距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线某工业厂房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与某工业厂房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我做的一个厂房在西安,为三级湿陷性黄土地区,循环冷却水管线在厂房中需要走管沟,根据循环水量计算了一下,供水主干管管径为DN350,回水为DN400 请教有经验的同志,需要设多大的管沟才能满足要求! 我估算了一下需要宽度为1.2m的管沟,供\回水与管沟壁净距150,管子之间净距150,450+350+150+150+150=1200 不知道这个的管沟能否满足供\回水管的安装,谢谢!...查看详情
如题 仅供参考! 版权所有!...查看详情
PKPM能计算单层工业厂房吗?...查看详情
工业厂房排除含酸、碱高温物质的排水管材用什么合适 温度大概在60~80度! 有人说可以用给水的PPR管道、铸铁管和不锈钢管,大家对此有什么意见和建议啊! 请发表你的看法,谢谢!...查看详情
厂房中有一台设备需要循环冷却水,工艺提出需要10T/h冷却塔和5T水箱。冷却塔和水箱均设在地面。 流程为水箱中水经泵送至设备,设备出水进入冷却塔冷却进入水箱; 请问水泵是选为潜水泵放在水箱里,还是选为为管道泵直接加在输水管线上,那个方案更好! 水箱5T有点大,设多大的容积可满足要求? 关于水箱有建议不需要,直接从冷却塔的集水盘中吸水,集水盘多大才能满足水泵的要求? 请知道答案的同志回答,谢谢!...查看详情
在设计中遇到多层工业厂房,包含部分净化车间.根据规范是要做防排烟设计的,但是施工图审查时,有人提出"防排烟系统风管不能直接穿墙排出室外".是不是排烟系统的风管都要翻上屋顶?...查看详情
求助一份18m跨单层工业厂房结构吊装课程设计...查看详情
各位大虾:请问丙类工业厂房是否有必要安装火灾消防报警系统? 我公司新建一工业厂房,为丙类,设计院说需要安装火灾消防报警系统,查规范没找到,请问究竟要不要?...查看详情
请教各位,在计算工业厂房山墙风荷载时,风载系数如何取法?好像荷载规范没有列出这种情况啊?!...查看详情
看了看规范,只有简短的几句话叙述,对于新进人员实在是没信心布置. 希望得到指导,不希望布置太密也不要布少了!...查看详情
我是做场馆和厂房屋面防水项目的.如果那里有工程给我提供些信息好吗?谢了....查看详情
本人是投资公司的,一向做的就是水电施工现场管理,也就是现场甲方代表,可最近公司提出要我做现场跟踪审计,虽然工程量会算,但对审计这方面的知识还是比较缺乏,请教各位老鸟,普通厂房(带消防)安装工程现场跟踪审计应该做哪些工作?...查看详情
刚接到个设计 卤质车间、预处理车间 、杀菌车间这三个地方要有热水 请问各位朋友通常是怎样设计和选材的! 谢谢!!...查看详情
那位仁兄有钢结构工业厂房复合板大门的做法,请指教一二,小生将不胜感谢。...查看详情
理论流量:1.2×10×2%=0.24L/S <1.2L/S 所以取1.2,只有这么一点啊,采用DN32的话够了! 按下面这个软件算的话也够啊! 大家注意:我的是工业厂房的厕所,它的流量算法跟民用建筑不一样的啊! 不知各位高手怎么解释??...查看详情
请问工业厂房的壁灯一般都选择什么型号的?请给相关参考资料...查看详情
单层带吊车的单跨工业厂房,混凝土排架柱因如何计算合理,因为我目前做的是不符合图籍模数的,故不能采用图籍。但排架上的荷载应怎样输入(pkpm),尤其是柱间支撑的荷载,我不知道应该怎样算又如何加在节点上,还有其他的一些 荷载。请高手帮忙。最好有计算实例。我的邮箱:kfqzhjy@163.com...查看详情
电子工业洁净厂房的五种空调系统设计方案....查看详情
医药工业洁净厂房洁净室环境控制...查看详情
医药工业洁净厂房净化空调系统设计问题...查看详情