水系统调试更新时间:2024-04-26 19:21:53

本专题为土木在线水系统调试设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水系统调试设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    户式(别墅)中央空调系统主要由三个部分组成: ①户式(别墅)中央空调机组:分单冷型和热泵型二类,一般放置于室外阳台、屋顶或专用平台; ②末端设备:主要是指风机盘管,一般情况下建议采用卧式暗装风机盘管,它容易与室内装修配合,往往会取得令人满意的效果; ③水系统:用于连接主机与末端风盘,起冷热传输作用,常规用镀锌管或无缝钢管,也可用新型管材,如PPR、PB管、铝塑管等; 附:储...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:6 时间:2024-04-03
  • 中央空调图片1

    1、冷却水系统的调试 冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。 在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。 用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:44 时间:2023-07-19
  • 中央空调图片1

    暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。 但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水机组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。 第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量; 第二:电动调节控制阀的压差变化不...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:29 时间:2023-07-06
  • 中央空调图片1

    暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。 但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水机组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。 第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量; 第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大; 第三:生产侧的流量要大于等于分配侧...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:24 时间:2023-03-17
  • 请问各位大佬,空调水系统施工完成后进行清洗拉循环,但是供水和回收管按照设计院的图纸是不连通的,比如末端风机盘管,清洗的水是不进入风盘的,是不是要在每层的供回水横管的末端临时增加旁通,之后再拆除?...查看详情

    用户:攻城师96167 浏览量:15 时间:2023-01-03
  • 一、冷水系统的的调试 1、 冷水管道的清洗 由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵,运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。 2、采集冷水支管的压降和系统总压降的数据 将风机盘管...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:111 时间:2022-06-02
  • 制冷技术图片1

    中央空调安装必须根据通风与空调工程分类项目的施工工艺,做好施工技术、施工组织、施工质量、施工安全等工作,严格对工程安装过程进行质量控制,确保施工质量达到设计和相关规范要求。 中央空调工程安装除了满足施工设计文件、图纸的规定与要求外,还必须遵行下列相关标准和规范: 中央空调水系统的安装分为下列四个分类项目: 1、水系统管道及附件安装 2、防腐、保温 3、水系统设备安装 4、水系统的调试、测定与调整...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1769 时间:2019-12-31
  • 一、系统概况本工程空调冷冻水系统主要设备包括2台冷水机组、1台风冷热泵机组、6台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置,以及设置在各功能区的AHU空调机组。冷却水系统主要设备包括2台冷却塔和3台冷却水循环泵。在地下室设备的就位方案中已经阐述了地下室设备的进场、验收、吊装就位等方案。本章节主要阐述上述设备的单机运转和联动调试。二、调试前设备①、详细的调试方案已经得到监理单位批准。②、空调冷冻水、冷却水系...查看详情

    用户:布偶喵 浏览量:1058 时间:2017-08-16
  • 请问一下,消防水喷淋系统调试费套定额时需不需要人材机乘以系数比例,比如喷头点数共400个,套调试费500点以下,套的调试费要不要人材机乘以0.8,有没有相关的书上有说明的?...查看详情

    用户:qq_1449559558908 浏览量:4208 时间:2015-12-08
  • 请问一下,消防水喷淋系统调试费套定额时需不需要人材机乘以系数比例,比如喷头点数共400个,套调试费500点以下,套的调试费要不要人材机乘以0.8,有没有相关的书上有说明的?...查看详情

    用户:qq_1449559558908 浏览量:2020 时间:2015-12-08
  • http://oss.zhulong.com/forum/201508/25/14/184914rtwt6w7zyaswgah7.jpg.thumb.jpg中央空调系统可以分为三类,中央空调水系统、氟系统和风系统 水系统中央空调以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适。水系统中央空调一般用于大型建筑或大户型住宅和别墅。小编为大家简单介绍下中央空调水系统中管道的安装、系统调试注意事项,希望能对大家有所帮助...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:1577 时间:2015-08-27
  • 暖通资料库图片1

    5143337 管道安装时,外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗,对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接,应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承。管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行强度和严密性试验,以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前,...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:587 时间:2015-05-19
  • 论文简介:析了暖通空调水系统水力失衡的形成原因及危害,以空客A320总装线工程空调 三次泵水系统的水力平衡调试为例,介绍了静态水力平衡和动态水力平衡的调试方法、质量控 制措施等相关内容。 投稿网友:bestage 上传时间: 2013-09-22...查看详情

    用户:bestage 浏览量:794 时间:2013-09-22
  • 暖通工程施工图片1

    管道安装时,外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗,对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接,应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承。管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行强度和严密性试验,以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前,应将不能参加试验...查看详情

    用户:xiangyue1998 浏览量:23864 时间:2013-06-25
  • 请教高人指点 目前项目空调水调试,风机盘管冷冻水系统主管静态平衡阀无压差,平衡阀位于地下室,末端在八层,八层水可以循环,但是主干管处就是测不出压差,请问高人这是什么原因?...查看详情

    用户:han4159878 浏览量:1123 时间:2013-04-19
  • 4台离心机,二次泵系统,目前正在调试阶段。遇到一个棘手的问题: 只开了1台冷机,冷机进出水温差大,约10度,感觉冷机进水量不够,而且主机进出口压差不明显!系统在冷机的供回水母管上设了旁通,中间设了蝶阀。回水没有完全进入主机,而是部分回水同过旁通管与主机出水混合了,导致主机进水量不够、进出水温差大,但是发现一个怪现象,就是如果把旁通阀门关闭的话,一次泵会过载二停泵。有没有大侠有这方面的经验的啊,请赐...查看详情

    用户:wen93320679 浏览量:2642 时间:2012-08-05
  • 设置有中央空调的建筑一般都比较高级,装修也比较豪华。因此保证空调水系统安全、正常、高效地运转至关重要,而要做到这一点, 事先应制定详细的调试方案,即调试的程序。...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:1028 时间:2011-12-24
  • 第一次调试系统没充满水就开的话会有什么问题? 似乎是比较新手的问题..请前辈赐教...查看详情

    用户:lj_708 浏览量:996 时间:2011-07-10
  • 地铁中央空调水系统动态平衡调试方法及案例.rar4111871...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:3060 时间:2010-11-16
  • 工程情况是这样的:有9栋厂房,需要对原有的室内消火栓系统进行改造,每栋厂房的消火栓数量在6-18间,共124个消火栓。各消火栓管道均连接到小区泵房。 请问这样的工程调试系统如何划分?是算一个系统还是9个系统? 另外1个消火栓算一个点,这样一来是不是算200点内?...查看详情

    用户:qiyun-tom 浏览量:1052 时间:2009-04-29