管道布置更新时间:2024-05-14 09:01:22

本专题为土木在线管道布置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管道布置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、给水管道的布置 1、满足最佳水力条件的要求给水管道的布置应力求短而直。引入管从配水平衡或供水可靠考虑,宜布置在用水水量最大处或不允许间断供水处。 当建筑物用水点分布比较均匀时,应在建筑物中央部分接入,以缩短管道向不利配水点的输水长度,减少管道的水压损失。室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水;对于不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同侧设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状双向供水...查看详情

    用户:温厚喜怒 浏览量:138 时间:2022-03-17
  • 一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火栓给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火栓给水系统, 室内消火栓给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火栓给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:放水发电 浏览量:66 时间:2022-02-28
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 在进行管道设计时,首先要考虑满足工艺要求,还要考虑设备、管道及其组成件的受力状况,以保证安全运转。管道应力分析是涉及多学科的综合技术,是管道设计的基础。在管道应力分析过程中,正确设置支吊架是一项重要的工作。支吊架选型得当,布置合理,所设计的管系不仅美观,而且经济安全。 1、作用 管道支吊架主要有以下几个方面的作用:(1)承受管道的重量荷载(包括管道自身载荷、...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:161 时间:2021-11-03
  • 一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:480 时间:2021-09-13
  • 一、供水管道与报警阀 二、喷水管网 三、管道负荷 四、管道排水 欢迎分享...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:31 时间:2021-09-09
  • 给排水设计圈...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:60 时间:2021-06-28
  • 室外消防给水管道 1. 布置要求 (1) 采用 两路消防供水时 应采用 环状管网 ,采用 一路消防供水 时可采用 枝状管网 ; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:238 时间:2021-05-06
  • 收录于话题 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:209 时间:2020-12-23
  • 应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范 工程设计统一规定 工艺流程(系统)图 设备布置图 设备表、设备图 相关专业的设计条件(总平面地形图、厂房建筑图、电气电缆、给排水专业管道布置图等) 室内管道布置原则 1.尽量避免管道对室内采光的影响,不应妨碍窗户的启闭; 2.不应影响设备的操作和维护(如抽管检修和设备起吊); 3.在水平管道交叉较多的地区,一般按管道的走向,划定纵横走向的标高范围,...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:319 时间:2020-10-27
  • 转自 鼎嘉燃气设计 分享供学习,如有侵权,请联系删除01 布置要求 1) 锅炉房燃气设计首先应勘察锅炉房的位置、建筑结构以及锅炉台数等是否满足规范要求; 2) 锅炉房与其他建筑物相连或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所的重要部门的上、下一层、贴临位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠外墙部位。但常(负)压燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:253 时间:2020-10-22
  • 给排水资料库图片1

    想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!6272933 6272934 来源:水电工论坛 如有侵权,请联系删除 如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。 民建项目给排水管道支架间距规范要求如下: 6272935 室内排水轴测图 一、排水管道支架间距规范要求 6272936 6272937 室内给水轴测图 二、给水...查看详情

    用户:行见知士冯普 浏览量:747 时间:2020-09-10
  • 动力燃气系统图片1

    6239150 管道布置设计原则、基本要求 管道布置设计必须具备的条件 应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范 工程设计统一规定 工艺流程(系统)图 设备布置图 设备表、设备图 相关专业的设计条件(总平面地形图、厂房建筑图、电气电缆、给排水专业管道布置图等) 管道布置设计常用标准、规程和规范 《工业金属管道设计规范》GB50316-2000) 《...查看详情

    用户:反向人fan 浏览量:2789 时间:2020-03-30
  • 来源:暖通南社 版权归原作者所有...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:2187 时间:2020-01-06
  • 中央空调图片1

    来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 管道设计中根据管道仪表流程图(PID,带控制点的工艺流程图)、设备布置图及有关的土建,仪表,电气,机泵等方面的图纸和资料为依据,对管道进行合 理的布置设计,绘制出管道布置图。管道布置图的设计首先应满足工艺要求,便于安装,操作及维修,并要合理,整齐,美观。管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。好的管道布置图不仅能使安装者容易读懂图纸所要表达的含义...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:4493 时间:2019-08-02
  • 我有个街区道路高差49米,天正给排水量管长471米,坡度约10.4%,道路走向基本与等高线垂直。到达这个管段的设计雨水流量已经有3000L/s左右。我布置雨水管道时,把这一管段分成9段,一直跌水才完成。 (1)但是管径都是大于600mm,我每次跌水都是跌3米或3.5米,这样是否正确? (2)规范上说,管径大于600mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。那具体应该怎么算呢? ...查看详情

    用户:yuji雨寂 浏览量:6644 时间:2019-05-13
  • BIM实用技巧:多管道等距布置的尺寸标注 我们布置了多根平行管道,且需标注间距尺寸时我们可以使用尺寸标注命令连续标注管道,如下图 此种标注方法很常见,但与此同时有个问题就是管道间的文字互相遮挡,不便读图。此时我们需要手动调整文字位置。 如果管道间距完全相同,这里我们可以利用类似建筑专业标注楼梯的方式,对尺寸标注做些许调整,显示为间距×段数=总长的方式来进行标注。方法如下: ...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:217 时间:2018-09-21
  • Revit使用特定角度弯头布置管道 步骤1:在“管理”选项卡中点击“Revit MEP设置”,然后打开“机械设置”对话框,点击“管道设置”下的“角度”节点。 步骤2:在“使用特定的角度”,然后再下面的列表中取消勾选除了90°和45°以外的所有角度。 注意:90°在任何条件下都必须选择的。 步骤3:绘制管道,弯头的使用会被设定在90°或45°。在管道弯头处,鼠标可以悬停在任意角度,但是当点击绘图区完...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:392 时间:2018-03-07
  • 在新开工的隧道里,需布置一根DN400的污水管道,因没有管位,需布置在通讯管沟里,通讯沟尺寸为800X750mm,通信有6孔,请问各位大神,是否能够布置污水管...查看详情

    用户:阿玲614 浏览量:470 时间:2017-12-08
  • 有做过整体卫生间的前辈吗?最近做整体卫生间有好多问题想请教...查看详情

    用户:ccliluo 浏览量:797 时间:2017-12-06
  • 制冷技术图片1

    氟利昂管道布置氟利昂制冷剂的主要特点是与润滑油互相溶解 ,因此,必须保证从每台制冷压缩机带出的润滑油在经过冷凝器 、蒸发器和一系列设备、管道之后 ,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里来。 (一)基本原则 1、保证各个蒸发器得到充分的供液。2、避免过大的压力损失。3、防止液态制冷剂进入制冷压缩机。4、防止制冷压缩机曲轴箱内缺少润滑油。5、应能保持气密、清洁和干燥。6、应考虑操作和检修方便,并适当注意整齐...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1149 时间:2017-10-17