距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排水设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排水设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
谢谢你们了 5017668...查看详情
请大家帮帮忙 5017550...查看详情
给排水设计要点和管线综合布置 1. 建筑给排水的系统组成 建筑给排水一般由给水系统、热水系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、排水系统、雨水系统等系统组成,复杂建筑还可能包括中水系统、游泳池循环水系统、冷却水循环水系统、景观循环水系统、气体灭火系统、消防炮灭火系统等。以下分系统对其中的给排水设计要点进行一些简单介绍。 2. 给水系统 给水系统的设计要素是水质、水量及水压,任务是安全、经...查看详情
住宅给排水系统的设计日益受到用户的重视,工程设计人员应本着技术、安全、经济性原则,在实践中力求创新,寻找最佳的给排水设计方案,适应住宅设计建设发展的新要求,满足人们不断提高的生活水平要求。工程施工人员也应该在设计及规范指导下,本着技术、安全、经济舒适性的原则,在工程施工过程中平衡利弊,对设计方案的适用性作出优化和创新,找到一个更合理、人性化的解决方案。同时也要加大对产品售后服务的管理, 尽可能发挥...查看详情
摘要:随着经济的日益发展,我国建筑行业也得到了日新月异的进步,建筑从高度到质量较以前都有所提高,本文以某办公楼改造工程给排水设计为例,对设计过程进行深入介绍,并谈谈一些设计体会以及可供参考交流的设计方案。 关键词:办公大楼;给排水设计;改造工程 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号: 1 工程概况 本次修缮改造工程为某办公大楼,总建筑面积约16000m2,建筑高度31.6m,楼高8层。办公...查看详情
做建筑给排水必备的专业书!:victory:...查看详情
给排水设计中的一些经验总结整理 1、给水要求水压: ① 给水入口: 一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。 ② 给水: 住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa; 住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压; 给水分区静水压不宜大于0.45 MPa; 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。 ③ 消防: 消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)...查看详情
本帖最后由 酷酷滴小叶 于 2014-11-24 16:55 编辑 广州东塔又被称作广州周大福中心,楼高530m,是广州市在建中的又一新地标建筑,比已建成的“广州西塔”高出近100m,建成后将成为广州第一高楼。该工程的消防给水系统设计安全要求高,设计难度大,设计中采用了将消防用水分别储存在不同高度高位消防水箱的常高压水消防系统。本文对该工程的消防给水系统设计作简要介绍,并结合工程的设计,提出了超...查看详情
前辈们做市政给排水设计需要哪些规范图集啊,有的能分享下吗,告诉我规范图集的名称也行...查看详情
家庭卫生间通常包括厕所和浴室(多数家庭是合二为一),它的组成大致可以分为三个部分:卫生洁具区、洗浴区和洗脸美容区,每个区域之间都有着紧密的联系,同时又具有功能性的区别。 安装座便器前确定排水方式 选购座便器的时候,首先要确定卫生间的排水方式:是下排还是后排。如果是下排必须测量排污口至墙的距离,按此尺寸对号选购。其次是排水性能,座便器的性能表现在冲净、节水和静音等方面。现在人们对冲净二字认识上存有误...查看详情
5007862 超高层建筑给排水消防设计案例--上海中心大厦 摘要:对上海中心大厦的给排水系统、水灭火系统、绿色建筑设计作简单的介绍。针对500m以上超高层建筑给排水、消防设计技术难点:雨水系统的减压与消能、生活、消防合用供水系统的水泵联动控制技术、消防水箱应急供水、建筑外部消防应急供水等进行研究与探讨,力求为今后同类建筑的建设积累经验。 1. 给排水、消防系统概述 1.1 工程概况 上海中心大...查看详情
(问题一)自动喷水系统设计中,有无必要画出试泵所用的“转子流量计”等一系列的组件? 解析:此仅属《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的施工要求,故应由施工人员执行。设计中只须考虑方便其安装要求,预留好接头,为其安装创造条件。 (问题二)消防高位水箱的容积,要不要考虑自动喷水系统的容积? 解析:要考虑。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.1.1条规定:“室内消防用水量为建筑物内设置...查看详情
本帖最后由 酷酷滴小叶 于 2014-11-12 09:38 编辑 温州国际会展中心总建筑面积为7.5万㎡,是一个集酒店、展厅与会议中心功能为一体的综合性建筑。介绍了该工程的常规给排水设计,消防方面近年来采用的大空间水炮系统,以及大屋面的压力流雨水排水系统。 1、工程概述 温州国际会展中心位于温州市滨江路,总建筑面积7.5万㎡。该建筑共分为ABC三部分:A为: 层展览大厅,每层面积1.35万㎡,...查看详情
要画住宅建筑中的给水管平面布置图了 不过书上没有说怎么画 查了GB50015 除了说了一些注意点也没有说要怎么布置 请问有没有书或者网站或者参考资料对这方面有教学的?...查看详情
给排水设计手册(第二册)第三版,170页的民用和工业厂房“ 自动喷水系统基本设计参数”为什么和喷淋规范不一致???它上面的中危险级200平是怎么来的???有知道原因的吗?...查看详情
谁那有电子版的《简明排水设计手册》,麻烦给发一份,谢谢,急需。在线等候!...查看详情
近几年,《室外排水设计规范》改动比较多,原来是2011有个修订版,后边又出了2013修订版,前段时间,有个工程在会审提出这个规范最新的是2014版,工标网目前能够查到的是2011版,有点凌乱,哪位告知一下。。。。。...查看详情
市政给排水设计中下穿隧道集水坑的容积如何确定,排水泵最大流量如何确定?规范中是30秒时间的雨水量,有师兄说按十分钟,请教啦...查看详情
给水排水设计手册.第03册.城镇给水.pdf版本 希望对大家有用...查看详情
1、立箅式雨水口的宽度和平箅式雨水口的开孔长度和开孔方向具体如何算啊?(P15 4.7.1); 2、立体交叉道路排水系统的设计中,雨水管渠设计重现期不应小于10年,是特指下穿部分还是指整个立交范围内的雨水管渠?(P16 4.10.2); 3、立交排水的地面集水时间的计算,当道路形状不规则或边界条件不明确时的计算公式出处在哪?各参数含义是什么?(P17 第一个公式); 4、提高Kz能控制降雨初期的雨...查看详情