12系列建筑标准设计图集给排水专业(天津.河北.山西.内蒙古.山东.河南六省) 5143685 5143686 5143687 5143688 5143689 5143690 5143691 5143693 5143694 5143692 5143695 5143696 5143697...查看详情
广州电力调度大楼是集办公、生产、科研、会议等功能为一体的综合大楼。该建筑主楼为36层,裙楼为7层,顶部还有4层微波天线塔,总建筑面积约为5×104m2,建筑高度为136.00m.本文介绍了该建筑的给排水及消防给水系统的设计,并提出一些设计体会。 1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 ...查看详情
摘要:结合工程实例,对高层建筑给排水设计作了 简 述:并根据工程条件,在设计中对水池水质污染问题,水量流失,气体灭火等提出一些看法. 关键词:高层建筑给排水 消防水池 浮球阀 CO2气体灭火措施 1、工程概况 莆田市工商银行综合大楼位于城厢区凤凰山脚下,荔城路南段东侧,占地面积为5220m2, 主楼地面22层,地下一层,裙房地面4层,地下一层,总建筑面积为17450m2,主楼建...查看详情
有没高人做过透水型人行道的排水设计?在网上找了很多资料,发现排水做法五花八门。有直接在透水性基础底部设透水管排水的,也有设盲沟的,还有在透水性基础底部开槽,在槽内设透水管的。到底什么情况下采用什么样的排水做法,有没有一个标准?还有那个渗透系数,网上的资料差值基本上有一个数量级那么大,工程中怎么取值呢?按照《透水砖路面技术规程》cjj/t 188-2012第3.0.3条要求,透水砖路面的设计应满足当...查看详情
由于本人硬盘损坏 数据无法恢复 现急求能人 有偿代做建筑给排水毕业设计 两天以内 实在走投无路请诸位大大帮忙:'(...查看详情
1、建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见? 答:卫生间画出大样后每层平面图上可不画出卫生间内的给排水管线,但平面图上应画出立管位置并标注立管编号,否则可作为设计深度不够提出。 2、水池水箱是否必须要设通气管? 答:不一定设专用的通气管,但应有可通气的设施。 3、大型厂房小区未画出雨水收集利用设施图纸,仅文字说明,或交代在后续设计中补充,...查看详情
商业环境中的景观元素按照商业空间氛围营造的重要性分为三级。第一级为装饰型,即以装饰性为主的景观元素,其往往是城市建筑物的第二名片,如城市空间艺术品、雕塑等;第二级为混合型,即功能和装饰性并重的景观元素,如铺装、座椅、树池、树箱花钵等;第三级为功能型,即以功能性为主,其装饰性需与环境融合,不宜过分突出,如排水沟、围栏、栏杆扶手、装饰井盖、树池篦子、隔离墩等。 上述中的第三级纯功能性景观元素一般不太被...查看详情
以下资料为根据国家现行设计规范,并结合前辈们的设计中的一些经验总结整理编制而成,仅供参考! 1、给水要求水压: ①给水入口: 一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。 ②给水: 住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa; 住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压; 给水分区静水压不宜大于0.45MPa; 卫生器具给水配件最大承...查看详情
超高层建筑给排水设计 慧丰大厦位于鄞州新城区宁南北路西侧, 后庙路南侧, 西临保泉路, 南面为规划路。用地面积15 663m2, 总建筑面积96 529m2。地下1层及2层为停车库, 地上为33层的超高层办公楼及4层配套裙房, 主楼建筑高度为136. 20m, 裙房建筑高度18.30m。 主楼部分为地上33层, 第14层和第31层为避难层, 其余楼层均为办公; 裙房部分为3层,局部4层, 使用功能...查看详情
排水沟和截水狗什么区别?两者设计时注意什么?...查看详情
随着近年来我国经济的发展,人民生活质量水平不断得到提高。人们在购买住宅时,除了关注住宅的楼层、面积、平面布置等因素外,同时也将更多的注意力放在了住宅设备上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,其系统设计是否合理,对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响。现结合本人在住宅设计过程中的一些经验与体会,谈谈住宅给排水系统设计中的一些特点。 1.水表设置及给水支管敷设: 1.1 关于水...查看详情
1、菜场是否应按《商业建筑设计防火规范》设计超过1500平米,是否设喷淋? 答:是按上规范设计,应设置喷淋系统; 2、屋顶水箱水压不足,是否需设置增压设施? 答:重力水箱高度不足时多层需设置消火栓泵启动按钮; 3、自行车库是否设喷淋? 答:建筑标明摩托车库,需按汽车库规范要求设计,如标明自行车库,按500平米确定,超过500m2需设置喷淋,但当分为两个防火分区时,每个防火分区<500m2可不...查看详情
全国民用建筑工程设计技术措施--给水排水(2009年版)5128161...查看详情
各位前辈好! 我是应届毕业生,毕业设计是建筑给排水,我也不是贪心想让前辈帮我做,但是希望能有前辈给予指导。(因为前期偷懒没做,所以现在也不好意思问老师最开始出现的问题) 建筑的基本信息:拟建造的重庆商务酒店共占地3800立方米,建筑高度为64.9米,地上共18层,地下1层;首层建筑高度为4.5米,标准层高度为3.3米,非标准层高度为4.2米,顶层设备层高度为9.7米。 现上传标准层平面图,一层平...查看详情
近几年,本人陆续完成了若干个部队营区给排水工程的设计工作,现已相继建成并投入使用。总的说来,使用单位对给排水设计工作还是比较满意的。本文就如何在设计工作中既能贯彻执行设计规范中的有关要求,又能紧密结合部队的实际情况,谈谈个人的几点体会。 (一)水源 如果条件许可,部队营区一般采用“双水源”,即采用地下水的同时接通城市自来水。使用地下水比较经济。因此,日常用水首选地下水。当然地下水...查看详情
BIM在给排水设计上的不足: 1.缺少符合中国建筑设计标准的构件,族库不够完善。 2.生成二维图纸功能较弱,需二次深化。 3.BIM希望其内在的参数能够涵盖设计、概预算、施工、物业管理等整个环节。但过多的参数造成分级分类方式过多,修改较为复杂,并且有许多冗余信息。 4.BIM协同设计有两种模式,工作集和链接模式。链接模式下管道综合时调整管道较麻烦,工作集方式中权限的获得与释放较为繁琐。 5.缺少...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/41/1430812641.jpg 结合珠海华发新城三期(以下简称新城三期)地下车库的给排水设计实例,对地下车库给排水的设计要点和设计中遇到的实际问题逐一进行阐述。给大家以后做类似工程做个参考! 新城三期地下车库的建筑设计特点 一是规模大,车库的建筑面积大。新城三期地下车库共72000m2,有十八个防火分区,停车位达20...查看详情
5123893 问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。 原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。 解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出...查看详情
5121698 给水设计 1.1自动排气阀的作用 设有延时自闭阀的蹲式大便器的楼房给水系统,如学校、旅馆、办公楼等,如果在给水管系统的最顶层设有自闭阀,最好在管系的最高点增设自动排气装置。因为给水用的延时自闭阀能很好地控制水流,但却不能很好地控制气流。当系统停水时,给水管内常积存有大量的空气。系统恢复供水后,管系内空气常会被水流压缩至管系顶部而形成一个压缩空气区。此时有人再按下延时自闭...查看详情
甲方要求项目部给他们做个雨水管道设计,搞土建的不太懂,有会的帮帮忙!...查看详情