距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教各位高手洁净厂房的防排烟如何做.. 1、是否内走道设加压系统,加压的风量如何确定 2、洁净车间的排风量如何确定 防排烟设计:是否是内走道加压...车间内排烟.保持走道正压...查看详情
我做防排烟设计不多,但是经常关注这方面的内容,公司给了我一次参与培训的机会,我认真听了课,并且提出了自己的疑问。 总之有收获也有遗憾。收获的是一些小的疑问终于在规范主要起草人那里得到了答复,遗憾的是很多争议很久的问题,至今悬而未决,因为专家意见也不一致,国内也没有学者愿意对于争议的问题立项通过实验解决,其实很多设计规范都是一些老的设计师的经验总结而已!...查看详情
本人之前没接触过防排烟,现在要学这方面的设计,请问各位高手有什么好的资料推荐,能比较容易上手的。特别是风道的型号确定。...查看详情
地下室的防排烟设计步骤是什么?...查看详情
地下商场防排烟设计补风方案研究...查看详情
地下车库防排烟和通风计算和设计方案 有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁 排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量 计算每个防烟分区 排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h 排风量L=2000x3x6=36000 m3/h 补风量L==5400x5...查看详情
自己整理的,源自网络。...查看详情
1,多层建筑(里面是客房),走道长度为70米,但是两端有外开的门,要不要做排烟,如果做排烟的话用不用做补风? 2,客房里面的卫生间接排风管,接到走廊后排出室外,问可放里面的排风管用不用接防火阀,防倒流阀? 3,排烟机房里面的排烟管要加280度防火排烟阀,是加在机房里面还是外面? 4,技术措施里面规定了排烟,通风管的最高速度,但是我们做得时候,一般管道速度选多少?...查看详情
各位兄弟姐妹好。我专业是做电气设计的,公司里面做暖通设计的那个同事由于要兼做给排水设计,有时候忙不过来,老总就叫我学习下通风,如果时间来不及的时候能帮他做下防排烟。 但是由于我本专业是做电气设计的,对防排烟也不是很了解,所以想请教一下各位兄弟姐妹,如果只做通风和防排烟设计(不含中央空调)应该看哪些书? 谢谢...查看详情
此图集提出和分析了防排烟设计审查中发现的一些问题 ,包括加压送风 (排烟 )量的确定、加压送风系统余压阀和止回阀的设置、加压送风机房新风进风通路的设置、地上地下共用 (防烟 )楼梯间时加压送风系统的设置、宜设机械排烟设施的几种特殊情况、36236343623635 本帖最后由 wl9628011 于 2009-12-3 15:11 编辑 ]...查看详情
有一2000平方米的医院地下室,内含设备室(监控微机室约400平米),消防控制室约(50平米),其余面积是功能病房(输液中心)和药物配送中心。 请教各位高手遇到这样类似的项目没有?通风、防排烟如何设计??...查看详情
一个500m2得地下娱乐厅 要作防排烟设计,以前没接触过,那位大侠可以指点,是不是和地下车库的设计相同,或者有哪位设计过,可以把图给我看看...查看详情
第一次做设计~大家帮我看看做的怎么样~ 本帖最后由 hbsd9107 于 2009-7-14 11:40 编辑 ]...查看详情
如题。。。。。小弟新来的。希望各位能帮个忙...查看详情
3537756...查看详情
期待中!!...查看详情
哪位有地下车库的通风与防排烟设计说明 采用双速风机的最好...查看详情
我是做电气设计的,最近帮忙做一个防排烟设计,虽然也看了规范和设计手册,但还是有很多地方不明白。现归纳有以下几点,请教各位帮忙解惑: 此建筑物属于典型坡地建筑,半围合结构,地下5层,每层有一面可与室外道路连通,每层大致面积约8000平米,分四个防火分区。目前报批的用途为车库。但明显甲方是准备作为商业用途(分割为N个小商铺)。可开窗、门的通风面积不满足2%的规范要求。 1、层高大于3米,排烟量如何计算...查看详情
请教:哪本设计规范中有关于设置防排烟风管伸缩节的吗?不锈钢风管,直线长200米。...查看详情
这里面一定有很多设计院的朋友,请问你们做防排烟设计一般用什么软件?...查看详情