1.基本文件资料 项目小区主要有13栋塔楼。楼层数在23F~25F。建筑高度在23层高68.2m(屋面高71.2m);25层高74.2m。(屋面高77.2m)2幢高位消防水箱顶高度84.8m。商业为两层商业,建筑高度10.1m;地下室-5.00m,顶板覆土1m 市政资料:两路水源,引入管DN200;供水压力0.25mpa 附指标表: 2.用水量预测 查-《建筑给水排水设计标准》GB 50...查看详情
【2.8】问题描述: 某消防水池自来水补水管管口最低点与溢流管上边缘的空气间隙小于150mm,见图2.8-1。 原因分析: 150mm的空气间隙是指自来水补水管管口最低点高出溢流管上边缘的垂直净距,图2.8-1中自来水补水管中心至溢流管中心间距150mm,不满足空气间隙不应小于150mm的要求。 应对措施: 正确理解规范含义,确保补水管与溢流管之间的空气间隙,正确做法见图2.8-2。 ...查看详情
设计说明 1 工程概况完整性,设计依据充分性 建筑的性质是设备专业的设计依据,应当规定清楚;建筑性质、等级、规模,决定了水消防采用的系统及相应的等级,所以应当在设计说明中叙述清楚。 2 与项目无关的内容,在设计说明中应做删除或相应修改 有些出现住宅建筑中的说明文...查看详情
医院建筑需要大空间布局形式,以适应正常运行情况下的改扩建、医疗流程的实时更新、设备管线的维修更换,现场进行干法施工,现场的施工周期短,噪声小、污染,可以将对正常医疗工作的影响降到最小。装配式医院建筑一般采用大空间布局、模块化组合、标准化设计,易于医疗功能的转变,同时工厂批量生产,可以降低造价。装配式建筑采用设备管线与主体结构分离的形式,管井集中布置,干式工法施工,便于检修和维护。 ...查看详情
给排水 是用于水供给、废水排放和水质改善的工程,分为给水工程 和排水工程。 我们在设计的时候也应当注意以下几点: 1、明确设计条件 首先根据建筑条件选择相关建筑排水设计规范 ,如以下规范标准: 《建筑给水排水设计标准 》GB50015-2019 《建筑给水排水与节水通用规范 》GB 55020-2021 《室外给水设计标准 》GB50013-2018 《建筑给水金属管道工程...查看详情
解决室外雨水排水问题的几种设计实践 近年来随着现代建筑的蓬勃发展、小汽车的普及,特别对于特大城市,停车紧张,一位难求,因此新建项目规划停车位的指标也在逐年提高。为了节约造价、减少地下室埋深,同时满足地下室停车指标要求,建设方往往选择在地块内最大化满铺地下室,普遍地下室外墙轮廓线退让用地红线(简称“地下室退线”)3.0~3.5m,导致室外管线及构筑物的敷设空间极度受限。其次,有些项目因建筑、地铁、市...查看详情
装配式建筑可以分为结构体系、维护体系、内装体系以及机电体系等。装配式内装区别与传统内装的一大特点就是同层排水技术。 同层排水是指卫生间内卫生器具排水管不穿越楼板,排水横管在本层套内与排水总管连接,一旦发生需要清理疏通的情况,本层套内就能解决问题的一种排水方式。 同层排水技术具有很多优点,主要体现在以下方面: 1)房屋产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层套住户家中,管...查看详情
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情
1、关于生活垃圾收集房给排水设计应注意的问题: 设计依据:《市容环卫工程项目规范》GB55013-2021-3.2.3-2条规定-城镇住宅小区的生活垃圾收集房(间)、民用建筑内附属配套的生活垃圾收集房(间)应有给水排水设施,地面坡度应有利于排水,冲洗的污水应排入污水管网。(强制性条文) 2、地下室卫生间设置污水集水坑时给排水设计应注意的问题: 1)给排水平面图应标注清楚污水集水坑池盖应密封。 2)...查看详情
下列问题为节选 【2.8】 问题描述: 某消防水池自来水补水管管口最低点与溢流管上边缘的空气间隙小于150mm ,见图2.8-1。 原因分析: 150mm的空气间隙是指自来水补水管管口最低点高出溢流管上边缘的垂直净距,图2.8-1中自来水补水管中心至溢流管中心间距150mm,不满足空气间隙不应小于150mm的要求。 应对措施: 正...查看详情
01工程概况/ NEWS TODAY杭州奥体中心综合训练馆是功能密集的公共体育设施,是与周围环境和谐共生的建筑实体空间,由综合训练馆、自行车训练馆及新闻中心、运动员宿舍、五大中心及配套公建组成。项目位于杭州市萧山区杭州奥体博览城东南角,东临滨江二路,南邻奥运路,用地北部与规划中的奥体博览城双塔相邻,规划中的奥体大道从项目中央穿过。项目总建筑面积184 533 ㎡,其中地上为106 493㎡,地下为...查看详情
软件安装市政管网设计可以采用鸿业管立得软件,该软件最高支持 AutoCAD2018,可以到鸿业官网下载鸿业管立得。 关于 AutoCAD 的下载与安装可以去百度一下。 设计前期准备 进行设计前期的准备文件包括三份:设计道路文件(必须)、设计道路标高文件(必须,包括两种形式:地形图或者测量图,任选其一)、道路断面图(非必须)。例如: 设计道路文件 设计道路标高文件 市政管网的设计都是基于道路设计...查看详情
城市的发展无法脱离水资源,广大群众的实际生活与生产工作,也都与水资源息息相关,因此在城市的运作进程中,必须做好水源的供给与排放,切实保障水系统稳定运转。纵观现阶段所进行的给排水项目实际情况可以发现,设计工作是基础,也是重点,只有做好设计规划,才可以为后续的施工建设提供参考,而给排水设计工作较为复杂,经常会受到多个方面因素的影响,导致设计质量无法 保障,对此,在新时代背景下,相应工作人员必须强化研究...查看详情
一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的...查看详情
1、水灭火系统设备机房排水设计要点 1)屋顶层消防水箱间排水设计 超限高层建筑屋顶通常设置防水保温层,厚度一般为 300mm 左右。屋顶消防水箱间地坪高于室外完成面 100mm 左右,宜保证水箱泄水和地面积水能通过重力自流至室外屋面(如设置侧排地漏排出地面积水)。 屋顶水箱间可采用结构抬板或垫层回填等措施 ,以满足地坪高于屋面完成面等要求。 2)设备层消防转输水箱间排水设计 ...查看详情
导读 给排水专项改造是城镇老旧小区改造的重要组成部分,用水的安全性和便利性也是保障居民生存环境、提高居民生活舒适度的必然需求。以甘肃省兰州市城关区老旧小区改造为实例,对小区给排水现状情况进行调查,提出项目改造思路及设计要点,同时引入先进的“BIM技术”及“地形图三维测绘技术”,建立老旧小区改造的长效模式,最终总结出一套完整的老旧小区给排水专项改造技术方案。 ...查看详情
#1 噪声、震动扰民 1 设备噪声 目前,开发商、设计公司已普遍意识到生活二次供水设备对业主正常生活的影响,并采取相应措施使得由此引发的问题趋于减少;而深入分析其他亟待解决的噪声、震动问题,多来源于消防稳压设备、太阳能热水循环设备等非常规加压供水设备。 消防稳压设备由压力装置自动控制启停,由于管网前期施工、后期老化等原因,管网渗漏逐渐增多,设备启动频次越发密集,且全天任何时段都有运行...查看详情
在卫生间装修时都会在卫生间地面安装地漏,这样可以让卫生间地面的积水能快速的排出去,但是有时候你会发现卫生间的地漏下水的速度很慢,这样子就会给排水带来一些影响,今天小桔就给大家带来卫生间地漏的设计方法,这样设计地漏排水速度快的不止一点点。 卫生间地漏简介 地漏是指地面与排水管道系统连接的排水器具,是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统...查看详情
求给水排水设计手册第三版...查看详情
1:消火栓可跨越防火分区吗? 答:(1)消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7...查看详情