请问构件截面计算结果怎么看,为甚们与实配钢筋差异这么大? 541150554115065411506 5411505 5411506...查看详情
请问混凝土设计规范中带E钢材的选用的原则是什么.是否是因为抗震级别提高后不能通过增加钢筋截面积的方式来保证结构要求?但带E钢材的检测报告数据并不能体现出钢材是否带E。检测主控项目与普通钢材一致。...查看详情
设计新手总结 柱截面一般是根据经验先定个截面,然后在试算,也可先根据柱顶力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。这些都是前期估算,也可依经验定。最终要根据位移、挠度、裂缝等综合调整。 (不是原创,不喜勿喷,设计菜鸟分享) 主梁和次梁关系 在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。在相交处,小心计算...查看详情
梁内钢筋配置规定: (2)一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。 其中:“矩形截面柱在该方向截面尺寸”“所在位置圆形截面柱弦长”表示哪里,想象不到其空间状况...查看详情
现在一个400X600的柱子,400宽一侧要放6根28的钢筋,放不下,但由于建筑原因宽度不能增加了,请问怎么摆放,图集里面有吗?...查看详情
柱头的主筋起来60CM到100CM高是20MM螺纹钢,后来驳接上去的是22MM螺纹钢,这样会有安全隐患吗?估计是开错了钢筋,驳接工找不到20MM的,就驳接了22MM的,工头不在场。...查看详情
我看我们这边设计时箍筋最少间距都是100,像核心加密区,有时三级钢16@100,都16了这么大,为什么不配成三级钢圆14@75,我看这里梁板柱最少都是100的间距,请求解答,谢谢大家...查看详情
小弟最近在做一个变电站的配电楼,8度区(0.2g),第二组,特征周期0.4s。框架结构跨度10m,柱距为4.8和7.2m。建筑有三层,0m层为地面(放变压器和电气设备),5m层(一边为变压器上空,另一边放电气设备,部分电气设备的房间活荷载为10kN/m2,楼面因为工艺需要降板,恒载6.0kN/m2),13m为屋面层。结构模型设了4个标准层:0m为基础梁层;5m一层;在9m高处为了减小柱子的计算长度...查看详情
柱子钢筋在同一截面能采用二种连接吗,焊接、套筒。...查看详情
file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers984740606QQWinTempRichOlefile:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers984740606QQWinTempRichOle5089248 5089248...查看详情
麻烦问一下,在缩小钢筋混凝土柱截面时,有无缩小后柱截面面积与原柱截面面积比值的限定,例如比值一般不要超过0.8?...查看详情
如图,我想问一下,刚才看见图集上对上弯钢筋标注的是局部弯折,请问是不是这部分钢筋只有一部分向上弯折到较小截面的顶部? 5054103 5054103...查看详情
请教纵向受拉钢筋截面积 As...查看详情
本帖最后由 stariver0 于 2014-11-7 11:57 编辑 《抗规》表6.3.7-1中,柱截面纵向钢筋的最小总配筋率的注1,表中括号内数值用于框架结构的柱 请问,中柱和角柱那一栏括号外的数值用于什么结构的柱呢 4995115...查看详情
△/h0<1/6...查看详情
有一点疑惑需要请教大虾,混凝土结构中连续梁支座处在计算梁上部受拉钢筋时是否可以将板筋计算在内,如果计算在内,怎样确定应计入板筋的范围和数量。...查看详情
4960020 4960021 4960021...查看详情
1混规10.1.6节,An和A0,怎么计算钢筋截面面积换算成混凝土的截面面积 2.混规表4.2.3-2钢绞线对应的强度怎么有那么多,计算时怎么取...查看详情
钢筋混凝土梁支座截面“负弯矩纵向受拉钢筋”指的那部分? 钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断,当需要截断时,应符合以下规定:1 当V不大于0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la;2 当V大于0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于h0且...查看详情
图纸简介: 本图共4张,为渡槽结构钢筋图。本渡槽设计全长156m,由8*12+10*6组合,槽身底坡1/3000,设计流量3.23m3/s,加大流量4.04m3/s,布置45m净跨变截面肋拱一跨,整个渡槽均采用砼现浇。 投稿网友: zrl023520723 上传时间: 2014-07-18...查看详情