距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线管道的施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管道的施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
...查看详情
施工前准备工作: (一) 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求; (二)给水排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况; 2.工程地质和水文地质资料; 3.气象资料 ; 4.工程用地交通运输及排水条件; 5.施工供水供电条件; 6...查看详情
5110894 排水系统是其服务区内其他工程设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。笔者根据多年来从事施工技术工作的经验,对市政排水管道工程施工质量的通病进行了综合分析。现将最常见的质量通病分成 4 个方面,分析其产生的原因,并提出防治措施,供同仁们参考 1 .管道位置偏移或积水 1.1 产生原因: 测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产...查看详情
本帖最后由 女汉纸的世界 于 2015-4-17 13:46 编辑 在家庭住宅装饰装修中,给水、排水管道渗漏的现象经常出现,惟一的方法就是严格按照工艺要求进行施工,保证工程质量。 首先对施工人员要有严格的要求,最好不要将水电等重要的工程转包给马路游击队。此项工程结束后,业主最好亲自检查一下。 排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。不要随便到...查看详情
本帖最后由 奔跑的小鹿 于 2015-4-17 13:08 编辑 5105612 禁忌1: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作...查看详情
排水系统是其服务区内其他工程设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。笔者根据多年来从事施工技术工作的经验,对市政排水管道工程施工质量的通病进行了综合分析。现将最常见的质量通病分成 4 个方面,分析其产生的原因,并提出防治措施,供同仁们参考。 1 管道位置偏移或积水 1.1 产生原因:测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至...查看详情
《给水排水管道工程施工及验收规范》关于木支撑构件的规格,1997版规范和2008版规范有条截然相反的规定。2008版也未对这相反的规定进行条文说明,具体如下: 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 3.3.2 撑板支撑采用木材时,其构建规格宜符合下列规定: 3.3.2.1 撑板厚度不宜小于50mm,长度不宜大于4m; 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 5026...查看详情
排水管道位于道路正中,路基需要换填。 请教:是换填压实后再开挖管道沟槽还是先开挖沟槽啊。 求具体施工顺序。 一学校工程,苦逼土建施工员搞道路啊。...查看详情
看了很多市政道路的设计,雨污水管道一般都和道路一起施工,但是很少见给水管道和道路一起的,想请教大家是什么原因呢?...查看详情
5063663 加工室内供水、排水、采暖管线管件 5063691 室内排水管线施工 5063664 楼层结构下部给水(白色细管)、排水(白色粗管)管线 5063665 住宅室外挖掘 5063692 5063666 通风管道安装中 5063667 通风管道安装中 5063668 通风管道安装中 5063669 通风管道安装中 5063670...查看详情
无意中看到的一份关于国外某工程轻型井点降水和管道施工的资料,于是拿来与大家分享品鉴,大家一块讨论此工程的优势以及我们国内给排水工程应该借鉴的地方。 一、轻型井点降水 这是在一个工地铺设混凝土管道和管井: 5063461 场地地下水位较高,他们用轻型井点降低地下水位 5063462 5063464 5063465 5063466 5063467 总管和井点管都是PVC 塑料管。总管直径6”,即150...查看详情
室内给排水管道的铺设是最为常见的,关系到住户的用水所以也是出现问题最多的。所以我就从给排水管道的布置、敷设、技术措施以及水质保护方面来阐述一些常见的施工注意事项,希望对大家有所帮助。 一、给水管道的布置 http://bbsfile.co188.com/forum/201411/27/121114zk2kafcd2k2c11cz.jpg.thumb.jpg 1、引入管:从配水平衡和供水可靠...查看详情
0.7MPa的蒸汽管道,DN65无缝钢管,的施工与验收,需要参照哪些规范、图集?...查看详情
本帖最后由 epipe1028 于 2014-12-11 17:40 编辑 众多业内人士认为,地暖行业高速增长时代已经结束,在2014年已经进入了全新发展阶段。未来,市场将进入低速增长阶段。地暖市场受经济大环境影响,形势低迷,管道业尤为如此。 “行业里大鱼吃小鱼的现象正逐渐增多。今年有好几个业内较为知名的管材企业给我打电话,问我是不是可以收购他们的企业。”上海爱康企业集团总裁郑立克如是称...查看详情
在家庭住宅装饰装修中,给水、排水管道渗漏的现象经常出现,惟一的方法就是严格按照工艺要求进行施工,保证工程质量。 首先对施工人员要有严格的要求,最好不要将水电等重要的工程转包给马路游击队。此项工程结束后,业主最好亲自检查一下。 排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很...查看详情
地下硬塑管道 ①开沟。按规划放线开挖,沟宽0.8米,深要超过冻土层,掌握沟直底平,挖出土放一边,以利接管操作。 ②接管。有插接、对焊和对口套箍3种,常用插接法,沿沟顺输水方向依次插接管道和三通。将下节管的一端放入烧热的机油或食油中加热软化后取出,用预制的圆台形木模将软化管口撑大,迅速将上节管插接10厘米以上,自然冷却即可。接三通注意立管竖直。 ③安装排水阀。可在铁三通横管上钻孔,用螺...查看详情
1.工艺流程及施工准备 1)工艺流程: 安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设置→管道及附件敷设就位→管道连接→试压、冲洗、消毒→管道定位→管道防腐(保温) 2)管道应由下游向上游依次安装,承插管道安装时承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。 3)管道敷设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在敷设前对管材、管件、阀门及附件作一次外观检查,有问题...查看详情
04S520埋地塑料排水管道施工标准图集OSOS...查看详情