已知供电负荷,怎样计算供电电量,最大利用小时3000,请指教。...查看详情
高压泵站,山区,抽水灌溉用,有一35kV专供线路,上级为110KV变电站。 请问该泵站够得上二级负荷么?可以一条回路供电么? 原设计为一回进线,有另一回进线降至低压供蝶阀、照明等其他设备。(现在不考虑原来如何设计,原设计仅供参考。) 个人认为,符合GB50052-95中的2.0.1条中的二级负荷,但同时有满足2.0.6条,“可由一回6kV及以上专用架空线路供电”。 但自己拿不准,故向各位老师请教。...查看详情
二级负荷双电源供电实例一: 小高层项目,电梯负荷以及集水坑排污泵等为二级负荷,二级负荷供电由总动力配电箱AP1提供(双电转换开关提供切换),此动力配电箱的两路进线电缆来自于两个不同德变压器。 见图 二级负荷双电源供电实例二: 高层项目,电梯负荷,应急照明负荷以及污水泵负荷等为二级负荷,二级负荷供电由总动力配电箱AP3和AP4一起提供,AP3和AP4各有一路电缆进线,电缆进线来自于两个不同变压器。 ...查看详情
采用二路10KV电力电缆供电,非消防负荷的二级负荷与非消防负荷的一级负荷供电有什么区别?...查看详情
一级负荷由2路不同电源供电 一个工程 有1个10kV配电所 4个一级负荷设备(先假定电压等级10kV)在不同的建筑内 请问可从10kV配电所配出几回线给这些设备供电?另说明理由 采取什么形式的的馈线最经济?...查看详情
消防设备房的消防设备是双回路供电到末端,请问它的检修插座可以按三级负荷供电吗?...查看详情
做大型社区供配电设计采用10kV环网接线,电源来自110kV变电站的两段10kV母线,能否满足二级负荷供电要求?...查看详情
现有这样的情况:高层建筑,其消防负荷已判定为一级负荷,高压供电方式采用一用一备的供电方式,两者的切换 采用手动投切方式,低压侧采用联络开关,满足消防末端切换。作为高压部分,平时备用电源为带电,正常情况下,为 一路高压供电。按照规范的要求,一级负荷要求两个独立电源,一个受到损坏时,另外一个不应受到损坏,这两个高压 电源分别取自不同的35Kv变电站的母线,但低压自投时上端只有一路高压,这种情况,能满足...查看详情
二级负荷可以采用双回路树干式供电形式吗...查看详情
某场所用电负荷1000KW,距箱变有400米,供电以地埋方式,请问需用多少平方的电缆?电缆的损耗、降压各是多少?谢谢!...查看详情
是不是一级负荷供电局就不会停电?...查看详情
二级负荷的两回路电源供电是引自两台不同的变压器,那一级负荷的两回路呢?还有一级负荷中特别重要的负荷,是在一级负荷的基础上再加应急电源(如蓄电池,柴油发电机)吗? 不明白规范里的两个电源什么意思......查看详情
在GB50052-95第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急电源系统。 同时还规定二级负荷宜由两回线路供电。 鄙人不才,有几个问题弄不明白:1、一级负荷的两个电源是否必须独立?如果不必必须独立,那么第二条就不难理解...查看详情
一级负荷重特别重要负荷的供电,应增设应急电源,且严禁将其他电源接入应急供电系统! 那例如五星级酒店,它的一级特别重要负荷仅包含经营及管理用计算机系统用电!(而其它重要负荷供电如消防及报警负荷及生活水泵、部分客梯、厨房动力、餐厅1/4-1/3照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、冷库(总仓),这些一级负荷也需要一柴油发电机组来满足其供电可靠性!) 难道在设两路独立电源基...查看详情
不对称负荷供电方式下,在高供低计情况下对供电企业的线损管理产生影响,求助 详情见:http://bbs.cneclub.com/viewthread.php?tid=2747...查看详情
强电设备负荷过高过低对供电系统有什么影响 本帖最后由 dongliye 于 2009-3-31 12:04 编辑 ]...查看详情
二级负荷供电系统供电方式做法: 1.10kV单回路单电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备; 2.10kV双回路单(双)电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备; 3.10kV单回路单电源单变压器加发电机双回路(低压)至二级负荷设备; 4.10kV单回路单电源单变压器加邻近单位低压电源双回路(低压)至二级负荷设备; 5.10kV单回路专线单变压器,单回路专线(低压)至二级负荷设备(供电困难情况下...查看详情
现在一些地方的供电部门规定负荷指标,如每户要达到多大的容量,才供电,否则无法供电。这种做法合理吗?合法吗?是一种强卖行为吗?...查看详情
2.5万人/日的高铁站除了牵引站外其他的部分,如售票大厅是怎么供电的,负荷有多大,和周边的客运站是怎么配合供电的?...查看详情
某工厂的员工公寓供电负荷 佛山有一工厂,建有一栋员工工寓,其中一房一厅约65平方米,共96套,两房一厅约75平方米,有18套,计划安装箱变独立供电,请问取多大箱变,其中一房一厅装1匹空调两台,两房一厅装一匹空调两台,两匹空调一台,有独立厨房 请大师指点 员工工寓有6层,总面积为10000平方...查看详情