm~300mm,宜采用300mm。应将测试平面分成若干面积相等的栅格,栅格数量不应少于测试截面面积(㎡)10倍的平方...查看详情
SICOLAB洁净厂房施工及质量验收(空气洁净度等级测试) 一、空气洁净度等级的测试宜采用粒子计数器,采样量应大于1L/min。测试粒径大于或等于0.5μm粒子时,宜采用光散射粒子计数器;测试粒径大于或等于0.1μm的粒子时,宜采用大流量激光粒子计数器,采样量应为28.3L/min;测试粒径小于0.1μm的超微粒子时,宜采用凝聚核激光粒子计数器。 二、采样点的确定应符合下列规定: 1 最少采样点应...查看详情
Ⅰ 主控项目 一、消声器、隔声罩等噪声控制设备安装前,应按工程设计文件和产品说明书的规定,检查其完整性、严密性、规格尺寸等,并应做好记录。 检查数量:按系统、用途抽查50%,且不得少于2件。 检验方法:观察检查,尺量。 二、消声器的安装应符合下列规定: 1 安装位置、方向应正确,与风管或配管的连接应严密,不得有损坏与受潮;两组同类型的消声器不应直接串联; 2 现场安装的组合式消声器,其组件的排列、...查看详情
一般规定 一、微振控制设施应与洁净厂房主体结构、动力公用工程、净化空调系统、排风系统等相关设施同步施工安装。 二、微振控制设施的施工应根据具体工程项目特点,并按微振控制设施的设计、测试和建造程序进行。 微振控制设施施工 Ⅰ 主控项目 一、洁净厂房的微振控制设施的施工应按下列阶段进行测试分析: 1 现场环境振动测试及分析; 2 建筑结构振动特性测试及分析; 3 精密设备仪器安装场所环境振动测试及分析...查看详情
洁净厂房施工及质量验收(特种设施安装) 一般规定 一、本章适用于洁净厂房内的高纯气体供应设施、纯水供应设施、工艺生产用水设施、化学品供应设施的安装施工质量验收。 二、特种设施的安装施工应符合下列规定: 1 相关的土建工程应已验收合格,并应办理交接手续; 2 应按工程设计文件和相关设备出厂技术说明要求进行安装; 3 各种设备及其附件、材料应已进行现场检查、检验,并应符合工程设计和设备技术要求,同时应...查看详情
一般规定 一、洁净厂房净化空调系统的施工、验收除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。 二、净化空调系统施工中使用的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求,并不得产生或散发对产品生产的正常进行、产品质量和人员健康有害的物质。 三、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证等,进施工现场前应经验收,并应做好产品验收记录。 四...查看详情
一般规定 一、洁净厂房装饰装修工程进行施工详图设计时,应包括下列内容: 1 室内装饰装修技术要求; 2 吊顶、墙体用金属壁板模数选择; 3 吊顶、隔墙、门窗、送回风口、灯具、报警器、设备留洞、管线留洞、特殊留洞等设施的综合布置和气密性节点图; 4 门窗构造和节点图、金属壁板安装节点图。 二、洁净厂房装修工程还应符合现行国家标准《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354、《建筑装饰装修工程质...查看详情
洁净厂房施工及质量验收(消防、安全设施安装) 一般规定 一、消防、安全设施的安装施工单位应具有规定的资质和安装施工许可证。 二、消防、安全设施的安装施工应符合下列规定: 1 相关的土建工程应已施工验收合格,并应办理交接手续; 2 应按工程设计文件和相关产品出厂技术说明文件的要求进行安装; 3 安装前,应认真核查消防、安全产品制造单位的资质、制造许可证的真实性,并应符合相关规定,同时应做好检查记录;...查看详情
洁净厂房施工及质量验收(配管工程) 一般规定 一、本章适用于洁净厂房内设计压力不大于1MPa,设计温度不超过材料允许使用温度的碳钢管道、不锈钢管道、工程塑料管道等配管工程的施工安装质量验收。 二、管道的施工安装应符合下列规定: 1 与配管工程相关的土建工程应已检验验收合格,并应满足安装要求,同时应已办理交接手续。 2 施工安装应按工程设计文件进行。 3 配管工程使用的材料、附件、设备等应已检验合格...查看详情
洁净厂房施工及质量验收(排风及废气处理) 一般规定 一、排风、排风系统的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求。 二、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证书等,进施工现场前应经验收合格,并有质量验收记录。 三、洁净厂房中排风系统施工中的隐蔽工程,应经验收和做好记录后再进行隐蔽。 四、排风系统应按管内排风类型及其介质种类、不同浓度进行管道涂色标志,对可燃、有毒的排风应作特殊标志。管路...查看详情
钢结构厂房桁架楼承板安装及施工安全注意事项! 近年来,我国建筑钢结构事业正逐步进入良好发展阶段。钢结构工程由于其造价低、强度高、自重轻、施工速度快的优点,使得大量的钢结构在工业厂房、高层建筑中得到了广泛的应用。 但是由于钢结构厂房有大量的钢结构需要在施工现场进行吊装、焊接、登高作业,针对于这些方面的安全需求,钢结构行业深耕多年的经验与技术,在传统压型楼承板的基础上实行改进,将楼板中的钢筋在工厂加工...查看详情
有女儿墙的钢结构厂房内天沟更换...查看详情
6070045 厂房碳纤维加固施工流程分享如下: 一、厂房加固改造运用粘贴碳纤维加固施工的优点: 1.采用碳纤维布加固补强,对原结构不产生新的损伤; 2.能有效地封闭混凝土的裂缝,提高了混凝土构件的整体刚度; 3.碳纤维布(片)具有优良的耐化学腐蚀性,几乎无腐蚀性和磁性以及其有较好的耐热性; 4.不增加恒载及断面尺寸; 5.可适应不同构件形状,成型很方便; 6.施工...查看详情
安装厂房中央空调工程时在于将处理好的空气按照一定的方式输入厂房中,以保证厂房中的湿度、温度、空气流速满足产品生产要求,因此,准确把握厂房中中央空调安装要点,不但能够提高安装效率,而且还能使其充分发挥性能,对下面详细探讨厂房中安装中央空调要点。 一.厂房中中央空调的安装 1,安装前期准备 中央空调机组运达安装现场后,首先检查机组的完整情况,重点检查其在运输过程中是否损坏,如发现质量问题及...查看详情
本篇素材为某公司钢筋结构厂房设计CAD施工图图纸,其中涵盖的有某大厦结施图工程CAD设计图、某公司钢结构工程设计方案图以及某公司钢结构水电,结构CAD施工图图纸,图纸格式均为dwg格式,可以使用迅捷CAD编辑器专业版或者是迅捷CAD看图进行查看。 注:本素材仅作为学习资料参考,请勿用于任何商业用途。 6029534 6029536 6029538 6029540...查看详情
哪位大神有钢结构厂房的施工图片及视频的,急求!万分感谢。 443543135@qq.com...查看详情
单层钢结构厂房及框架结构车间投标施工组织设计...查看详情