本专题为土木在线图纸的设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与图纸的设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现在结构平面图上一般都不直接画出构造柱的位置,虽然图纸的结构总说明说了一些构造柱设置的原则(比如说间距多少,较大洞口两边什么的),但是实际构造柱的布置很多做和不做,都是现场施工人员自己定的。是否需要做,好像都没有设计人员去确定。 监理对这个好像也不在意。 另外,我问成本算量的,成本的人是自己在算量软件上点上他们认为会有的构造柱。也是没有和其他方面的人沟通确认。 现在就是,设计、施工、成本各方面自己...查看详情
一、图纸会审一般包括的主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足...查看详情
请教各位专家一个问题,关于图纸上设备的尺寸问题:在设计的时候,设备的品牌一般都是还没有确定的,那么我们图纸上设备的尺寸应该怎么确定?谢谢...查看详情
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑 一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。 55812625581261 设计院给出的设备表我认为几处不妥: 1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。 2、A处与C处的P...查看详情