  • 绿化、给水管道施工方案设计 : 一、管线土石方工程及管道基础施工 1、管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩位,妥善维护,工程竣工后交业主。上述工作结束后,请监理公司人员验线,确认后进行管沟开挖工作。 2、管沟的开挖方法开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工...查看详情

    用户:lardice 浏览量:2002 时间:2013-07-15
  • 暖通工程施工图片1

    我们主要参观的是设备各专业支吊架的安装 4699948 电缆桥架的支架 4699949 4699948 4699949...查看详情

    用户:派大小星星 浏览量:2240 时间:2013-07-14
  • .2.1 沟槽槽底净宽度,宜按管外径加0.6m确定,以便于人工在槽底作业为宜。 8.2.2 开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基面。基底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予保留,禁止扰动。铺管前用人工清理至设计标高,不得挖至设计标高以下。如果局部超挖或发生扰动,不得回填泥土,可换填10mm~15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。 8.2.3 雨季施工,应尽可能缩短开槽长度,做到成...查看详情

    用户:一览水处理 浏览量:1106 时间:2013-07-13
  • 针对PVC-U给水管道事故,北美曾有人做过专门的统计,结果80%以上的事故都是由不规范施工造成的。常见的情况有以下几种:1、沟槽与回填土不符合规定这种情况在山区经常看到,主要是个别地段的石头较多,沟槽的开挖由人工凿成或炸药炸出,槽底严重不平并且有锋利的石头凸出,遇到这种情况,按有关规定,沟槽底部的石块应该清除并铺垫15公分以上的沙土,然后才能铺设管道,可施工人员不负责任或偷工减料,不铺垫沙土或者象...查看详情

    用户:tudou_xiansheng 浏览量:3367 时间:2013-07-12
  • 根据多年市政管道施工实践,对常见的管道问题进行分类总结:(1)管道错位,主要源于测量和施工等的问题,导致管道错位,从而发生积水或者倒坡情况。主要原因是:第一,设计管道的时候忽略了地质和水文因素;第二,管道受到积水的腐蚀之后,缩短了使用寿命,当管道腐蚀到一定程度,就会出现移位;第三,过流在水力的影响下,改变原定的水头,加剧了倒坡现象的发生,当倒坡发生到一定程度,就会导致管道移位;第四,在进行测量放线...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:4249 时间:2013-06-24
  • 给排水工程施工图片1

    本帖最后由 zhang00leioo 于 2013-6-26 09:11 编辑 问题如题目 不知道该如何算呢?请教大神们!!!!! 把图片改小了 应该看的见了 4685976 4685977 4685978 4685979 4685980 4685976 4685977 4685978 4685979 4685980...查看详情

    用户:zhang00leioo 浏览量:3090 时间:2013-06-22
  • 论文简介:依据2008规范编制给水排水管道工程施工与质量验收手册 投稿网友:majinliang-108 上传时间: 2013-06-21...查看详情

    用户:majinliang-108 浏览量:2450 时间:2013-06-21
  • 规范条文:4.5.11柔性管道——--6.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不大于200mm。 本人是这样理解的:管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,用人工回填,但是也需要人工夯实(具体夯实方法本人百思不得其解,希望大神赐教)。管顶500mm以上部位,可由机械回填,机械夯实。不知对否。...查看详情

    用户:baidajun 浏览量:2622 时间:2013-06-20
  • 本人学暖通的,现在水暖都做,请教各位一个给排水的问题,一般电气设备上方是不允许有其他管路通过的,现在由于空间不足,厂房内有的配电柜上方设计有给水管通过,需要做保温及防结露处理,问题出来了,这个保温层应当出配电柜多远呢?有没有哪位大侠指导一下,最好是有那个规范里面有这个规定最好...查看详情

    用户:醍醐灌顶 浏览量:2352 时间:2013-06-19
  • 介绍球墨铸铁井盖的管道施工过程: 铸铁井盖采用机械接口配件进行连接,采用钢制双套进行连接、接口形式为油麻膨胀水泥接口(一般在DN300以上使用,DN300以下较少用)。在铸铁井盖的施工过程中如采用机械接口形式,在压力较高的区域经常会出现配件被水冲跑而漏水;如采用油麻膨胀水泥接口,一方面劳动强度比较大,同时水泥接口为刚性接口,在沟槽基础较差、回填质量稍差及外加荷载较大的的情况下经常会出现接口...查看详情

    用户:zz36111 浏览量:829 时间:2013-06-05
  • 给水管道施工及验收规范...查看详情

    用户:wobushixiaoji 浏览量:5169 时间:2013-05-31
  • 论文简介:管道堵水气囊主要应用于污水管道,排水管道,pvc管,螺旋钢管,纯净水钢管管道的封堵,堵漏,维护和维修,闭水实验专用工具,管道堵水气囊 投稿网友:ztwfy 上传时间: 2013-05-30...查看详情

    用户:ztwfy 浏览量:3727 时间:2013-05-30
  • 建筑给排水图片1

    每个工程的好坏,都是由各个小细节决定的,因此,根据本人的一些工作经验,加之以借鉴他人的经验,给大家总结了一下给排水管道施工的不该出现的问题,并对其详细的分析了原因,并提出了一些解决措施!给大家做参考!一、雨水管不该用伸缩节、管箍连接原因:因雨水管本身壁厚较薄,在遇到暴雨时,管路内容易形成真空,导致雨水管材被吸扁爆裂。解决措施:在安装时必须采用直落水接头连接。直落水接头主要两个作用:1、连接管路;2...查看详情

    用户:hlkzy901010 浏览量:17702 时间:2013-05-30
  • 我公司准备对水厂原水管道过船闸引航道段管道进行更换改造施工,引航道宽度约50米,管道口径DN1600,三道。请问大家有什么好的施工方案或建议、经验。...查看详情

    用户:bujundong 浏览量:990 时间:2013-05-28
  • 论文简介:低温热水地板辐射采暖是以低温热水为热源,以地板为发热体,以辐射传热为主,对流换热为辅,将房间热微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水地板辐射 投稿网友:jiangshiwei0909 上传时间: 2013-05-26...查看详情

    用户:jiangshiwei0909 浏览量:822 时间:2013-05-26
  • 如题,我想知道哪个在上哪个在下?中间应该间隔多少安全距离? 还有相问一下直埋供热管道在施工时如果要和别的管道交叉,在国标里对这种情况有没有要求呢?...查看详情

    用户:riverking23 浏览量:1991 时间:2013-05-19
  • 暖通工程施工图片1

    昨天刚下过雨管道还未擦洗各位,将就看看吧。空调室外井水pe管网施工。 4662780 4662784 4662785 4662786 4662787 4662788 4662791 4662794 4662796 4662799 4662806 4662808 4662810...查看详情

    用户:lixiantao007 浏览量:4097 时间:2013-05-19
  • 管段正在陆上成型,试压验光象样后停止全体吊放装置。管段从陆吊死放上水是工事要害的环节。每段管段需精确打算,充足预备,准确指挥,步伐分歧,能力保障保险起吊上水。 过河弹道的装置时,采纳起重机与多艘巴杆零碎吊船同声吊装的办法,将成型管段从岸吊死至海面处搁置。吊点按15米一度散布,起吊前要充足办好预备任务,对于船舶设施及人员停止细心审查,缜密调度,并应用潮位停止工作,操作时要一致指挥,按顺序操作,步...查看详情

    用户:qijisj 浏览量:4769 时间:2013-05-08
  • 排污系统的施工,尤其在北方,一定要控制好排污管的地下埋深,首先必须低于室外地坪,而且一般要低于当地冰冻线,这个一定要注意,不然会冻坏水管。...查看详情

    用户:tao219 浏览量:1206 时间:2013-04-30
  • 给大家分享一下管道施工中的避让原则,希望大家能够熟记在心:1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。5、常温管让高(低)温管(...查看详情