管道的施工更新时间:2025-12-13 06:08:13

本专题为土木在线管道的施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管道的施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 下面给大家分享市政给排水管道工程施工图解及问题防治!给排水管道施工流程:开槽施工→不开槽施工→管道安装→附属设施→功能性实验→维护维修1、开槽管道施工:沟槽开挖(放坡/围护)—验槽—槽底加固—施作垫层;属于基坑工程的相关知识点。2、不开槽管道施工:顶管、盾构、浅埋暗挖、定向钻、夯管3、管道安装:给水管道采用PE管热熔或电熔连接,排水管道采用预制混凝土管,承插式连接。4、附属设施:沟道/管渠、工艺井...查看详情

    用户:pl_98638483 浏览量:69 时间:2023-03-10
  • 每个工程的品质与成败,往往是由各个小细节决定的。今天给大家总结一下给排水管道施工中常见的一些问题,详细地分析其原因,并提出一些解决措施,给大家做一下参考!一、雨水管不该用伸缩节、管箍连接原因:雨水管本身壁厚较薄,在遇到暴雨时,管路内容易形成真空,导致雨水管材被吸扁爆裂。解决措施:在安装时必须采用直落水接头连接。直落水接头主要有两个作用:1、连接管路;2、用于管路透气、溢流、消除伸缩余量。二、PE、...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:116 时间:2023-03-10
  • 1K415032燃气管道施工与安装要求·上本节内容较多,我们分为上下两部分讲解涉及工程施工准备工作和安装施工的技术要求参见1K415022的相关内容(就是供热管道那一章节,不明白的再翻回去看看,都可以)。(1)燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°,否则应设置弯管,次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。管道回填同1K415022的要求(就是供热管道那一章节,实际上书本在那边没怎么说,不信的话大家可以去...查看详情

    用户:pl_07854016 浏览量:166 时间:2023-03-10
  • 一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指...查看详情

    用户:pl_40634086 浏览量:160 时间:2023-03-10
  • 一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,...查看详情

    用户:pl_21748866 浏览量:149 时间:2023-03-10
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓箱 1安装消火栓,栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折挂在托盘或支架上。消防水枪竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上。 2暗装消火栓栓口根部应用水泥沙浆填塞、抹平,不得污染消火栓箱壁、底。 3消火栓箱按设计要求标高固定在墙面上或墙洞内,要求箱体横平竖直固定牢固。对暗装消火栓箱,需将消火栓箱门预留在装饰墙面的外部。 4单出口消...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:73 时间:2023-03-10
  • 市政管道施工之电力管施工介绍 电力排管工程。 管道垫层制作。 管道基底下围混凝土标号为C20的现浇钢筋混凝土垫层。 电快采用梅花式布置,间隔一千毫米。 市政道路施工之电力管道 市政管道施工之电力管施工介绍 所用钢筋为人行道,下为five 十二艾特二百五十five 十四艾特二百五十。 车型到下所用钢筋为纵向five 十四间距一百八十,横向five 十八间距二百五十。 钢筋安装时,横向钢筋在纵向钢筋外...查看详情

    用户:pl_13712248 浏览量:95 时间:2023-03-09
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:高压管道 高压管道试压通用施工工艺 1适用范围 本工艺适用于设计压力大于或等于10MPa且小于42MPa的工业金属管道系统的液压试验。 2试压材料 2.1消耗材料:根据试压要求及现场情况选取:电焊条、氧气、乙炔气等。 2.2措施用料:高压厚壁无缝钢管、高压管件、高压压力胶管、氧气带、型钢、压力表接头、钢阀门、丝头、盲板、垫片等。 2.3主要设备、机具:高压柱塞泵、电焊机、切割砂轮机、磨光砂...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:196 时间:2023-02-22
  • 电气资料库图片1

    许多商务楼或别墅都会建有地下室,由于地下室位于地面下层,而水是往低处流的,这时,地下室的排水系统就成了重中之重。 通常的排水做法有两种:1.地下室地面下设一个集水坑,将污水收集到一起后,用潜污泵抽泵排至室外的地下污水泵井。 2.集成排水管道让污水自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵抽泵排入附近的污水检查井。那么下面就一起看看地下室排水系统设计和地下室排水管的安装: #1 集水坑 1...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:63 时间:2023-01-22
  • 道路工程图片1

    市政道路排水系统是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。将最常见的质量通病分成四个方面,分析其产生的原因,并提出防治措施,希望能够对各位起到一定的帮助。 一、管道位置偏移或积水 (一)产生原因: 测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。 (二)预防措施: 1、防止测量和施工造成的病害措施主要有: ...查看详情

    用户:霸气路路飞 浏览量:78 时间:2023-01-18
  • 道路工程图片1

    一、管道材料 1 基本要求 具有足够的强度和一定的刚度; 管道内壁表面光滑,减小水流阻力 ; 具有一定的耐腐蚀能力; 具有足够的密闭性 ; 易加工,经济。 2 常用管材 (1)混凝土管和钢筋混凝土管 强度高、取材方便; 抗酸碱及抗渗性差、接头多、自重大,运输中易破损。 适用于土质不良地段、穿越铁路、道路时。 管口形式: 承插、平口、企口。 (2) 陶土管 上釉后管壁光滑、抗渗、抗腐...查看详情

    用户:路途姚远 浏览量:167 时间:2023-01-13
  • 由于北京地区降雨主要集中在6-9月,这段时间是工程施工重点阶段的时期,因此做好雨季的施工安排,对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响,为保证工期,雨季施工以预防为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工确保雨季正常施工。 沟槽开挖 (1)沟槽土方开挖时一定要边坡的稳定,开挖的过程中及时观察边坡的土质情况,放坡或加设支撑,放坡加宽0.3-0.5m,为了保证沟槽的稳定距边坡2米范围以内...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:273 时间:2023-01-10
  • 工业自动化图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:38 时间:2023-01-05
  • 建筑施工图片1

    非全剪管道井管道支架精准安装施工技术 来源:中天八建 做法概述: 管道支架处砌块优化为砼预制构件,替代传统现浇圈梁的做法,免二次支模、二次浇筑等多道工序。支架安装位置砌块采用定型化模具预制,并精准定位、预埋支架底座预埋件。随管道井砌筑同步进行,一步到位,一次成型。同一竖向位置砌筑多块预制砌块时,采用墨线仪辅助,利用灰缝富余量调整砌块左右定位控制砌筑精度,进一步确保支架安装精度。管道支架...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:46 时间:2022-12-27
  • 摘要:随着居民对城市交通及环境要求的不断提高,非开挖管道敷设技术顶管施工的优势将越来越明显。本文阐述了顶管的技术发展史和施工技术特点,并结合工程案例进行分析,说明顶管与传统开挖敷设管道相比,具有一定的优势,发展应用前景良好,为今后顶管在工程中的设计和运用提供了科学依据。 城市地下管线是城市赖以生存和发展的物质基础,是城市基础设施的重要组成部分,担负着城市的信息传递、能源输送、排涝减灾、废物排放的...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:158 时间:2022-12-21
  • 市政给排水图片1

    室外给水管道施工工艺 一、室外给水管道工艺流程 二、 室外给水管道在雨季施工时,应挖好排水沟槽、集水井,准备好水泵(最好为潜水泵)、胶管等抽水设备,以便抽水。 严防雨水注入沟槽,避免造成漂管事故。 三、沟槽开挖和验收 1.首先,按图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度。其坐标与标高应符合设计要求。当设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合表9.3.3.1的...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:196 时间:2022-12-21
  • 市政给排水图片1

    1、市政排水管道工程的施工技术 1.1 施工前准备工作 (1) 熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免施工过程中忙中出错。至少要做到以下几点: ① 与建设方、设计方、监理方和施工方进行四方图纸会审及交底。 ② 结合图纸深入施工现场了解本工程的基本全貌,如管线总长度、管线走向、管材直径、检查井数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等,特别要注意查明煤气、电力等交叉管线的位置,做好...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:132 时间:2022-12-21
  • 市政给排水图片1

    为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,以下是从业多年的给排水施工管理者对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,欢迎大家来学习探讨。 一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:59 时间:2022-12-20
  • 施工BIM应用图片1

    中天九建质量月微课堂《排水管道模块化拼装施工要点及优势》,卫生间UPVC排水管道装配式施工方法可以简化施工现场排水管道安装工艺,在主体结构施工时直接安装卫生间排水支管的连接预埋件和管道吊架预埋件,混凝土一次性浇注,减少结构板面预留孔洞,有效防止了后期因二次吊洞造成多水间渗漏风险; 排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料,提高了材料利用率。 ...查看详情

    用户:lil虎 浏览量:86 时间:2022-11-30
  • 建筑施工图片1

    非全剪管道井管道支架精准安装施工技术 来源:中天八建 做法概述: 管道支架处砌块优化为砼预制构件,替代传统现浇圈梁的做法,免二次支模、二次浇筑等多道工序。 支架安装位置砌块采用定型化模具预制,并精准定位、预埋支架底座预埋件。随管道井砌筑同步进行,一步到位,一次成型。同一竖向位置砌筑多块预制砌块时,采用墨线仪辅助,利用灰缝富余量调整砌块左右定位控制砌筑精度,进一步确保支架安装精度。管道...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:55 时间:2022-11-29