距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线给水规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
室外给水的具体规范内容是什么?...查看详情
室外给水设计的具体规范是什么?...查看详情
室外给水管施工的具体规范是什么?...查看详情
GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》对于湿陷性黄土地区的条例...查看详情
《给水排水工程施工及验收规范》(GB 50242-2015)...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第5.2.6条第9点...查看详情
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强) 1.0.3工程中所采用的技术方法和措施是否符合本规范的要求,由相关责任主体判定。其中,创新性技术方法和措施,应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。【条文说明】工程建设强制性规范是以工程建设活动结果为导向的技术规定,突出了建设工程的规模、布局、功能、性能和关键技术措施.但是,规范中关键技术措施不能涵盖工程规划建设管理采用的全部技术...查看详情
《建筑给水排水与节水通用规范》4.5.17 条土建措施具体有哪些?...查看详情
新规指《消防设施通用规范》(GB55036-2022);原规范指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。新规要求在前。 3.0.1 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。 3.0.2低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa(原规范:低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小...查看详情
导 读 为适应国际上技术法规与技术标准通行的规则,国家标准主管部门提出制定全文强制性标准、逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文,新制定标准原则上不再设置强制性条文。2021年9月住房与城乡建设部发布了国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021,该规范是给水排水行业三本全文强制性标准之一,适用建筑给水排水与节水工程的设计、施工、验收、运行...查看详情
建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB5001...查看详情
转眼进入七月中旬,2018一级消防工程师新版教材已发布,不少考生已开始新一轮的消防工程师备考。消防规范是消防备考中必备复习资料,今天小编整理了《消防给水及消火栓系统技术规范》中,消防给水系统常见问题分析,供各位考生备考。1、消防水池有效容积即最低水位的确定一直以来,某些同行在消防水池有效容积的计算上都存有疑问,当消防水池占地面积确定的情况下,其有效容积仅与有效水深有关。有效水深即消防水池最高水位和...查看详情
通用规范第4.5.10条,工程如果没要求做海绵设计,是否也要做下沉式绿地,雨水口设置下沉式绿地内,以溢流形式排放。第4.5.11条,年径流总量与外排径流峰值如何计算?...查看详情
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.1.4条中‘’自建供水设施是‘’指自备水源供水设施,还是自来水二次加压供水设施,或两者都是?...查看详情
10.1一般规定 10.1.1医药洁净室(区)的给排水干管,应敷设在技术夹层或技术夹道内,也可地下埋设。 10.1.2医药洁净室(区)内应少敷设管道,与本区域无关管道不宜穿越,引入医药洁净室(区)内的支管宜暗敷。 10.1.3医药洁净室(区)内的管道外表面应采取防结露措施。防结露外表层应光滑、易于清洗,并不得对医药洁净室(区)造成污染。 10.1.4给排水支管穿越医药洁净室(区)顶棚、墙壁和楼板处...查看详情
现批准《城市给水工程项目规范》为国家标准,编号为GB 55026-2022,自2022年10月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012和下列现行工程建设标准相关强制性条文: 一、《室外给水设计标准》GB 50013-2018第3.0.9...查看详情
1、口部冲洗阀安装应符合下列规定: (1)暗装管道时,冲洗阀,不应突出墙面; (2)明装管道时,冲洗阀应与墙面平行; (3)冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。 2、防爆波闸门安装,应符合下列规定: (2)闸门与管道应采用法兰连接;闸门的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固; (3)闸阀应启闭灵活,严密不漏; (4)闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正确。 3、防爆防毒化粪池管道安装,应符...查看详情
9.2 消防排水 9.2.1下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1消防水泵房; 2设有消防给水系统的地下室; 3消防电梯的井底; 4仓库。9.2.2室内消防排水系统应符合下列规定: 1室内消防排水宜排入室外雨水管道; 2当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道; 3地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。9.2.3消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:...查看详情
10.3 减压计算 10.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 3应采用不锈钢板材制作。10.3.2节流管应符合下列规定: 1直径宜按上游管段直径的1/2确定; 2长度不宜小于1m; 3节流管内水的平均流速不应大于20m/s。10.3.3减压孔板的水...查看详情
8.3 阀门及其他 8.3.1消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀; 4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球...查看详情